UPS可供應的時間計算

想請問各位大大 :
假設機房有一 UPS,電池規格為12V 7AH乘20
因此款UPS並無LED螢幕指示,也無遠端控制介面,
我該如何計算目前機房各設備使用時的功率,
用理論值算出UPS可支撐的時間??

看更多先前的討論...收起先前的討論...
丹尼 iT邦研究生 4 級 ‧ 2016-09-12 13:42:11 檢舉
找那台UPS的廠商看他的廠牌
yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2016-09-13 09:35:09 檢舉
因此款UPS並無LED螢幕指示,也無遠端控制介面
---
遠端控制介面?是指SNMP卡嗎?

那總該有RS232通訊Port吧?
用UPS軟體連入,應該可以得知剩餘時間!
allenxu iT邦新手 3 級 ‧ 2016-09-13 09:43:41 檢舉
有RS232 port 但是沒軟體....
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2016-09-14 17:37:48 檢舉
UPS滿載只能撐3~4分鐘,一般都是抓半載的13~14分鐘,若撐不到10分鐘就是電池老化太嚴重了...
http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=27
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
李大瑋
iT邦好手 1 級 ‧ 2016-09-12 14:09:26
最佳解答

12V 7AH乘20

=12 * 7 * 20=1680WH

意思就是你用1680W的話一小時花完

一般主機450W+螢幕200W=650W

這樣的話大概2.5小時花完

以上為估算值

實際值要以POWER有沒有全速運轉

另外電源供應器是會損減的

個人計算.....

看更多先前的回應...收起先前的回應...
allenxu iT邦新手 3 級 ‧ 2016-09-12 14:15:28 檢舉

請問您說的主機是指PC主機還是sever主機的功率?
因我機房這兩個設備都有...

李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2016-09-12 14:24:23 檢舉

一班來說

PC大約350W

server就很難說了

我看過650W的

看一下說明吧

買伺服器都會有說明書的

另外350W一般來說指的是最大功率

有時候用不了這麼多的

PS.小弟看過某品牌出過200W的

因為功率不足....常常死雞

allenxu iT邦新手 3 級 ‧ 2016-09-12 14:32:36 檢舉

感謝您,我就都以最大功率下去計算,
至少能抓去能反應的最短時間。

李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2016-09-12 14:38:37 檢舉

記得喔
UPS是會耗損的
大概3-5年就要換電池
要檢測電池可用度喔

allenxu iT邦新手 3 級 ‧ 2016-09-12 17:03:00 檢舉

http://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20160912/20102612wLzmv67jtd.png
參照此原廠使用者文件,
我目前的附載為0~35%,
想在請問如何用這數據去推斷可支撐時間?

李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2016-09-12 17:17:13 檢舉

這個代表的是"安全"
並不是支撐時間喔
不過如果是安全的話
撐三小時"理論上"沒問題
實際上建議更換一般PC
然後實施斷電測試吧
千萬不要拿伺服器做斷電測試
不然的話...............準備濕紙巾吧

allenxu iT邦新手 3 級 ‧ 2016-09-12 17:46:15 檢舉

http://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20160912/20102612T4VfNZGfji.pnghttp://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20160912/20102612F1s4kRxtKz.png

原廠文件的半載供應時間與代理商的有所差異,
不確定是否為電池格式問題,
您的斷電測試我不敢做阿,
共3 Server,12 PC遠端主機,
所以我才要找尋合理的理論值的推算結果。

李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2016-09-13 09:08:11 檢舉

其實你給的資料很完整呀
如果大約0-30%的話
應該是穩定使用也就是2-3小時左右
還有建議的是...都是理論值
定期還是得要做斷電測試
避免電池衰減

小弟遇過公司電池用了五年都沒有換得

結果停電同時UPS也掛了

後果就是........伺服器根本沒備份../images/emoticon/emoticon02.gif

MIS人員不可不察喔

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2016-09-13 09:33:21 檢舉

關於allenxu 邦友的電池負載圖

50%(3000VA)能提供57.5分鐘
回推電池容量3000VAx57.5Min=172500VAmin=2875VAh=12Vx12Ahx20顆電池(不合理,7Ah電池怎麼可能放出12Ah的電量呢)

75%(4500VA)能提供25分鐘
回推電池容量4500VAx25min=112500VAmin=1875VAh=12Vx8Ahx20顆電池(不合理,,7Ah電池怎麼可能放出8Ah的電量呢)

100%(6000VA)能提供12.5分鐘
回推電池容量6000VAx12.5min=75000VAmin=1250VAh=12Vx5.2Ahx20顆電池(合理,7Ah電池僅放電出5.2Ah的電量)

另外原版主詢問的(算出UPS可支撐的時間??)
由於沒有提供負載量,所以僅能推估10min~20Min的供電時間
如果要超過30min,請準備柴油發電機於5min內,切換電路接手發電!

allenxu iT邦新手 3 級 ‧ 2016-09-13 09:51:35 檢舉

Y大好,第一個圖示原廠的使用者手冊所提,
也沒明確標示這途使用的電池規格
3000VAx20Min = 60000VAmin=1000VAh ~=12Vx7Ahx20
依照此算法目前大致上12V 7Ah規格的電池 ,理論值可達30分鐘,
扣除轉換或其他因素 30Minx0.8=24Min
感謝~ 您的算式真的幫助我很多

allenxu iT邦新手 3 級 ‧ 2016-09-13 10:01:28 檢舉

回Y大 負載量目前為 35%~55%之間

李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2016-09-13 11:00:52 檢舉

35%-55%喔
這樣要多小心喔
因為半小時左右就會花完了

建議一定要接RS232控制關機