VLAN設定問題(居易科技的SWITCH)

請問客戶要求我將所有設備切換成VLAN35,可是我切換成VLAN35後...不就所有的電腦都連不上去了嗎?

這是這邊的架構
所以我要調整的SW有G2260兩台(正中間那兩台), P2261四台(在左下角),P1090沒有網管功能,圖中最底下的是Pancel不是switch,是直接連到pc,故不會產生loop

我調整完G2260-2後,NMS,EMS-1,EMS-2的廠商馬上就說遠端無法連過來....
我該怎麼處理,才能讓這張圖內的SW和PC都能互連~~~

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

6
darkskyline
iT邦新手 3 級 ‧ 2014-12-15 15:20:42
最佳解答

p1090無網管不支援vlan功能,還有idf機房的設備也要支援vlan35,否則你一切就會造成網路不通了~

magician iT邦研究生 2 級 ‧ 2014-12-24 10:04:01 檢舉

我切失敗~放棄了...因為我切完...我直接連交換器都都進不去...
之前鎖port時也發生類似的問題,居易客服說是韌體有問題..
但暫時還無法對外發表~~
只好暫停了~~

我要發表回答