在台灣很多人都很少用到UPS,除非是企業。但在其他國家,電力供應不見得就像台灣有如此的水準。
(但是台電還是有進步的空間)
市面上大概就分為三種 UPS,公認較佳的是 ON-Line 的 UPS。除了這方面,還是需要考慮容量問題。
當你的主管問你,想買壹台可以撐個30min 持續供電無虞的 UPS,該如何選購呢?
1KVA的UPS 可以對消費電力300W的器具供電多久....
假設你的UPS是飛X牌1KVA的
這機器內有12V7AH的鉛酸電池3顆
12V*7AH*3=252VAH
UPS主機轉換效能約0.7PF
252VAH*0.7PF=176W
176/300=0.59小時(約35分鐘這只是理想值實際時間還會更短)
也就是說,假設你的主機消耗300W(假設最大輸出),再加上螢幕的最大輸出瓦數 = Total W,就可知道可以撐多久囉。
您可能要計算一下您的的耗電量,5000W用15KVA, 供電時間約60分鐘
各家UPS要算供電時間, 只要知道負載是多少都請用查表的方式算出來. 但是其他部分包括UPS的種類, 換電池跟定期充放電就比較少人知道了吧.
一般市售UPS用的都是鉛酸免加水免保養電池, 通常用的是12V7AH的電池, 比較大容量的UPS會用12V12AH或12V17AH的電池, 容量再大一點的會用到12V70AH或12V75AH的電池了.
UPS的電池, 建議兩年更換一次, 這個錢千萬不能省. 跟資料價值比起來, 電池的價格微不足道.
一個盡職的IT人員, 每一季(每三個月的意思)會對UPS做放電校正, 因為電池的蓄電效能會隨著使用時間的增加而減少, 定期的放電校正是必須的. 同時可以測量出電池是否有故障.
問題拉回來, 撐個30min 持續供電無虞的 UPS, 查表的供電時間一定要大於40分鐘. 因為還要考慮到Server自己的關機時間, 通常是抓五分鐘. 另外還要考慮到UPS自己的放電截止電壓, 電池放到沒電, UPS開不起來的話請自己想辦法花錢處理.
還要考慮到一個問題是, 主管要求供電30分鐘無虞的意思的後面代表有一堆Server等著你去關機, 因此Server的自動關機程式是一定要裝的, 所以還要另外花一筆不多的錢去買UPS用的網路卡, 除了做UPS的監控之外, 就是在停電的時候送訊息請各Server按照程序關機.
這筆錢也是不能省的.
當然, UPS一定是要買on-line在線式的UPS(學名叫 雙變換在線式UPS(Double Conversion UPS)).
500KW的UPS.一般使用的簡單電腦設施.大概3到五分鐘.1200KW的UPS.大概十五分鐘.至於2000KW以上的UPS.大概可以維持半個小時吧.WATER.0911115854.( macosorawater@pchome.com.tw ). http://www.macosorawater.pchome.com.tw .小禮.Thanks. 11111111 .