iT邦幫忙

0

家裡裝潢後,室內重新拉網路線,透過這些牆上的網路插槽只有Notebook可連上網路,PC卻無法連上網路。

家裡裝潢後,室內重新拉網路線,透過這些牆上的網路插槽只有Notebook可連上網路,PC卻無法連上網路,我將PC搬到客廳直接接上IP分享器(絡電箱裡)卻是可以正常連通網路,後來又接上客廳的網路插槽也是可以連通網路。透過NB可驗證牽到房間的網路線應該都是正常可通的,就是不曉得同樣的拉線方式,後面三間房間PC都無法正常連網,唯獨客廳可以。不知道有沒有人可以提供解法。
PS:另外有兩條網路線是拉到樓上並未於牆上設置插槽,這兩條也是沒問題的。

CableModem -> IP分享器 ------> 房間 (接PC網路不通,接Notebook網路可通)

目前有兩個懷疑,不知道有沒有可能:
1.訊號耗弱問題(但是為何NB不受影響)
2.PC網卡老舊(PC是97.12資訊展買的)

看更多先前的討論...收起先前的討論...
疑問如下
1.PC網卡幾芯的
2.網路線幾芯的,網路線是用不是用電話線打上的
3.網路線接法是不是標準TIA-568A或是TIA-568B的接法
4.有沒有用測線器試過
5.不通的三間房間串接一個Switch,PC能不能通
6.PC的網路卡速度跟型號
markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-05 21:51:17 檢舉
1.網卡是8芯的.
2.網路線也是8芯的
3.這個我不懂你說的....
4.有跟朋友借器材來測過,8芯是都通的.
5.這個要怎麼申接,我不太懂?不是各房間的網路接都插到IP分享的的LAN Port上嗎?
6.網路卡是onboard的,型號我看不太出來.

今天我跑去跟我弟抱了一台今年剛組裝的PC來測試,結果網路竟然可以通,這下我可頭痛了,因為來測試的2台NB上都跑Win7,包含借來的新PC也是跑Win7,我的PC是VISTA,之前借一台新PC是灌WINXP也不能通,看來答案似乎是出來了,但是我怎樣也想不透為何跟OS有關係....
這個你參考看看

3.TIA-568A,TIA-568B的接線法
http://www.ublink.org/index.php/component/content/article/2-2010-02-27-08-01-36/102-tia-568abgigaswitch100mb.html

Windows 7 開機後無法上網 , 同樣的線路Windows XP沒有這個問題
http://www.ublink.org/index.php/component/content/article/2-2010-02-27-08-01-36/324-windows-7-windows-xp.html

主機板是那一廠跟型號??
查主機應該可獲得資料
不然就插一片新的網路卡上去
markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-06 13:05:24 檢舉
TIA-568A,TIA-568B的接線法
我看圖之後還是不太懂
我應該是要用左邊那組Pin 1對1的接法,還是右邊那組有跳Pin的接法?
我的認知是從Cabel Modem -> IP分享器 -> 房間 這中間的線都是左邊1對1的接法,我從網路上查了很久,還是搞不懂這兩種接線法的意思?是任選一種都可以嗎?而且顏色要對嗎?
現在的Switch會自動分辨
只要兩端的顏色同兩種中的一種即可
一頭TIA-568A一頭TIA-568B OK
兩頭都是TIA-568A或是TIA-568B也OK

就是不能自己自定顏色
那就會像給你的網頁Youtube錄影一樣
一下通一下不通
或是不通
我比較想知道的是不通的那邊接個Switch再接PC會不會通^^
markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-07 09:03:55 檢舉
我有拿絡電線那頭網路線直接接Cable Modem -> 房間網路Port -> IP分享器 -> PC,這樣觀察IP分享器裡的結果是無網路
markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-08 00:18:48 檢舉
主機板:GIGABYE GA-946GMX-S2
網路Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
定速100Mbps全雙工
定速10Mbps全雙工看會不會Work
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
6
CalvinKuo
iT邦大師 7 級 ‧ 2012-02-08 10:10:50
最佳解答

後面網路插孔會不會是cross over問題(打錯線)。
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
http://www.msservermag.com.tw/technicwords/020822.aspx

剛好NB有線網卡支援cross over切換,PC的沒有

markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-08 10:44:19 檢舉

這個感覺比較像我遇到的情形,希望是OK的!

cmwang iT邦大師 1 級 ‧ 2012-02-08 10:49:56 檢舉

markliu74提到:
這個感覺比較像我遇到的情形,希望是OK的!

R牌GbE應該支援Auto MDI/MDI-X(其實所有GbE應該都有支援),所以不管是不是cross over的線其實都會通才對....

0
louis1w
iT邦新手 3 級 ‧ 2012-02-04 13:36:06

住那裡? 近的話 到你家幫你查修

markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-04 18:05:22 檢舉

我住台北榮星花園附近.

10
jackwan
iT邦研究生 4 級 ‧ 2012-02-04 15:16:36

查一下他的網路孔座是否有按照標準接線(想不出其他的原因了)?

網路線的標準接法(卡榫朝下由左至右):
橘白,橘, 綠白,藍, 藍白,綠, 棕白,棕

網路座應採相對應接法 (同色線相接)

2
花輪
iT邦大師 1 級 ‧ 2012-02-05 09:21:41

客廳有分享器及一個插座,三個房間各一個,樓上還有兩條線,不含分享器總共有6個PORT,一般的分享器通常是4PORT,我不知道這6個裡面是不是有些是用並連接起來的,因為裝潢的工人不見得懂網路線接法,搞不好就...直接一對一並接了!

markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-05 21:40:36 檢舉

應該是不會接錯,因為接到各房間的網路線到絡電線的出口有標示出各房間的號碼,是由我將各線路接到IP分享器上的,而且NB在各房間都可接通.而且有跟朋友借到測試網路連線的器材來測試,8條蕊都有通

2
fireflybug
iT邦研究生 4 級 ‧ 2012-02-06 09:13:01

我遇過網卡跟線材與接頭不合的情況過,就像樓主的問題一樣,A可以連,B就打X無法連,若可換張螃蟹卡看看,因為如果換張卡可解決問題,這是最簡單的方式,可免動線材.

markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-06 12:58:05 檢舉

線材其實我也換過好幾條了,剩下可能就是網卡的問題了.

0
achan
iT邦研究生 4 級 ‧ 2012-02-06 10:45:08

有遇過線太長問題。
朋友家小烏龜接條網路線出來,到nb可以,但是改接上無線AP就不行,後來線材剪短即可改善。
-->可能換網路卡/hub 測試看看。

markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-02-06 12:55:22 檢舉

我有想過距離太長這個問題,這個得再去跟施工的師傅確認了。
IP分享器有新買一個8Port來替換了還是不行,目前只差買個新網卡來測試了。

0
cmwang
iT邦大師 1 級 ‧ 2012-02-08 06:16:32

markliu74 說:

主機板:GIGABYE GA-946GMX-S2

G牌的MB進BIOS看有沒有Smart LAN功能可用,跑一下試試,或是到Realtek下載VCT utility跑看看結果如何....

4
hector958
iT邦研究生 2 級 ‧ 2012-03-08 16:01:50

裝潢師傅、水電師傅打錯打歪網路線的情況非常常見。
有隨便亂打的、有自己定義排序的、有壓線不確實的,總之是不會給你用測線器一條條測過。
老電腦、老網卡、老hub很容易就因此網路不通,或是網路半通(半通厲害吧,就遇過)。
沒有測線器的話就請把網路插孔一一拆出來檢查線排序,只是請記得不要輕易拔線頭,因為沒有工具的話,把線打回去不容易打好。

看更多先前的回應...收起先前的回應...
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2012-03-08 16:10:02 檢舉

其實用鐘錶用的小一字應該就可以了,一般是遇到壓線不確實線頭的再壓一次就行了。 最重要的是1,2,3,6(常見T568B 1白橘、2橘,3白綠,4藍,5藍白,6綠,7白棕,8棕)...

markliu74 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-03-08 16:36:27 檢舉

感謝大家的回應
好不容易借到測線器及壓線器將網路線排序改成T568B
結果證實是施工師傅壓線順序並沒有照T568A/T568B的標準走
之前詢問師傅有沒有照著T568B的順序壓線,他還是一副測線器明明8芯都通了,沒道理再找他處理,看是否要換高等級的線材
遇到這種半桶水師傅,我只能說算我倒楣了
在壓線過程,遇到插槽端及線頭端都有不過的情形,可能因為不是專業的關係,一條線壓了好久才通,果然是隔行如隔山啊....

感謝calvinkuo 提供的網址,內容非常好懂,讓我可以依照這個去解決問題
http://www.msservermag.com.tw/technicwords/020822.aspx

hector958 iT邦研究生 2 級 ‧ 2012-03-08 16:47:18 檢舉

請看附圖這個接頭,這樣接法就如同接頭上貼紙所標示(兩側都有標示貼紙),屬於T568'B'的接法,所以各個接頭包括有插槽沒插槽的都最好是統一的接法。
沒有壓線工具、測線工具、又沒經驗的話,真的建議還是找當時施作的師傅來處理,剛裝潢好應該還找的到人吧。

hector958 iT邦研究生 2 級 ‧ 2012-03-08 16:51:54 檢舉

怎麼附圖功能不大靈光阿,等等來通知站務看看。

我要發表回答