如何知道 UPS 可以供應多久的電力

ups
nikwu43 2008-05-16 20:29:49108149 瀏覽

在台灣很多人都很少用到UPS,除非是企業。但在其他國家,電力供應不見得就像台灣有如此的水準。
(但是台電還是有進步的空間)
市面上大概就分為三種 UPS,公認較佳的是 ON-Line 的 UPS。除了這方面,還是需要考慮容量問題。

當你的主管問你,想買壹台可以撐個30min 持續供電無虞的 UPS,該如何選購呢?

看更多先前的討論...收起先前的討論...
funkent iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-16 20:37:51 檢舉
建議UPS要定期充放電與更換電池
魯大 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-16 22:57:18 檢舉
定期充放電??
那是多久一次呢??
鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-17 21:30:04 檢舉
如何知道 UPS 可以供應多久的電力
在台灣很多人都很少用到UPS,除非是企業。但在其他國家,電力供應不見得就像台灣有如此的水準。
(但是台電還是有進步的空間)
市面上大概就分為三種 UPS,公認較佳的是 ON-Line 的 UPS。除了這方面,還是需要考慮容量問題。

當你的主管問你,想買壹台可以撐個30min 持續供電無虞的 UPS,該如何選購呢? 這時候就要經過下面的換算了。很多 MIS 人員也不見得會換算,當作是知識來看看囉。

=========================================

1KVA的UPS 可以對消費電力300W的器具供電多久....

假設你的UPS是飛X牌1KVA的

這機器內有12V7AH的鉛酸電池3顆

12V*7AH*3=252VAH

UPS主機轉換效能約0.7PF

252VAH*0.7PF=176W

176/300=0.59小時(約35分鐘這只是理想值實際時間還會更短)

也就是說,假設你的主機消耗300W(假設最大輸出),再加上螢幕的最大輸出瓦數 = Total W,就可知道可以撐多久囉。

[ 本帖最後由 abeltseng 於 2008-5-16 05:57 PM 編輯 ]

全文轉貼自 卡拉娛樂網
http://www.karayou.com/viewthread.php?tid=235984&extra=page%3D1
鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-18 00:14:09 檢舉
全文轉貼也就算了

還拆開來分問問題跟回答題目......
鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-18 00:14:21 檢舉
UPS的功率單位一定是 VA 或 KVA, 沒有用 KW 的.
VA 與 W 的關係式如下

VA x PF = W
Volt x Amp x 功率因數 = Watt
davistai iT邦大師 1 級 ‧ 2008-05-24 09:14:28 檢舉
好專業哪!!
James iT邦大師 6 級 ‧ 2009-05-20 13:47:02 檢舉
鉛酸電池最好隨時保持充滿狀態,不需要放電解除記憶效應
ehawk iT邦研究生 1 級 ‧ 2011-07-16 19:13:55 檢舉
除非你有「極特殊」需求,不然 UPS 使用在電腦上的目的只有一個:

henry312066 said:
UPS主要是讓你突然停電的時候,還有時間把主機以正常程序關機,
不是要讓你停電的時候還可以繼續使用電腦~

--------------------------------------------------------
jease said:
周邊銀幕、印表機什麼的
~基於「正常程序關機」,銀幕是必要接用的,但印表機切忌不可接用尤其是鐳射機!
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
40
魯大
iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-16 20:36:35
最佳解答

henry312066 iT邦研究生 3 級 ‧ 2008-05-17 00:42:11 檢舉

可是如果加上電池的號率,
還有周邊銀幕、印表機什麼的
根本用不了多久

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-20 14:06:55 檢舉

週邊設備、印表機不用接UPS吧~停了也沒差,主要螢幕和主機接就可以了!
UPS主要是讓你突然停電的時候,還有時間把主機以正常程序關機,
不是要讓你停電的時候還可以繼續使用電腦~

20
funkent
iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-16 20:34:06

您可能要計算一下您的的耗電量,5000W用15KVA, 供電時間約60分鐘

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-16 23:24:00 檢舉

大哥
15KVA一台十來萬, 還要另外配電380/220V的電, 別鬧了吧

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-12-20 12:01:07 檢舉

12V x 7Ah x 80顆 = 6720VAh =6700瓦.小時
6700瓦.小時 * 70% 功率因素 /5000VA = 0.94小時 =56分鐘左右

32
鐵殼心
iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-16 23:44:02

各家UPS要算供電時間, 只要知道負載是多少都請用查表的方式算出來. 但是其他部分包括UPS的種類, 換電池跟定期充放電就比較少人知道了吧.

一般市售UPS用的都是鉛酸免加水免保養電池, 通常用的是12V7AH的電池, 比較大容量的UPS會用12V12AH或12V17AH的電池, 容量再大一點的會用到12V70AH或12V75AH的電池了.

UPS的電池, 建議兩年更換一次, 這個錢千萬不能省. 跟資料價值比起來, 電池的價格微不足道.

一個盡職的IT人員, 每一季(每三個月的意思)會對UPS做放電校正, 因為電池的蓄電效能會隨著使用時間的增加而減少, 定期的放電校正是必須的. 同時可以測量出電池是否有故障.

問題拉回來, 撐個30min 持續供電無虞的 UPS, 查表的供電時間一定要大於40分鐘. 因為還要考慮到Server自己的關機時間, 通常是抓五分鐘. 另外還要考慮到UPS自己的放電截止電壓, 電池放到沒電, UPS開不起來的話請自己想辦法花錢處理.

還要考慮到一個問題是, 主管要求供電30分鐘無虞的意思的後面代表有一堆Server等著你去關機, 因此Server的自動關機程式是一定要裝的, 所以還要另外花一筆不多的錢去買UPS用的網路卡, 除了做UPS的監控之外, 就是在停電的時候送訊息請各Server按照程序關機.
這筆錢也是不能省的.

當然, UPS一定是要買on-line在線式的UPS(學名叫 雙變換在線式UPS(Double Conversion UPS)).

16
macosorawate
iT邦新手 2 級 ‧ 2008-05-17 13:22:25

500KW的UPS.一般使用的簡單電腦設施.大概3到五分鐘.1200KW的UPS.大概十五分鐘.至於2000KW以上的UPS.大概可以維持半個小時吧.WATER.0911115854.( macosorawater@pchome.com.tw ). http://www.macosorawater.pchome.com.tw .小禮.Thanks. 11111111 .

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-17 21:14:15 檢舉

UPS的功率單位一定是 VA 或 KVA, 沒有用 KW 的.
VA 與 W 的關係式如下

VA x PF = W
Volt x Amp x 功率因數 = Watt

500KW 的UPS 已經可以保護 一兩千台 的個人電腦不會因為斷電而造成不正常關機了

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-12-20 12:02:22 檢舉

單位看錯的錯誤示範!

22
multi
iT邦新手 2 級 ‧ 2008-05-19 09:17:12

你可以去參考APC 網站http://www.apc.com/sizing/selectors.cfm

我要發表回答