iT邦幫忙

0

從〔內湖富邦銀行大樓 電腦機房起火〕新聞,來討論機房防火設計與用電規劃

cklin 2010-12-28 11:20:0420804 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

新聞來源http://udn.com/NEWS/SOCIETY/BREAKINGNEWS2/6059307.shtml

台北市內湖瑞湖街富邦銀行大樓5樓的電腦機房今晚近9時發生火警,消防局接獲報案派遣13輛各式消防車、3輛救護車,人員36人前往搶救,仍在大樓加班的銀行員工28人及時疏散逃離,火勢侷限在電腦機房,消防人員迅速控制撲滅火勢,沒有造成人員受困傷亡,初步勘驗疑是電源插座老舊引發火警,正深入調查詳細 起火原因。
======分隔線=========分隔線=============

機房算是資訊系統中用電最密集,最集中的地方,有電就有熱。
因此,機房用電的安全與防火設計就是一個很重要的議題,但可惜的是台灣一般IT單位並不看重機房用電的安全與防火設計,甚至有些公司的機房就跟儲物間,沒什麼兩樣,裡面堆放了許多報表紙張。即使擁有乙級電匠執照和密閉空間消防救護認證的IT員工,也被認為不具備MIS核心技能。台灣還沒有看到像對岸官方公告GB 50174—2008 《電子資訊系統機房設計規範》的這種規範。

新聞中,電腦機房發生火災出動了13輛各式消防車,不知道有幾輛可以真正進入電腦機房滅火?當然,如果不管電腦設備與資料〔水傷〕的問題,任何一部消防車都可以進入電腦機房滅火。但如何將電腦設備損傷降到最低與資料完整保全,這就要靠機房防火設計與用電規劃人員功力了。

請在座的前輩分享一下,機房防火設計與用電規劃經驗,
或者指引一下參考規範~

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
6
gooledh
iT邦新手 1 級 ‧ 2010-12-29 09:16:41
最佳解答

別這樣說,我們家的滅火器還過期了三年以上
反應了n次
都沒在理的

看更多先前的回應...收起先前的回應...
easonjuan iT邦研究生 1 級 ‧ 2010-12-29 09:21:15 檢舉

滅火器 @_@ 這東西從我進公司後就沒看過了...瞎

cklin iT邦新手 2 級 ‧ 2010-12-29 09:28:22 檢舉

那你們可要小心了~
機房滅火器過期,遇到狀況時沒作用可能連小命都保不住,還說要保機器資料。

嗯~機房滅火器的種類標準是CO2 二氧化碳滅火器,
對於電器類型的火災最有用,而且最主機資料的影響最小。
其他的乾粉滅火器/泡沫滅火器都會對主機資料造成二度傷害。
CO2 二氧化碳滅火器每半年~一年要定期檢查壓力表與秤重。
CO2 二氧化碳手提滅火器適用於2坪以下的小機房和火警早期~

如果,反應了n次都沒在理的,遇到狀況第一時間就往外衝,命比較重要不用管機房。

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2010-12-29 13:43:22 檢舉

easonjuan提到:
滅火器 @_@ 這東西從我進公司後就沒看過了...

看到的應該是這個東西吧!無言

echen688 iT邦高手 1 級 ‧ 2010-12-29 13:52:29 檢舉

cklin提到:
命比較重要不用管機房。

+1

tombo iT邦高手 1 級 ‧ 2010-12-29 18:22:41 檢舉

滅人器...開心

pcmikewu iT邦新手 4 級 ‧ 2010-12-30 14:39:46 檢舉

CO2雖然便宜又有效, 但是要注意... CO2滅火系統噴出前一定要有自動廣播,人員全數疏散後, 才可以噴出.
CO2如果直接噴出, 而人在噴出口附近, 高濃度CO2會導致人員立即昏迷.
結果是: 被燒死. (也許也算是安樂死... 因為已經昏迷了).

好的 solution 是 Inergen. 但是很貴.

另外, 應該使用 VESDA(極早期煙霧偵測系統), 在悶燒期就可以偵測到. 溫度感測器偵測到時, 已經太慢了...

10
mp319b
iT邦新手 5 級 ‧ 2010-12-30 09:44:59

以我們公司來說..........
自729全台大停電到921大地震之後....
經過我多年的努力奮戰 老大對機房的重視度才越見重視......
經過多年奮戰小弟將公司機房一手打造出稍具規模 也讓自己可以安點心
(不然以前就有如消防一樣24小時待命 電話一CALL就得馬上趕到公司顧機房)
滅火系統 是用FE-13自動消防系統來控制.........
其中包含偵煙與偵測火源的偵測 當這些要件答成後方才作動.....
也就是說當偵測到煙時 會先ALARM通知相關人員
但若是沒偵到煙只偵測到火時那就ALARM幾秒後直接噴發滅火.....
至於冷氣空調部分 會自動SHUT DOWN 這樣才不會讓濃度被稀釋掉.....
而用電方面 使用2部20KVA以上的UPS做雙迴路控制
統算過用電滿載最大的KVA數來做供電....
至於若是有施工或是阿姨要吸地板則請他們使用施工用插座(直接吃市電)
UPS裝有突波保護器以防止電壓的UP & DOWN
至於DEVICE或SERVER皆使用合安規的機器(現在的都有啦)
電線皆使用新機配置之 若有老舊OR破損絕對"換無赦"!!...
至於電線呢 當然要在RACK上用理線架給理好 不要一堆跟麵線一樣....
這樣也是會使電線因不小心碰撞 拉扯而導致破損......
最後 機房最好保持乾淨 及恆溫恆濕......
建才也最好是防火材
這樣才是長治久安之道......放馬過來
當然 這些都是理想狀態 我們的機房若要比更高階
還是比上不足
但至少尚稱滿意..........
至少可以平安夜睡覺睡覺
拍手拍手

10
powerquality
iT邦新手 5 級 ‧ 2010-12-30 21:13:58

所有的電腦機房都有類似的問題!
那就是電腦裡的開關(非線性負載)→高頻雜訊→諧波→劣化電線→攻擊變壓器→變壓器溫度上升→絕緣劣化→走火
美軍機房大多配置高頻雜訊吸收器
很有效
還可以淨化訊號線裡的不當雜訊(干擾)
不過成本較高
又沒有肉眼及明天看的到的利益
所以裝設者不多
但是要不要裝
就看電腦裡資料的價值了

mp319b iT邦新手 5 級 ‧ 2011-01-12 11:38:31 檢舉

其實做好設備的接地 也可以降低一部份雜訊 避免不必要的因素存在........

4
tombo
iT邦高手 1 級 ‧ 2011-01-03 10:16:42

IG (Inert Gas,惰性氣體)後面的數字,分別代表氮氣、氬氣,以及二氧化碳的混合體積比例。
IG-01表示100%氬器
IG100表示100%氮氣
IG-55表示50%氮氣+50%氬氣
IG-541表示52%氮氣+40%氬氣+8%二氧化碳

現在講究環保,所以滅火藥劑要考慮臭氧層破壞潛勢值(ODP),以及全球暖化潛勢值(GWP)

IG系列的滅火劑使用的是三種大氣自然存在的惰性氣體混合而成;而且它不會有氟化物經過高溫的變化問題。(例如產生氟氫酸)

PS.好鳥的刪除功能,一刪就全刪...

我要發表回答

立即登入回答