iT邦幫忙

0

APC UPS VM自動關機問題

apc

各位大大

最近有興趣測試了APC UPS的VM斷電自動關機的功能, 但遇到一個問題, 不知是否為Bug或沒設定好, 狀況如下 :

  1. 因為是測試用, PowerChute我是設定斷電後開始進行自動關機, 架構為3台VM Host(ESXi 6) + 一台儲存設備
  2. 約10台左右VM都正常關機, 已關完VM的主機變成維護模式?!(我看原廠文件是說VM Host也會關機
  3. 最後vCenter和vMA都沒關機, 一直等到UPS沒電導致全部設備都關機之前, 還是一直能ping到VM, 後續我查了一下, 發現vCenter和vMA根本沒發動關機.

以上的狀況, 我不知道是不是因為沒設定好的原因, 我在想VM Host要關機, 應該要等vCneter關完後才執行, 能否請對APC UPS的高手協助進行幫忙如何解決.

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

尚未有邦友回答

立即登入回答