公司有一台Dell NX3230 系統為Windows Storage Server 2012 R2,
欲拿來作為vSphere的儲存設備
想請問
1、採iSCSI讓vSphere掛載格式化為vmfs,及採NFS給vSphere掛載,優缺點各為何?
2、iSCSI是否適用MPIO、NFS則適用LACP?MPIO是否就不需要網管交換機
感謝前輩指導

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2018-05-11 12:03:53

1.NFS好設定,也能用FTP方式將NFS的資料夾備份到異地端,iSCSI不行
iSCSI強調效能,可以將HDD Block 分配給iSCSI LUN,讀寫效率高!
2.使用iSCSI搭配MultiPath Input/Output (MPIO)時,假如儲存設備有雙網路卡
(我沒查到Dell 3230到底有幾張網路卡)

分別接在兩台Switch(堆疊or串接),並個別使用VLAN10,與VLAN20,
DellNIC1=192.168.10.1
DellNIC2=192.168.20.1

VMware主機有四張網路卡,個別以kernel+VLANTag模式,設定了以下網路IP
VMNIC1_VLAN10=192.168.10.11
VMNIC1_VLAN20=192.168.20.11

VMNIC2_VLAN10=192.168.10.12
VMNIC2_VLAN20=192.168.20.12

VMNIC3_VLAN10=192.168.10.13
VMNIC3_VLAN20=192.168.20.13

VMNIC4_VLAN10=192.168.10.14
VMNIC4_VLAN20=192.168.20.14

那麼,可以充分發揮MPIO的功能,大約有16條path可走!(記得在VMware的路徑管理,開啟輪詢,這樣16條path才會active)
不管是單線故障,單網卡故障,單switch故障,都不會影響iSCSI LUN的讀取!

看更多先前的回應...收起先前的回應...
yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2018-05-11 12:04:37 檢舉

所以VMware四張網路卡所接的網路孔,通通要開tag vlan10,vlan20喔!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2018-05-11 12:05:07 檢舉

所以,有支援802.1Q的switch,很重要!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2018-05-11 12:06:40 檢舉

PC可以透過FTP去讀取NFS的 資料夾,以便備份vmdk至PC端,再進磁帶機備份

iSCSI模式,僅能用VMware操作,將vmdk複製到另外一台儲存設備空間。

vicentli iT邦研究生 4 級 ‧ 2018-05-11 13:10:33 檢舉

感謝!看來NFS比較方便維護,iSCSI效能較好!