iT邦幫忙

0

機房冷氣規劃

請問先進,
如果無法使用水冷式主機(無法安裝水塔)
且大樓又無法外掛氣冷式的冷氣外機
機房冷氣要如何規劃?

PS:Inrow太貴,也無法考慮(兩三年前詢價,一台要80-100萬)

謝謝指教

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

12
richardsuma
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-12-04 12:55:57
最佳解答

使用分離式,
室外機擺在大樓的空調主機的地方,
如果管線超過20M,要先告訴廠商,冷氣室外機的型號會不一樣?
最常不要超過30M,效能會比較好。

還有可以考慮日立,雙主機做12小時自動切換,以及停電復歸,
總費用應該不會超過20萬。

但是要考慮排水問題,使用排水小馬達,將水抽排至大樓冷氣排水管即可。

看更多先前的回應...收起先前的回應...
andyj iT邦新手 4 級 ‧ 2013-12-04 13:20:37 檢舉

大樓放主機的地方是水冷的機房,以前把主機放在裡面過,環境很差
目前是跟大樓租陽台放外機,不過租金很貴,所以才想說還有沒有別的方式
目前是用一台雙胞胎氣冷的機器、3小時輪轉一次、也有停電復歸

可以多問幾家廠商,看看有沒有這樣經驗的廠商?
建議使用兩台獨立的室外機會比較好,
因為雙胞胎還是用同一台室外機,室外機掛掉就完了。

照理室外機就是可以在戶外,可以承受各種氣候,
盡量改善大樓空調主機的環境,或是放置風頭,
就可以改善整個環境。

我們公司的大樓也是管的很嚴,牆壁不能隨便鑽洞,
有一次廠商就隨便鑽洞,還要請人重新復原,一個洞3000元。
建議 還是改善大樓空調主機的環境,會比較輕鬆。

給 andyj
有位朋友住在寶XXX星大樓旁
最近聽朋友談起旁邊大樓某單位(29F!?)散熱馬達很吵
尤其在晚上低頻噪音吵得無法入睡
附近居民向里長反應,也曾找民代前往抗議

個人得知此事,發現這處理方式不太好
曾向他解釋說明整個機房的原理,看能否找出雙贏策略
他則邀約前住現場查看
惜當天去的時間很不巧
不過從外觀看來,狀況跟你的情形很類似
1.因頂樓所有主權無法安裝冷卻水塔
2.大樓外為玻璃帷幕無法外掛冷氣室外機
3.大樓中央空調下班後會"節約能源"

andyj iT邦新手 4 級 ‧ 2013-12-05 10:12:48 檢舉

Hi Jacky1121
大致狀況跟您說的差不過...

因為玻璃帷幕無法外掛冷氣室外機,最後喬了很久
在陽台租個空間來放室外機
也只放得下一台,因為被限制高度,寬度及位置
且租金一個月要好幾千,一年下來好幾萬
所以才想問問還有沒有別的解決方案

問了兩間冷氣廠商,都說...
1.水冷,要有水塔
2.氣冷,要掛室外機
3.冰水氣冷,也是需要室外機
4.inrow....

唉~~

我要發表回答

立即登入回答