iT邦幫忙

1

資訊設備 電壓防護詢問

  • 分享至 

  • xImage

我的設備接線順序如下
110電壓插座>UPS不斷電>伺服器

最近突然有一台伺服器在連假掛掉了
送修是機板燒毀
訊問了台電 當日沒有跳電所以沒有瞬間跳電異常問題
但UPS紀錄電壓突然衝到126V
*.伺服器廠商查詢UPS紀錄電壓突然衝到126V這樣造成設備燒掉的主因
*.但水電廠商說110V-126V這算正常(雖然我網路上查台電在110V的變動範圍是+-10%也就是90V~120V)

  1. 請教諸位有發生過類似的案例嗎
    都著麼處理
  2. 請問有各位前輩知道有什麼安全設備可放置在插座端防止我這類狀況再發生嗎
    UPS型號 機架式 APC Easy UPS SRV 3000VA在線式 120V

感謝大家提供的訊息與經驗 讓我在這次事件能找到處理問題的方向

找到問題原因-------------------------------
經查找是台電送來的一次側電380(實測快400)
進變壓器後電壓還是在125左右
而解決的方式是換變壓器設備 再降壓
使出來的110v電壓區在120內
所以這狀況是台電沒錯 我們配合的水電也沒錯
設備也沒問題 就是原本的電壓值較高而突然的升壓讓我設備掛掉

這是我現在用的二次側變壓器規格
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20250416/20111954XoGe91iX4h.jpg

看更多先前的討論...收起先前的討論...
froce iT邦大師 1 級 ‧ 2025-04-15 12:44:04 檢舉
UPS有穩壓功能,126V理論上不會讓你從UPS輸出到你伺服器。
UPS廠牌型號給出來再說。
mathewkl iT邦高手 1 級 ‧ 2025-04-15 12:50:38 檢舉
126V其實...不應該有問題。
by2048 iT邦高手 1 級 ‧ 2025-04-15 13:11:02 檢舉
離線式UPS 市電供電的狀況下是沒保護的
在線式UPS才能將市電處理過後再供給設備使用
熊大叔 iT邦新手 1 級 ‧ 2025-04-15 13:17:38 檢舉
回樓設各位
機架式 APC Easy UPS SRV 3000VA在線式 120V
我的是這台
有UPS在,問題不在市電
要看你們用電假如是 380V 三相四線入戶,再透過變壓器轉 190/110 三相四線出來,那個110 就不會是 110,而是 120V,正負一成就是在 132~108V 之間喔,如果是自有變壓器,跟台電無關,你得找甲電或是有電業供裝來確認變壓器是否有問題,變壓器容量通常在 2KVA ~10KVA之間,請水電確認會比較快喔
DennisLu iT邦好手 1 級 ‧ 2025-04-15 15:58:48 檢舉
岔題,APC預設 120V,但是台灣標準是 110V,看說明書上可以設定為110V,會真的有人去改110V嗎?
台灣標準是 110V那是單相供電才會是 110啊
如果你是 三相供電不論是三線還是四線,轉出來都不會是 110
熊大叔 iT邦新手 1 級 ‧ 2025-04-16 08:29:23 檢舉
我查過公司的大電 記得是經過變壓器轉成110
謝謝上面諸位前輩經驗
我慢慢有查找方向
niniyo iT邦新手 3 級 ‧ 2025-04-16 13:17:18 檢舉
我們工廠也是有大電送各建築使用, 接到機房的電第一個設備是落地式穩壓器, 再串接機房各資訊設備, 感謝當初購置穩壓器的前輩, 十多年經二次雷擊+台電大電無數次突發斷電, 損壞一台網路設備其餘都安好 !
送修是機板燒毀 , 是機板的哪裡燒毀 ??

話說前公司有一台電腦專門接收電話交換機的通話紀錄.,然後這台電腦主機板燒毀兩次,
一次是主機板內建的ComPort 故障(裝置管理員直接異常)
一次是裝置管理員無異常,但COM Port 就是收不到訊息的訊息, 2修強調這件事情,換掉南橋才正常
熊大叔 iT邦新手 1 級 ‧ 2025-04-16 16:26:51 檢舉
@竹本立里 硬碟的控制板燒毀
那硬碟有燒毀嗎 ?
熊大叔 iT邦新手 1 級 ‧ 2025-04-17 17:40:12 檢舉
@竹本立里 慶幸硬碟沒燒毀

2 個回答

2

就正常來說,一般都是利用UPS來充當過載保護及突波保護。
不過突波保護則得看UPS的等級而定。
有些UPS能應付的突波範圍只有上下5%左右。

當然也有「突波保護器」這樣的產品。
這種產品,會協助將多餘的電力給釋放掉。(一般是需要搭配地線)

一般如果在工廠的電腦設備上,大多都會有這東西存在。

當然,買高階一點的UPS。最好是入電壓至少220V的那種。
輸出220V及110V的UPS。可以比較有效的防護突波。
絕大多數這一類的UPS都一定有這樣的保護。

不行的話,就是請水電安裝一個突波保護器。
最好找有牌照的,有些沒牌照的,並不會搞這種東西,只是當開關裝上去。
但無實際效果。

最後還有一招也可以做基本的防護。就是設備接地線。
其實電子產品真的很怕突波。能承載的%數很有限。
一般電腦設備的第一道防線就是電源供應器。

如果說你的情況是燒了機板,但電源供應器沒事。
大多數就得先考量更換電源供應器。

但我上面有說過,像是突波電壓,利用的是地線來引流。
有時也並不一定是電源供應器有問題。而是設備沒配置到地線引起的。

就你的情況來說,其實126V真的還算是允許值也沒錯。
但電子產品有時就真的沒辦法呈載這樣的電壓(這其實還得看電子零件)

你能做的事,就是多做幾道保護而已。
我之前會建議客戶比較省錢的方式是更換電腦設備的電源供應器。買那種3~4千元以上的。
要不然就是買高階一點的UPS機。一般輸出價格4000以上的(不過這還得看輸出電壓而定)

但...偷偷跟你說,最好還是從你們的電力系統查起,由其是漏電的部份跟地線的傳導率查起。
找找比較專業的技師幫你吧。

看更多先前的回應...收起先前的回應...
熊大叔 iT邦新手 1 級 ‧ 2025-04-15 13:21:07 檢舉

謝謝大大的建議
1.我會再找找看其他水電查問電力地線問題
2.突波保護器 我也會安裝上去
謝謝

嗯嗯,我之前曾經有幫過一家工廠的電腦設備。
該工廠是用千伏的設備,用變壓器提供轉220及110V的電源到辦公室內。

因為剛好我也有一些水電技能。
(家中的產業,只是我這個不孝子沒做水電)

他的問題是電腦一直無預警的重開機。
燒過2次版子。
後來有聽我的建議換掉POWER,就沒燒了, 只是變成會重開機或斷電。

查看他的電源線雖然有3個頭。但看起來地線沒接。
後來我從它的電腦鎖一條線並接上工廠的鐵皮支架上。(充當地線)
就設備正常了

供電電壓,只有單相才會 110/220 ,請看下表
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20250415/200970822TGBIYZXMg.jpg

熊大叔 iT邦新手 1 級 ‧ 2025-04-16 08:26:17 檢舉

謝謝兩位的經驗分享
看來地線還是很重要的
我這塊找專業水電過來仔細檢查
再次謝謝
讓我有方向進行問題查找

0
hanksu168
iT邦研究生 2 級 ‧ 2025-04-16 10:03:05

插座前裝一條延長線,現在得延長線不是都有保險絲開關嗎?過載開關會跳掉,保險絲會燒掉.需更換保險絲.

熊大叔 iT邦新手 1 級 ‧ 2025-04-16 13:22:40 檢舉

延長線的保險絲沒有燒掉
這也是這次我納悶的狀況

我要發表回答

立即登入回答