iT邦幫忙

0

請教有關SERVER設備的散熱問題

大家好,小弟有幸到一家公司擔任MIS

但公司內SERVER的相關設備沒有另外建置機房或機櫃存放,而是直接放在櫃子中,如圖

櫃子後面是簍空的,也就是沒有背板,但是是靠著牆壁,大概離牆壁2cm

目前上層有放一隻風扇向邊邊縫隙把熱氣吹出去,

但只要把櫃子門打開還是會有一股熱氣出來,設備摸起來也都很燙,
所以想詢問一下有什麼辦法可以協助散熱的嗎?

目前有想了幾個辦法,

第一種,在下層再放一隻風扇排熱。
第二種,在櫃子旁鑽洞裝多幾個風扇來排熱。

請問哪種方法會比較好呢?或是有更好的方式可以解決嗎?

謝謝大家。

看更多先前的討論...收起先前的討論...
peterkoo iT邦新手 1 級 ‧ 2014-05-27 11:42:38 檢舉
建議公司買一個19吋機櫃有風扇那種,該空間設獨立冷氣,維持23度。開心
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2014-05-27 11:55:09 檢舉
沒法拆門的話,把伺服器搬走...
放在辦公桌下面都比這裡好,這種放法機械式硬碟應該撐不到一年(溫度肯定超過50度),主機板或其他零件就看運氣了。
花輪 iT邦大師 1 級 ‧ 2014-05-27 11:59:30 檢舉
最簡單也不必花太多錢的方法是: 先挖兩個洞再裝兩個風扇在洞上,一吸一排讓空氣對流順暢。

買風扇要考慮噪音問題,再就是不要對著人吹,不然會被...


ps. 您公司不會是很久以前我去過那家server放衣櫃的公司吧!?
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2014-05-27 12:13:08 檢舉
高 120CM 應該只有到胸口吧,頂多是五斗櫃的高度...
挖洞得找吸的到冷氣的地方,櫃子內的風扇沒用的原因是冷空氣沒法進來...
拆門是最快的...
ak02 iT邦研究生 1 級 ‧ 2014-05-28 09:12:18 檢舉
如果老闆是屬於對錢ooxx,認為為何這些設備要花那麼多錢 ?

買個工業電風扇吹吹吧
汗應該是不同家啦qq

畢竟這間算新公司。
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
4
matsushima
iT邦新手 3 級 ‧ 2014-05-27 14:37:18
最佳解答

johnsky007提到:
另外建置機房或機櫃存放

機櫃上下兩層是否完全隔開沒有氣孔? 若是完全隔開沒有氣孔的話,在不買新機櫃的情形下,
可以參考下列方式,先把機櫃分成上下層,共挖8個風扇孔,用四進四出的散熱方式
(也可以縮減為二進二出,端看你的降溫效果要到達何種程度):

1.冷空氣進入機櫃:面對機櫃門的左側的上下層的"下方",靠近機櫃的門以及靠近背板各挖一個可裝進氣風扇的洞,可將冷空氣吸入機櫃,為防止吸入灰塵,建議風扇加裝防塵濾網。

2.熱空氣排出機櫃:面對機櫃門的右側的上下層的"上方",靠近機櫃的門以及靠近背板各挖一個可裝排氣風扇的洞,可將熱空氣排出機櫃,這裡的風扇就不需加裝過濾網。

3.把機櫃的背部用隔板封起來,讓機櫃成為密閉空間。

若機櫃周圍環境有冷氣的話,這樣可以讓空氣一進一出幫助散熱,這樣效果會更好。

peterkoo iT邦新手 1 級 ‧ 2014-05-27 15:27:15 檢舉

疑惑加購風扇、鑽孔、增加背板 VS 購買10U機櫃

Ethan Jhuang iT邦研究生 3 級 ‧ 2014-05-28 08:23:37 檢舉

回樓上
這在老闆眼中 是 幾乎免費 VS 要花錢

目前應該會採用matsushima大的方案,公司為了美觀不可能把門或整個櫃子拆掉

看了就只能鑽洞裝風扇了汗

謝謝大家幫忙讚

4
luckyman
iT邦新手 2 級 ‧ 2014-05-28 07:46:41

把门拆掉。

4
10284323
iT邦新手 5 級 ‧ 2014-05-28 10:31:30

所有有殼的東東都把殼拆掉,正上方排風下方吸風不直接吹到設備
....祼板24HR開機四年的人留.......

我要發表回答

立即登入回答