想請問我在士林牌的電磁開關sp16的型號上看到它的其中一行規格是,三相220v 3.7w/5hp/16a表示在電壓220v的情況下電流最多只能承受16A容量最多只能3.7w,可是根據三相功率的計算公式220v161.732不是就超過3.7w了嗎?有人知道為什麼嗎?
官網表示.....單位是千瓦kwhttps://www.seec.com.tw/Content/Goods/GCont.aspx?SiteID=10&MmmID=655575436061073254&CatId=2015120918452991673&MSID=655620412366353120#ad-image-0
正解,單位是 KW 不是 W
已邀請的邦友 0 /5
https://www.rstpower.com.tw/index.php?option=module&lang=cht&task=pageinfo&id=243&index=9
法規上制定,MC之額定電流須為電容器之1.35倍以上。
220*16*1.732 = 6000
6000/3700 = 1.64 > 1.35
考慮到電磁開關負載通常都不是單純的電容器,廠商設計這種安全係數蠻正常的。
法規這樣定是為了顧慮到瞬時啟動電流,必須要有安全係數。
實際上如果你是接高耗能的電動機的話,應該要選用更高級的產品。
我家熱水器要接智慧開關我就故意選了比熱水器規格大一級的產品。