iT邦幫忙

0

延長線for 220V機櫃使用的問題

請教大家
實體店面滿多都是110V 的延長線,它可以用在220V電壓的機櫃內嗎?
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20180624/20003705JbUMhrrgy4.png

網路購物上有看到220V的延長線,但是想確認110V的延長線可以用在220V電壓的機櫃內嗎?只要所接的設備,例如hub, monitor....本身有支援到220V就可以嗎?

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
8
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2018-06-24 15:38:15
最佳解答

很難評估, 如果有內建突波吸收器的, 插上去就會爆掉..
此外, 我們也不知道他放了甚麼零件會跟電壓有關的?
所以, 還是要問製造商才會知道...但製造商一定說不行..
(要是可以隨便插, 國家幹嘛搞個 BSMI 認證標準?)

放機櫃的東西不要省來省去的, 該用啥規格就用啥,
不然哪天機櫃起火了, 省了幾百元, 卻損失上百萬...

msit iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-25 15:15:06 檢舉

可參考四樓,給大家觀念

0
唬爛
iT邦好手 1 級 ‧ 2018-06-24 17:31:10

剛好前一陣子在安裝設定主機、Storage、...,一堆設備
剛開始是拿110V延長 x2線插220V插座 x2,說來神奇,可以使用,只是延長線線材溫度較高 => 220V的安培數只有110V的一半 => 反過來說110V的安培數是220V的兩倍
後來再接第二組設備時,有一條110V延長線插入220V插座的瞬間,爆一聲! => 可能是那條110V延長線本身有問題
嚇得業務趕緊買220V延長線,全部換掉
所以,如果是接220V,建議還是乖乖買220V延長線使用
畢竟設備出問題,算誰的?
如果延長線以同樣是15A來計算
110V 15A 1650W
220V 15A 3300W
由此可知,可承載的負載差了一倍

看更多先前的回應...收起先前的回應...
小魚 iT邦大師 1 級 ‧ 2018-06-24 20:47:53 檢舉

印象中,220V可以插在110V的插頭上,但是效果只有一半(功率少了一半)。
但是110V不能插在220V的插頭上,因為功率加倍,會燒掉。

froce iT邦大師 1 級 ‧ 2018-06-24 20:54:14 檢舉

...幾萬的設備都買了,不捨得買插座也是...

mathewkl iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-25 09:08:29 檢舉

延長線也在省挺微妙的

唬爛 iT邦好手 1 級 ‧ 2018-06-25 09:48:12 檢舉

我的例子是,是屬於交機前的安裝設定,當然是拿到什麼就使用什麼 => 這應該是大多數SI工程師的悲哀
當然交機的機櫃內是配220V的排插

0
竹本立里
iT邦好手 1 級 ‧ 2018-06-25 09:08:10

CL-602 10孔 延長線 無燈版 可以110v 220v 通用, (有燈版會燒,但燒了之後會怎樣,身邊的朋友還沒人試過),身邊的朋友出國都帶這條延長線,所以不用擔心當地電壓,只要帶轉接頭

原因就像一樓Raytracy有提到的,是因為這個版本只有一個純開關,無任何保護元件

但是幾萬的機櫃都買了,上面的伺服器價值更高,為了一條便宜的延長線燒毀設備 不是很划不來嗎

10
msit
iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-25 14:36:18

先前有待過延長線的廠商
台灣基本上沒有認證過的220V延長線,因為沒有市場
建議中國大陸購買有認證的然後取回來台灣用,
否則,如果像台灣新的2018年BSMI CNS規範,surge protector突波吸收器為必須,公差超過正常電壓110V的20%左右為突波,請問超過130V就會保護斷電,那麼,請問你的伺服器可以承受嗎?

(突波吸收器不一定會爆掉,把它裡面的化學物質,想像為海綿,電壓想像為水,他是會先吸收,然後跳保護,如果低突波,reset延長線可能還可以用。但是如果是超高突波,則surge protector就會因為介質改變化學狀態,斷路。延長線就失效。)
Yes

坊間很多沒有突波吸收器的,為舊款驗證,用料可能可以撐住,但是又要看如果產生熱能,開始過熱,塑料溶解..........

  1. 店家不會理賠,因為你使用異常,不符貼紙標示
  2. 伺服器板子或機房燒掉誰負責

台灣BSMI電源線,前年CNS大改版後,公告一年,2018年1/1正式開始,台規BSMI新認證標準,只能進口或是台灣工廠生產,於 R字軌有加上Rohs字樣的延長線證書的產品。
記得CNS標準更嚴格,驗證申請NG更是不能說用現場修正的算。
而沒有Rohs字樣的,基本上都是2017/12/31前生產與進口的產品,使用舊的CNS驗證標準。

下面有ETC楊組長當時的簡報,有興趣的可以去查查CNS官方標準。
https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1468982312804.pdf

看更多先前的回應...收起先前的回應...
msit iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-25 15:13:32 檢舉

題外話,surge protector是為了保護與斷電,避免後端電器造成損壞。
但是,很多消費者不知道,都會認為延長線因為突波吸收燒掉,是延長線爛,而不會去思考後方電器因此沒有任何損毀,家也沒燒到。
另外一種,就是surge來源,可能還有其他來源,最常見的就是雷雨季的電視燒掉基板,由第四台的線路來的突波,延長線完全正常,而且家中其他電器也無損壞,結果消費者也常怪延長線業者沒有保護到電視。這個真的是很傻眼。

froce iT邦大師 1 級 ‧ 2018-06-25 16:07:37 檢舉

可以順便請教嗎?
如果是大電流電器,像是電暖器,買下面這種延長線安全嗎?
https://24h.pchome.com.tw/prod/DSAO0X-A90084A29

msit iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-25 16:43:13 檢舉

電暖器先前的經驗,很多都是接近1600W,也就是將近市售延長線1650W的邊緣,電流也幾乎到達15A,跟吹風機類似,建議如下

  1. 如果是小型的加熱式或是低於11A的,可以插在合乎BSMI 15A的延長線上面。
  2. 但是,如果是高耗電量的陶瓷15A左右的,建議直接插牆壁,因為家中的breaker一般是20A以上的,如果你接再15A延長線上面,當那台電暖器機件不穩定,瞬間電流超過15A,那過載保護,也就是延長線內建的breaker,就會啟動與斷電。
    這也不是延長線的問題,這是保護,但是很多好事多、3C或網購的消費者,都認為我插上15A的延長線,用14.5A左右的電暖器,會過載跳掉,延長線爛。這也很無奈...
    今天,如果延長線不會跳,那可能是早期沒有做BREAKER於延長線中的老延長線,當電暖器如果電流異常,延長線沒有過載跳脫,就會開始發熱,然後如果再高一點,就是常看到的電線走火,問題點就是生命會流失。以上
    但是過載與上面說的突波surge是不同的東西,請勿搞混。
唬爛 iT邦好手 1 級 ‧ 2018-06-25 20:37:19 檢舉

哇!增加見解了!感謝

froce iT邦大師 1 級 ‧ 2018-06-26 07:52:50 檢舉

好的,謝謝。

eigen iT邦新手 1 級 ‧ 2018-06-26 11:58:05 檢舉

先前有待過延長線的廠商
台灣基本上沒有認證過的220V延長線,因為沒有市場
建議中國大陸購買有認證的然後取回來台灣用,
否則,如果像台灣新的2018年BSMI CNS規範,surge protector突波吸收器為必須,公差超過正常電壓110V的20%左右為突波,

延長線必需有突波吸收器? 那條法規?

msit iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-26 17:47:29 檢舉

我離開一年多了,只知道先前CNS大改版過,也許是我寫錯,可能是breaker我寫錯也說不定,可能需要再去研讀CNS條文

Hans5300609 iT邦研究生 4 級 ‧ 2018-06-29 00:31:51 檢舉

好奇SUNBOX的220V延長線也不行嗎?
例如這種
http://www.sunbox.com.tw/product_content.php?id=378
原本頭頭還想拿110V家用的
我覺得不行直接拿去插公司220V燒爆110V延長線突波保護器
最後才順利下訂SUNBOX的延長線

msit iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-29 09:42:07 檢舉

要看上面是否有R字軌,也就是BSMI驗證登錄
如果沒有,只有UL等,那就表示是外國其他名義進來或是拿回來的。
https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1483005176951.pdf
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20180629/20004874Ivc2mwy8FA.jpg

0
台灣蕃薯
iT邦新手 1 級 ‧ 2018-06-25 15:14:35

直接找機櫃廠商加購一條就解決了,為什麼要這麼克難?
萬一出了事怎麼辦?

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20180625/20104563xFMJFUhUfR.jpg

像我這一個這樣的吧?

msit iT邦高手 1 級 ‧ 2018-06-25 16:44:27 檢舉

認證建議還是看看,台灣基本上沒有什麼220V的認證線

0
eigen
iT邦新手 1 級 ‧ 2018-06-26 11:56:57

單純的延長線可以,在同一條延長線,一般用途,接 110 和 220v

220v 設備的電流較110v 小,相對較安全

只要插座上沒有其它燈、開關、保護元件,單純就是延長線,用在 110v 220v 都是 可以的

只是要這樣搞,自己就要小心~~ 別將 110v的設備插到 220v 的插座上。

我家中也有接幾個 220v 的一般插座,(和110v 形式一樣),我就刻意買 紅色的,並加上蓋子,以免誤用~~

ektrontek iT邦研究生 1 級 ‧ 2018-06-26 22:10:57 檢舉

感謝大家的回覆讓我更了解一些機房的相關事項(目前有請機電單位幫忙解決了)