因為專案需要, 要在Windows Server 2003 EE 的後端變出一個IP-SAN的架構.
iSCSI Storage部分已經可以用四個 1Gb/s的網路port成功的變出output 4000Gb/s, input 1000Gb/s 的頻寬流量.
但是在Windows Server 2003 EE上面用兩張 Intel PRO/1000 PT的網卡卻怎麼設也設不出來 I/O 2000Gb/s或是output 2000Gb/s, input 1000Gb/s 的頻寬.
請問在Windows Server 2003 EE上面,還有什麼東西是我忘了注意卻沒注意的東西?
可能的設定有兩種, 分別在iSCSI layer and applicatoin layer:
1. iSCSI 協定中有定義 MCS (multiple connections per session), 可以達到你要的. 這需要storage和server兩者同時support.
2. application layer: 例如 Microsoft MPIO 或 Linux Device Mapper. 這是server 端把多個不同的iSCSI sessions (但都是對同一個storage) aggregate 起來, 來達成增加throughput的目的. 這個是完全由server端來做的.
你在windows server 2003 上如果是使用 Windows software initiator, 可以參考它的user guide (在安裝軟體時會同時安裝), 裏頭有寫到如何使用.
[-隱藏]
回應 :
tecksin 說:
MS initiator在一般的Switch上看起來只有支援Fail over的功能, Load Balance還是要高貴一點的Switch才能用.
2008-08-21 13:47:41
-
‧
-
‧
-
‧
相關問答
- IP SAN的代名詞:iSCSI
- 伺服器的選購漫談 - 資料儲存伺服器(IP SAN:IP儲存網路篇)
- 儲存技術ABC 之 iSCSI技術與SAN運用範例
- 儲存技術ABC 之 初談SAN(Storage Area Network)
- 打造免費的全能型NAS - iSCSI攻略
- EnhanceRAID™ T8 IP 效能大評測分享
- Linux系統中的Load averages代表什麼意思?
- iSCSI Target斷線後如何自動恢復連線?
- 採購儲存設備時應注意那些地方?
- 請問有些品牌的switch可以做到ip-mac-binding
- 請問各位前輩們,NAS和SAM有什麼不一樣,或者說應用的地方有什麼差別?有沒有實際的例子呢?
- 神秘大開箱-EnhanceRAID 8硬碟iSCSI伺服器
- Extreme Summit 200-24 Switch如何設定鎖MAC位址
- 請教大眾 IT人員 wan link loadbalance 設備有哪些呢?
- 儲存技術ABC 之 Zoning
- vb2005,縣市和地區做combobox連結
- 儲存技術ABC 之 WWN
- 伺服器的選購漫談 - 高效能運算伺服器(刀鋒伺服器篇)
- 遠端桌面無法連線