各位先進您們好
因為公司最近要停電約2小時,不知目前機房內的40KVA UPS可以撐多久,已知目前負載約30%,放電電流為15A,充電電流為2.8A,謝謝。
大約查了一下你的設備。不過其實你的設備是有提供高電壓的輸出。
很難直接計算。
但依照你的負載度來推算出來。確實如 CalvinKuo 所說的,安全使用週期約在30分內。
這是拿最大額電壓輸出計算的情況。
基本上而言,一般ups我們只會計算出來安全時間。實際如果將連動系數算進去的情況下。
理想的最大使用時間大約可以是90分~5小時左右。(5小時看看就好,那是要非常低的使用)
但這只是理想值。一般廠商並不會建議你這樣算。
所以,你最好還是將其認定能使用30分就好。如果因為需要停電2個小時的情況下。
可以先規劃好必要電力使用跟非必要電力使用。能利用10分左右的時間先關設備。
延長ups的使用時間。要不然依你目前的計算。如能用到50分就可該偷笑了。
飛機能飛多遠?不是看它有幾顆噴射引擎,而是看它的油箱有多大?裝了多少油
至於引擎代表的是,它能提供多少載重量!
所以,你的設備有多少顆電池?啥規格?列一下吧!
另外,電池使用幾年了?
超過一年,先打8折!
超過兩年,打對折!
電池用多久了? 有進行放電測試過嗎? 能正常放電?
如果電池不能正常放電, 那停電就跟著沒電了, 你要不要先試看看摸擬斷電, 來看看UPS的電池供電是否正常再計算?
最大的問題就是很少人會放電保養
所以一擺機房就是一兩年乏人問津
所以最重要的問題就是
有沒有每個月做保養
電池使用多久了
這些都是影響你持久力最大的主因
要看電池
之前公司用 APC 50kVA已用 60% 保養已經說電池過期報價已經上報老闆 可用時間30分
剛好大廈年度電力保養要停,我們有E電所以不擔心,但是..............
凌晨已經不停有電話
This Sensaphone warning Zone 1 Power Lost
This Sensaphone warning Zone 2 Power Lost
This Sensaphone warning Zone 3 Power Lost
回去看看, 問管理處說 00:10停電 E電 00:12已經上線
說明可用時間是假
這一台應該是飛瑞 3C3-40K的設備,依目前你提供資訊 負載30% 來計算,
我先以你們家設備單一組,電池也是3~5年內的電池,設定電池截止電壓1.67Vdc/cell
單顆電池需負擔功率 = 負載 ÷ ( INV x 電池數 )
負載30% = 40,000 x 30% = 12,000 (目前負載)
12,000 ÷ ( 0.78 x 32 )=480.769W 算480W。
接下來就是看你的電池的容量,
從電池廠商的電池放電功率與放電時間(1.67V)表查
可以到CSB(飛瑞認證之一的電池廠商)官網看型號的PDF檔,
http://www.csb-battery.com/chine/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=15
電池容量:
26Ah = 約23分鐘
40Ah = 約45分鐘
65Ah = 約76分鐘
100Ah= 約113分鐘