iT邦幫忙

0

機房轉移的設備電源配置問題(UPS暫時無法建置)

匿名 2015-12-07 17:39:415139 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

因最近公司要準備做機房轉移工作,但是所訂的UPS正好目前缺貨不確定何時會來安裝,可能會趕不上工期,也詢問過UPS人員,建議可以先接在110V電源插座或220V電源插座,但不保證電源插座是否負荷的了,解決這電源負荷可能發生插座熱熔等電路異常問體也建議等到UPS安裝會比較保險,所以想請教各位大大是否有其他比較好的方法能夠減輕電源插座的電力負荷問題呢?

機房設備概況:
網路數據機*3、防火牆、L3 Switch*2、NAS*2、人資系統、Web Server、AP Server、加密器*2、DVR*4、NAS、DB Server*2、Router*3,總計電源需求大概在4000W左右。

機房插座:
15A 110V電源插座*2、15A 220V電源插座*1。

看更多先前的討論...收起先前的討論...
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2015-12-07 18:13:22 檢舉
那不能請水電先配電到機房UPS開關箱嗎? 到時UPS到貨也比較好轉移。
因為UPS也要配電出來給設備用啊...

還有110V 15A插座*2是在同一迴路上嗎?若同迴路要看該迴路的無熔絲開關是不是30A。這個要問水電吧,你們UPS沒跟水電一起施作嗎?
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2015-12-07 18:23:37 檢舉
110V * 15A = 1650W, 1650W * 2 =3300W
220V * 15A = 3300W
看起來夠,但是問題是高耗電的設備能不能用220V的電...
會不會因為設備集中插某條延長線造成過載....
calvinkuo提到:
會不會因為設備集中插某條延長線造成過載....

這是主要問題吧

總計電源需求大概在4000W左右


你高估很多,不過這是好事
分二路臨時供電就是了

mytiny iT邦超人 1 級 ‧ 2015-12-07 19:16:33 檢舉
版大是不是被UPS廠商說辭給嚇到了
1. 基本上供電的問題應先問水電,最好有甲級電匠資格
2. 不斷電系統是輔助,不是供電的決定因素喔
3. 多找幾家問問看,多比較不吃虧
小弟冒昧建議,版大可多參考看看
匿名 檢舉
感謝各位大大提出討論,目前公司內部有請水電近日要做2P 50A 220V單向的配電盤,而延長線部分目前大機櫃上會準備4條15A 1200W延長線6孔以上的延長線規格做配置給機房設備原本要插在UPS上,但因為UPS還沒確定何時會來安裝,而工程順序部分會變成機房設備轉移先做,所以小弟才會想要和各位大大討論在UPS未安裝前要該如何配置減輕機房設備電源在插座上的電流負荷,保持機房的安全,因小弟對這電源配置還不曉得該注意哪些,請各位大大能提供寶貴意見,小弟先謝謝各位大大的幫忙
有安培計的多孔插座沒有很貴, 何必瞎子摸象.
上UPS後也要隨時了解每個迴路的使用狀況, 所以買幾支來用就好了.
newkevin iT邦高手 1 級 ‧ 2015-12-08 08:25:02 檢舉
也詢問過UPS人員,建議可以先接在110V電源插座或220V電源插座,但不保證電源插座是否負荷的了
廠商都沒規劃這個部份? 是保證萬年不壞?
匿名 檢舉
本來小弟跟廠商已協商好,但在於廠商的UPS剛好目前沒貨,可能無法如期前來安裝,所以廠商的工程師才建議暫時接在電源插座上,差別在於沒有UPS設備保護,所以小弟正在煩惱如何規劃設備分配到延長線上並插在2個110V電源插座或1個220V電源插座。
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

4
macliu
iT邦研究生 5 級 ‧ 2015-12-08 20:57:39
最佳解答

問題又不是共用單一回路

10K如果你們設計用單相進三相(或單相出)也是很離奇的

我之前設計的機房用電配置
機房MP盤是三相四線220,三相進UPS,三相四線出到L盤
這樣MP盤跟L盤的結線方式就都是一樣的
就算把UPS抽離也可直接介接

然後後面分迴路每一迴路設計110V/15A;220V/20A為基準「除非是針對特殊設備就會另外配置專迴」
以上單一迴的實際負載只會用40~60%額定

110插座一迴路最多配四出口
220插座原則一迴路配一出口
插座別用日式插座,我們會用美規插座
如果配置機架PDU,那就會用30A防脫插座

馬克資訊科技有限公司(M.I.T.C.)
系統工程師
Mac Liu(劉淵精)
[MCSE/MCDBA/CCNA/TCSE/RHCSA/RHCE]
macliu@mac-tech.idv.tw
Http://www.mac-it.com.tw
TEL:02-87928846
FAX:02-87928845
Mobile:0927-300404
MSN&FB:macliu_tw@hotmail.com

公司資格:丙種電器承裝業、丙種電信工程業
人員資格:丙級用電設備檢驗技術士(166-007098)、丙級網路架設技術士(172-000664)、丙級電腦硬體裝修技術士(120-117438)、乙級電腦硬體裝修技術士(120-007804)、丙級視聽電子技術士(029-018052)、丙級工業電子技術士(028-131687)、丙級通信技術(電信線路)技術士(156-003443)
訓練資格:勞工安全衛生管理員結訓、佈線系統測試工程師結訓
特殊資格:甲種勞工安全衛生業務主管、初級救護技術員、基本救命術指導員、繩索作業技術人員、中華山岳協會C級運動攀登教練
保險資格:人身壽險業務員、產物保險業務員

WilliamHuang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2015-12-08 08:54:17
【**此則訊息已被站方移除**】

我要發表回答

立即登入回答