新手MIS遇到台電斷電問題

突然收到台電要斷電的通知
停電時間長達五個小時
工務那邊也沒有發電機
設備有
fortigate 100D
server三台 nas一台
剩下就小烏龜、switch

目前問題有
1.fortigate不熟...不知道能不能排程 讓他自動關機
目前只有爬到定時自動重啟
2.fortigate復電後會自動開機嗎?
3.三台server目前都用windows內建的排程排定時關機
在有UPS的情況下 復電後就會重啟了?

前陣子是請留守的工務幫忙做關機、復機的動作
但聽說前一位MIS有做到自動化
不知道我目前的想法是否有誤/images/emoticon/emoticon17.gif

hsiang11 iT邦好手 1 級 ‧ 2018-12-18 09:59:14 檢舉
說真的網路設備很難因為斷電而損壞 而且通電就會自動開啟
但是server跟NAS風險很高
所以斷電前遠端關機這兩種 然後復電請留守的人開機就好
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
4
mytiny
iT邦超人 1 級 ‧ 2018-12-18 11:36:40
最佳解答

根據小弟的淺薄經驗,給樓主以下建議
1.fortigate能不能排程 讓他自動關機?
答案是可以的,用另外主機排程給Fortigate下關機指令
不過,如果知道確切時間的話,何不直接連線做關機?

2.fortigate復電後會自動開機嗎?
不會自動開機,除非當初斷電時電源開關沒有關閉
但這樣做也有通電時電脈衝突波的風險,機器容易故障

3.三台server在有UPS的情況下 復電後就會重啟了?
應該是不會,要重啟Server有相關配合的條件,包括主機能不能支援

特別提醒樓主,
Fortigate需要正常關機
Fortigate需要正常關機
Fortigate需要正常關機
因為很重要所以說三次
尤其是現在的版本一定需要正常關機
如果不正常關機系統會一再提醒您
上次重啓是由電源中斷觸發的, 系統已啟動並運行,但 log 硬碟可能有問題。強烈建議您在繼續之前檢查檔案系統的一致性。
因為現在的系統小弟研判有一部分在DISK中
長時間忽略此狀況可能最嚴重導致硬體毀損
建議樓主特別注意此狀況

主要switch設定消失 想死得程度不會小於server哈哈
而且這通常還沒有廠商協助

0
runan5678
iT邦研究生 1 級 ‧ 2018-12-18 08:52:08

不熟的情況下最好是到場處理,工務單位能幫忙的就是電源按下去,但有沒有問題就不知道了..
關機不想到現場又沒辦法自動化的情況下就是遠端連入處理
UPS的部分可以參考前輩的討論https://ithelp.ithome.com.tw/questions/10053556

看樣子好像是沒有UPS的情況

0

正常來說,ups本身就可以做自動開關機的動作才對。
當然也是得看ups能支援不支援。

曾經在某公司,有用過一台大型的ups。負責供應2台server跟路由處理。
其可以透過網路線做控制設定。能設定當沒市電時,幾分後自行關機。有市電時幾分後自動開機。
該台ups可供應約1~2小時的電源。(其實也沒實際測試最大時間)
所以一般都是設定1個小時後自動關機。

不過一般還是盡量不要靠自動就能解決。最好還是要有人留守處理會比較安全

froce iT邦大師 1 級 ‧ 2018-12-18 11:55:47 檢舉

有支援SNMP的UPS應該都能做到自動傳送訊號安全關機,只是要設定。
我公司買了4台,我到現在都還沒時間設定。

0

以前在前東家的作法是
Server設定排程關閉
網路設備手動關閉
復電時還是會一個一個檢查有沒有正常啟動

0
Ryan
iT邦新手 4 級 ‧ 2018-12-20 15:34:42

基本上還是人到場作業比較能在當場排除突發情況,尤其是老舊機房意想不到的情況仍然是有機會發生的。

我要發表回答