iT邦幫忙

0

Dell OpenManage Essentials + OMSA 不會即時發警告信件

[ Dell OpenManage Essentials + OMSA]

我照如上連結影片教學照作之後都很順利的做完
但是當我建立信件警示訊息之後,並且在郵件設定裡頭的郵件測試,發送測試信是正常的

但後來故意把硬碟拔掉來測試,卻沒有收到警告訊息

詭異的是我拔掉兩次之後 後來最後一次把硬碟接回去
卻收到信件了 可是當我在拔掉再接回去 就再也沒有收到測試信了???
請問是有其他的地方需要設定嗎???
還是硬碟要拔掉一段時間 他才會發送信件嗎???
有辦法讓Dell OpenManage Essentials即時發信嗎??

謝謝

我參考的網址是如下
(https://www.youtube.com/watch?v=ZrvbiZzRApk)
後來找到原因了,是因為OME SERVER 需要在控制台\所有控制台項目\系統管理工具\具有進階安全性的 Windows 防火牆,啟用SNMP Trap Service (UDP 傳入)
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

WilliamHuang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2016-08-30 09:31:49
【**此則訊息已被站方移除**】
0
CyberSerge
iT邦好手 1 級 ‧ 2016-08-30 13:09:50

我記得之前測試的時候,預設值是每五分鐘QUERY設備一次。可以從設定裡調整在一分鐘內。而且DELL本廠的SERVER支援比較好,我們用HP的SERVER且已經有原廠監測工具所以後來便停止測試。

我後來發現一件很奇怪的事情
我在自己電腦裝一台虛擬機,2008+OMSA 這台關機之後,就會出現警告訊息了,就一般PC,然後再跑虛擬機,關機之後反而收到警告訊息???

我要發表回答