電力插頭/座

因最近在思考新機房有關消防的部分
突然想到
如果電力線主纜太細 容易起火之外
那插座呢?
我目前看到常見三孔的才125V15A
但目前服役中的C3000RN原廠說最大30A
目前測量平均都在16A上下
旦去問機電的人
是說沒關西
125V15A的插座給125V30A的電器使用
不會有問題

想請問是真的嗎?
如果是那上線可以到哪裡?(50A-75A-100A?)

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
24
台灣熊 ( gric )
iT邦高手 1 級 ‧ 2011-10-24 17:25:08
最佳解答

基本上是不適合這樣使用!
因為長期大電流狀況下插座是會有熔毀甚至如果不是防火材質的話有起火危險!
所以以適合的電工器材替換為佳、不過因為前面有C3000RN擋著,如果真的過載他上面有保險絲(或保險機制)所以應該就會跳到,可能也因為這樣所以廠商才會跟您講沒關係吧!因為他麼的設備也會有像過載保護等等著安全設計!
以上回答提供您參考!

看更多先前的回應...收起先前的回應...

感謝回答
不過我在擔心的是
C3000RN輸入電流最大就是30A
在她跳掉之前 依然持續供電
可是插座只有15A
斷電器是裝20A
從配電盤到插座
目前最小流量就是插座
雖然是可以用
不會導致斷電
但是正常來說 不是源頭安陪最大
越接近設備端 安裝的安陪才越小
然後使用該路電力設備的安陪
不能大於該路任一材質的乘載安培數

印象中好像是這樣
不知道有沒有說錯
在請解惑

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2011-10-24 18:46:34 檢舉

等到燒起來就知道有問題了

其實能依安全標準更換>30A的設備當然是最好,但是您的主纜太細他本身在大電流量時應該就會發熱了,所以其他作為只是減少一些阻礙與安心而已!
不過您的斷電器是裝20A的、所以真有危險只要他是功能正常應該就會發生作用,所以如果主纜無法更換前提下加、插座15A與斷電器是裝20A相差5A這時只要實際負載電流不是常時超過15A應該勉強可以使用,也就是因為15A與20A相差有限所以只改善插座其他都不變只能稍稍增加一點安心感而已!
電工設備一般誤差都抓+-10%、同線路上15A、20A、30A當然是以15A+-10%為安全數據上限,但是插座是非自動裝置、過載不會跳脫,還有您最大的隱憂與負載上限與風險...可能是那過細的主纜吧!如果他因為負載過大發熱那即使插座也更換為高負載專用插座也可能於事無補,所以建議一整段線路像您現在做的一一確認規格與負載限制然後調整更換是最好的!

有測過您目前的負載最大負載電流是多少?

18
cmwang
iT邦大師 1 級 ‧ 2011-10-24 18:10:00

15A和50A插座的規格是不一樣的(設備可能會吃30A,那就不能只用30A,而要用50A的Orz),機電的人說沒關係根本是亂搞OrzOrz....

26
Ken(Bigcandy)
iT邦大師 1 級 ‧ 2011-10-24 19:51:21

插座(125V 15A)
電線(沒標買C3000RN送的)

這二部份有問題

插座(125V 15A)
1.表示出廠安全值為15A,當然有容許值,到20A可能都沒問題,可是,萬一呢?
2.不只是線徑,還牽涉到溫度,電線/容許溫度,不只是容許電流而已
3.複雜電工跳過,我建議改用2.0mm單線*2或是白扁線取代她,不要用插座
4.插座用途在於分接,而不是延長,不要搞錯用途,每一個分接不得超過15A

電線(沒標買C3000RN送的)
安全通過最大20A
以你的例子來說,簡單講,必須用二者之一:
1.2.0mm單線或更高(硬的)
2.3.5mm平方絞線或更高(軟的)

實心線
直徑(mm) 安全電流(A)
1.6 15
2.0 20

絞線
截面積(mm平方) 安全電流(A)
3.5 20
5.5 30

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2011-10-24 20:53:14 檢舉

220V:一個正電110V+一個負電110V,電壓差220V

這種傳統接法是沒有地線的.
三相380/220才能拉 一條220V(火線), 0V(中線/水線), 和地線.

18
Jerry
iT邦好手 1 級 ‧ 2011-10-27 03:44:13

IEC 320 C13 這是最常見的三孔插座,最大負載是到15A沒錯。
你的C3000RN 後方的每個插座都可以到15A。
目前你的C3000RN 目測是在16A,那是後面每個插座接上後的總安培數,對於後方的c13每個接頭 15a 而言是沒有差別的。
不知你的ups的一次側輸入是用什麼接頭,若你最高是30a,應該是要 NEMA L5
這類的接頭 。(NEMA L5-20P L5 是110v,若接房是 220v 要用NEMA L6 ),這種接頭可以防止掉落。
我們公司在電力上只要是220v的就是用NS-16 IEC 320 C14。 110v 就用NS-3P NEMA 5-15P。
一些接頭的資料,請到apc的網站上找看看,之前有找到過一張完整的。