單一一個機櫃的擺放方式, 其實只要前面後面有足夠的作業空間, 基本上就足夠了. 但是裡面的伺服器裝法就又是一門藝術, 一開始就裝到滿, 還是慢慢的隨需求而增加伺服器, 或是看到有空間就擺. 不同的裝法會產生不同的效果.
其實只有一個大原則, 用不到的機櫃空間, 一定是用板子封起來.
(買板子要花錢耶!)
板子封起來的原因一個是正面看起來美觀, 不會空空洞洞的. 另一個原因是因為熱對流加上白努力定律的關係(國中物理)(流體流速愈快, 壓力愈低)
沒有隔起來的話, 從伺服器後面排出的熱氣會因為熱對流的關係迴流到機櫃的前方被吸入. 這樣子伺服器吸入的就不是冷空氣了.
用板子隔起來的話, 熱空氣不會迴留到機櫃前方, 因此可以保證流進伺服器的空氣是冷空氣.
機櫃的前面擋住熱空氣的迴流, 就要考慮機櫃後面的排熱問題. 如果是只有一排機櫃的話, 大家排排站靠在一起就好了. 但是萬一公司有很多很多台伺服器, 裝在很多台機櫃裡面. 第二排的機櫃是要像第一排一樣, 大家都是向前看齊; 還是說要背對背的擺放呢?
很多長官都會要求第一種擺法, 整齊劃一, 這樣子有外賓來的時候, 站在機房外面就可以看到所有的機器, 而不會看到機櫃後面亂七八糟的線路.
像上圖一排機櫃的背影, 能給外賓看嗎?
其實, 正確的機櫃擺設要像最上面的圖一樣, 面對面, 背對背的. 這樣子才不會造成能源的浪費.
因為傳統向前看齊的模式, 熱空氣會從前一排的後面, 從後一排的前門被吸進去(就是前後門有一格一格的小洞), 所以愈後面的機櫃就會愈熱, 這個時候工業用電扇就有上場的機會了.
而面對面背對背的擺放方式, 就可以避免傳統方式難以克服的散熱問題, 同時增加冷氣效率.
今天報告到此告一段落. 明天繼續.
參考資料:鐵殼心的學習經驗 , APC的講義與白皮書