我的設備接線順序如下
110電壓插座>UPS不斷電>伺服器
最近突然有一台伺服器在連假掛掉了
送修是機板燒毀
訊問了台電 當日沒有跳電所以沒有瞬間跳電異常問題
但UPS紀錄電壓突然衝到126V
*.伺服器廠商查詢UPS紀錄電壓突然衝到126V這樣造成設備燒掉的主因
*.但水電廠商說110V-126V這算正常(雖然我網路上查台電在110V的變動範圍是+-10%也就是90V~120V)
感謝大家提供的訊息與經驗 讓我在這次事件能找到處理問題的方向
找到問題原因-------------------------------
經查找是台電送來的一次側電380(實測快400)
進變壓器後電壓還是在125左右
而解決的方式是換變壓器設備 再降壓
使出來的110v電壓區在120內
所以這狀況是台電沒錯 我們配合的水電也沒錯
設備也沒問題 就是原本的電壓值較高而突然的升壓讓我設備掛掉
這是我現在用的二次側變壓器規格
就正常來說,一般都是利用UPS來充當過載保護及突波保護。
不過突波保護則得看UPS的等級而定。
有些UPS能應付的突波範圍只有上下5%左右。
當然也有「突波保護器」這樣的產品。
這種產品,會協助將多餘的電力給釋放掉。(一般是需要搭配地線)
一般如果在工廠的電腦設備上,大多都會有這東西存在。
當然,買高階一點的UPS。最好是入電壓至少220V的那種。
輸出220V及110V的UPS。可以比較有效的防護突波。
絕大多數這一類的UPS都一定有這樣的保護。
不行的話,就是請水電安裝一個突波保護器。
最好找有牌照的,有些沒牌照的,並不會搞這種東西,只是當開關裝上去。
但無實際效果。
最後還有一招也可以做基本的防護。就是設備接地線。
其實電子產品真的很怕突波。能承載的%數很有限。
一般電腦設備的第一道防線就是電源供應器。
如果說你的情況是燒了機板,但電源供應器沒事。
大多數就得先考量更換電源供應器。
但我上面有說過,像是突波電壓,利用的是地線來引流。
有時也並不一定是電源供應器有問題。而是設備沒配置到地線引起的。
就你的情況來說,其實126V真的還算是允許值也沒錯。
但電子產品有時就真的沒辦法呈載這樣的電壓(這其實還得看電子零件)
你能做的事,就是多做幾道保護而已。
我之前會建議客戶比較省錢的方式是更換電腦設備的電源供應器。買那種3~4千元以上的。
要不然就是買高階一點的UPS機。一般輸出價格4000以上的(不過這還得看輸出電壓而定)
但...偷偷跟你說,最好還是從你們的電力系統查起,由其是漏電的部份跟地線的傳導率查起。
找找比較專業的技師幫你吧。
插座前裝一條延長線,現在得延長線不是都有保險絲開關嗎?過載開關會跳掉,保險絲會燒掉.需更換保險絲.