iT邦幫忙

0

40KVA UPS 負載30%,大約可以撐多久?

各位先進您們好

因為公司最近要停電約2小時,不知目前機房內的40KVA UPS可以撐多久,已知目前負載約30%,放電電流為15A,充電電流為2.8A,謝謝。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20190312/20116047a9t8YXpcXP.png

看更多先前的討論...收起先前的討論...
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2019-03-12 09:17:18 檢舉
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Specification+guide&p_File_Name=MPOD-8P6J5X_R0_CH.pdf&p_Doc_Ref=APC_MPOD-8P6J5X_CH
以上面連結的APC Smart-UPS VT - SUVTP40KH4B4S ,PDF的第13頁提到負載40% 27min, 50% 20min。若你的電池沒老化應該有30% 有30min以上吧。詳情還是得看原廠數據...
一般1KVA = 12V*7AH*3 =252VAH * 0.7 轉換功率 = 176WH
你們的是 40 * 176WH =7040WH
15A*115V=1725WH
7040/1725=4小時左右,但是你們目前負載是 30%
所以基本上 4*0.7 約等於 兩小時48分鐘左右
大略就這樣,C大給的文件是 400V 的輸出計算的,不是115V
輸出電壓越高當然時間越短,轉換效率也越低,畢竟裡面都是 12V的電池
上面只是簡單計算,實際環境也許會有些不同,建議相關數據詢問原廠會比較準確,這邊計算的數據不保證與實際環境相符
要依型號上官網查一下,因為還有轉換率問題
官方手冊應該都會提到備用時間 要依手冊給的時間做計算
樓主提供這些資訊 算不出來啦
UPS 能撐多久 除了看耗電量, 還要看電池容量
所以行動電源看能用多久 都是講電池 是多少mah
樓主沒標出電池容量 是要怎麼算啦

大家會有 輸出越大 能撐越久的錯誤觀念是來至於輸出越大,通常電池組也越大

但對比 飛瑞C-2000( 2KVA ) 10% 輸出 也只能用80~90分鐘 (官方數據)
我以前有一台三菱 1.5KVA的UPS, 200W 輸出 可以使用4小時 (官方數據)

差別在 飛瑞C2000 的電池組 大概是 12V 7Ah 4顆 (新版好像是6顆)

我的三菱 1.5KVA UPS 電池是 12V 5Ah 15顆

光是算電池容量
飛瑞才 (12V*7Ah*4顆 or 12V*7Ah*6顆 ) 336 or 504Wh
三菱是 12*5*15 900Wh

所以我那台三菱的UPS 空機重達 30KG ,電池也30KG 總重60KG
搬遷的時候 都要先把電池拔出來,不然根本搬不動
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
0

大約查了一下你的設備。不過其實你的設備是有提供高電壓的輸出。
很難直接計算。

但依照你的負載度來推算出來。確實如 CalvinKuo 所說的,安全使用週期約在30分內。
這是拿最大額電壓輸出計算的情況。

基本上而言,一般ups我們只會計算出來安全時間。實際如果將連動系數算進去的情況下。
理想的最大使用時間大約可以是90分~5小時左右。(5小時看看就好,那是要非常低的使用)

但這只是理想值。一般廠商並不會建議你這樣算。
所以,你最好還是將其認定能使用30分就好。如果因為需要停電2個小時的情況下。
可以先規劃好必要電力使用跟非必要電力使用。能利用10分左右的時間先關設備。

延長ups的使用時間。要不然依你目前的計算。如能用到50分就可該偷笑了。

0
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2019-03-12 14:11:30

飛機能飛多遠?不是看它有幾顆噴射引擎,而是看它的油箱有多大?裝了多少油
至於引擎代表的是,它能提供多少載重量!

所以,你的設備有多少顆電池?啥規格?列一下吧!
另外,電池使用幾年了?
超過一年,先打8折!

超過兩年,打對折!

0
賽門
iT邦超人 1 級 ‧ 2019-03-12 17:36:44

電池用多久了? 有進行放電測試過嗎? 能正常放電?
如果電池不能正常放電, 那停電就跟著沒電了, 你要不要先試看看摸擬斷電, 來看看UPS的電池供電是否正常再計算?

0
逢摸必爆MIS
iT邦研究生 3 級 ‧ 2019-03-12 18:26:22

最大的問題就是很少人會放電保養
所以一擺機房就是一兩年乏人問津

所以最重要的問題就是
有沒有每個月做保養
電池使用多久了

這些都是影響你持久力最大的主因

0
petercheung_hk
iT邦新手 4 級 ‧ 2019-03-14 09:57:21

要看電池 /images/emoticon/emoticon31.gif

之前公司用 APC 50kVA已用 60% 保養已經說電池過期報價已經上報老闆 可用時間30分
剛好大廈年度電力保養要停,我們有E電所以不擔心,但是..............
凌晨已經不停有電話
This Sensaphone warning Zone 1 Power Lost
This Sensaphone warning Zone 2 Power Lost
This Sensaphone warning Zone 3 Power Lost

回去看看, 問管理處說 00:10停電 E電 00:12已經上線

說明可用時間是假

0
mincan
iT邦見習生 ‧ 2019-09-24 14:52:56

這一台應該是飛瑞 3C3-40K的設備,依目前你提供資訊 負載30% 來計算,
我先以你們家設備單一組,電池也是3~5年內的電池,設定電池截止電壓1.67Vdc/cell

單顆電池需負擔功率 = 負載 ÷ ( INV x 電池數 )
負載30% = 40,000 x 30% = 12,000 (目前負載)
12,000 ÷ ( 0.78 x 32 )=480.769W 算480W。

接下來就是看你的電池的容量,
從電池廠商的電池放電功率與放電時間(1.67V)表查
可以到CSB(飛瑞認證之一的電池廠商)官網看型號的PDF檔,
http://www.csb-battery.com/chine/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=15
電池容量:
26Ah = 約23分鐘
40Ah = 約45分鐘
65Ah = 約76分鐘
100Ah= 約113分鐘

我要發表回答

立即登入回答