伺服器的選購漫談 - 通用伺服器(配電篇)

辦公室裡面一定有一個地方是用白色蓋板蓋起來, 外面寫著 3P4W 380/220或是3P4W 190/110, 打開來一看裡面一堆紅色白色綠色的線路和一堆開關. 通常這種地方沒有人想去碰, 除非遇到某一區域停電才會叫MIS去看看發生了什麼事情.

對! 沒錯! MIS就是你, 還懷疑呀?



收到書籤:發佈到twitter      
分享時間:2008-09-22 21:00:56
最近更新:2008-09-26 08:47:09

▼ ADVERTISEMENT ▼

分享內容(
13

我們跟台電買的電, 絕對不是一開始就直接從發電廠拉一條 110V或是220V的線到我們家, 而是經過層層轉送, 從345KV(345000V = 三十四萬五千伏特, 被電到不死也剩半條命,怕了吧!)一路降到我們正常使用110V或是220V的電. 從345KV是怎麼降到69KV的, 那是台電需要思考的事我們幫不上忙. 我們只要注意給伺服器用的電是不是220V或110V, 以及不要跳電就夠忙了. 真的想知道的話請看以下附圖.

台電拉到一般大樓的電通常是三相380V, 各樓層的電會 220V和110V兩種(或者是120V). 這些電是怎麼出來的? 不要懷疑這個字, 真的是用變壓器變出來的.

所謂的三相是使用三組交流電, 電位差相同(這三組交流電兩兩之間的電位差就稱之為相電壓), 但相位差120度

相位(phase),是描述訊號波形變化的度量,通常以度(角度)作為單位,也稱作相角。當訊號波形以週期的方式變化,波形循環一周即為360º 。常應用在科學領域,如數學、物理學、電學等。
在電路理論中電流的相位可能不一致。若電流以週期方式隨時間變化,則電流流經諸如電感器或電容器這類元件時,元件兩端的電位最大值發生的時間不同,其時間差可稱為相位差。

三相電壓就是這三組相同電位差組成的, (資深一點的IT人應該對 "加強三相電壓..." 不陌生) 鐵殼心講的三相電壓跟鐵雄講的三相電壓是一樣的東西, 只是不能變出火鳥功而已.

因為三相交流電整流出來的波形較為平整, 所以輸出的電壓較為穩定. 這也是為什麼使用三相交流電的原因. 三個相一般稱作 R/S/T 相或是 A/B/C 相, 到這裡已經看到有 R/S/T 三個相位. 為了方便我們使用, 三相電把電源端像Y型一樣的接在一起, 從負載端拉出來的線就叫做線(Wire)(也有的稱為火線, 反正有電的就是了). 中間那一點再拉出來一條線, 就是所謂的中心線, 火線和中心線之間的電位差就是線電壓了. 而和中心線以及和三條火線, 就可以組成三相四線的架構. 用英文標示的話就是 3P(Phase)4W(Wire), 如果再加上接地線就成了三相五線的架構.

相電壓跟線電壓之間有根號三的倍數關係, 因此台電拉進來的380V三相電, 就可以組成380/220的三相四線電的配電. 這單相220V的電再經過另外一種變壓器把它均分為110V的電. 就變成我們常見的兩孔插座的樣子了.

參考資料:鐵殼心的學習經驗 台電 Wikipedia

伺服器的選購漫談 - 通用伺服器(配電篇)

目前沒有資料

回應

請填寫您的回應,長度限為1,000個字,回應不計點數,也不限使用次數



 

檢舉違規

違規事項:

*補充檢舉理由(可省略),字數不可超過100字

推薦

推薦理由:


*給回答者的鼓勵(可不填),字數不可超過100字

▼ ADVERTISEMENT ▼

熱門標籤

 cisco   crystal   exchange   it   java   javascript   linux   m-power   mail   microsoft   msnlib   msnp15   msnsdk   msn機器人   mysql   nas   oracle   outlook   pmi   pmp   raid   report   sap   server   smartquery   sql   vista   windows   xp   倍力   倍力資訊   免費軟體   國際專案管理師   報表   專案管理   微軟   有話大聲說   活動   省錢   網路   網路儲存   網路管理   網頁安全   網頁設計   資安   資料庫   資訊安全   防毒軟體   2003   2008