iT邦幫忙

0

可以推薦機房裡要用的耐用風扇嗎

  • 分享至 

  • xImage

請問各位mis
我想找一個風扇放在機房裡吹,我這間機房只有中央空調(晚上八點過後及周末假日都沒冷氣)
我的機房只是一個小隔間(大概六片榻榻米的大小)
可以推薦一個可以24小時不停吹的好風扇嗎?
如果可以的話也請您告知購買地點(我們在台北),廠牌,型號....

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
34
championhare
iT邦新手 4 級 ‧ 2009-08-19 09:43:56
最佳解答

我只想說,如果妳的機房是密閉的話,拿電風扇吹只會越來越熱

重點是你怎麼把廢熱帶出去,而不是一直循環吹著越來越熱的電風扇。

最好是裝個獨立的冷氣,要不,硬碟在高溫是很快就會掛掉的,接著就是哭資料不見了。省了一兩萬的冷氣,丟掉了難以估計的寶貴資料,是老闆的話應該會算吧!

看更多先前的回應...收起先前的回應...
echen688 iT邦高手 1 級 ‧ 2009-08-19 10:38:28 檢舉

同意 + 1

24小時獨立空調絕對是機房的第一選擇.

至於風扇的話, 重點是把熱散出去, 所以房間得要有個出口讓風扇把熱有效的排出去, 這也許只適合緊急的時侯才用.

外獅佬 iT邦大師 1 級 ‧ 2009-08-19 11:09:53 檢舉

沒有冷氣...至少要裝個抽風設備...把熱氣往外送.

賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2009-08-19 12:54:02 檢舉

同意+1
裝冷氣吧...機房多半密閉空間..會考慮風扇也是因為這個原因. 如果因為地點因素, 沒法裝冷氣, 建議機房遷移...沒法裝冷氣 可能換氣都有問題..

yywang iT邦新手 3 級 ‧ 2009-08-20 13:50:11 檢舉

使用電風扇要三思,真的有辦公室的小機房因電風扇燒起來的.如果你想考驗消防系統的話.

24
coolvista
iT邦研究生 2 級 ‧ 2009-08-19 09:40:10

如果我是您,我會強烈要求老闆裝一台冷氣,如果沒辦法,就買台電風扇吧,壞了再換.

我看過 學校小機房 放電風扇 然後假日 電風扇燒起來 差點把機房給毀了

電風扇 現在都塑膠製品 不耐久操... 小心 因小失大

22
jessewang
iT邦研究生 4 級 ‧ 2009-08-19 13:56:24

把資料備好,然後讓它熱當,這樣你老闆就會裝冷氣了。

看更多先前的回應...收起先前的回應...
echen688 iT邦高手 1 級 ‧ 2009-08-19 14:25:41 檢舉

這一招夠狠.... =.=b

tom6507 iT邦大師 1 級 ‧ 2009-08-19 14:40:39 檢舉

乾脆搞條棉被把主機包住,應該很快就當機了

外獅佬 iT邦大師 1 級 ‧ 2009-08-19 14:48:00 檢舉

現在是討論怎麼惡搞server嗎....(摩拳擦掌)....

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2009-08-20 08:51:58 檢舉

潑水...

zhongcetw iT邦研究生 2 級 ‧ 2009-08-21 14:07:06 檢舉

生火比較快~ @@!

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2009-08-24 16:38:49 檢舉

把ups弄掛~~~

20
misadm
iT邦高手 10 級 ‧ 2009-08-20 09:04:18

假設你的機房是密閉的:
公司的天花板若是輕鋼架,可以在天花板架一個抽風扇,把熱氣抽到天花板。根據熱空氣會上升的原理,可以有效把熱氣排出,但先決條件是天花板不能是密閉的(一般商業大樓都不是密閉)

除此之外,還需要一台工業用電風扇,買地面型的就好,不需要買有高架的,一定要能擺頭,工業扇是鐵做的,比較耐操,風力也很強。

最後提醒你,這不是長久之計,應應急是可以,再不然你最好每天多做 1, 2 組備份,並且把備份資料帶離公司,等到哪天公司燒起來,你老板應該就會願意加裝獨立的冷氣了!

加菲貓 iT邦研究生 4 級 ‧ 2014-12-22 10:10:41 檢舉

公司都燒了還會有工作嗎???????

18
fireflybug
iT邦研究生 4 級 ‧ 2009-08-20 09:37:44

我們公司是這樣做的,天花板有裝抽風機,機櫃後面裝一般家用大型風扇導風(工業扇的聲音可以跟SERVER噪音比了),平常上班時間有開冷氣,電扇就是關的,下班時間關冷氣,開電風扇與天花板的抽風機,假日則是全天開電扇,夏天沒冷氣這樣溫度可以維持約28~31度之內,沒這樣溫度誇張點有到38~40度過.............

沒辦法,公司沒遇算裝獨立冷氣,冷氣要開,連辦公區都會一起開,最早開過24小時,結果電費總共要2萬多,後來改這種模式後,電費約只要之前的3/5,不景氣Cost Down才是王(亡)道?!

12
Ken(Bigcandy)
iT邦大師 1 級 ‧ 2009-08-20 09:42:10

我的機房建立初期,老闆也不願意裝冷氣,辦公室是中央空調,晚上九點、假日沒冷氣。
我的折衷辦法:
工業用電扇*2,固定在窗戶上,並且調整好角度,讓空氣一進一出。
只要熱當機會增加,老闆就被逼迫要裝冷氣了。

我沒遇到過電風扇燒起來,安心先這樣弄吧,就算電風扇壞掉也只是馬達燒焦,不會影響別地方。

10
allstar168
iT邦研究生 1 級 ‧ 2009-08-20 11:28:27

小弟我建議還是裝一台冷氣吧~下班前或是放假前再把他打開~用風扇不是不行只是熱空氣無法排到市外,就像是旋風烤鍋會越來越熱,想想你的機房主機們那麼熱能否受的了,除非你的機房可以打幾個洞裝幾個風扇一組排出到室外位置要高一組是引進冷空氣位置要低,而且要用對流的方式可是機器的溫度還是不低喔,所有的電子零件長期在高溫下運行其壽命都會變短,一但熱當機發生後你不在場電腦或服務器是當了可是還是在運轉熱溫度還是在那,對機器會傷害的,強烈建議裝個冷氣真的比較好

14
gooledh
iT邦新手 1 級 ‧ 2009-08-20 13:34:28

工業電風扇真的是好用

我也買了二隻在吹機房

便宜又好用的散熱器材

12
kennykao
iT邦新手 3 級 ‧ 2009-08-24 01:19:49

建議還是裝個冷氣
我們公司也是中央空調,下班就沒冷氣了。我們在機房另外裝了一台分離式冷氣。
現在的冷氣,都有定時功能,你只要把時間定好,在每日中央空調關閉前10~15分鐘將獨立冷氣打開,到隔天上班定時關閉冷氣。
但這只能控制到每天,定時開關機。如果是你說得,假日整日無空調,就比較麻煩了(幸小弟公司假日還是有中央空調),你可能要在周五下班前,手動把定時關掉,直接把冷氣打開,等到週一上班再關閉。

至於風扇,真的~不建議。除非你們機房的設備不超過5台,否則熱循環的結果,電子設備一定會掛點,它要哪時候掛?不知道,看它高興。

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2009-08-25 10:04:07 檢舉

最理想的狀況當然是裝冷氣,不過~老闆都為了省錢沒裝,
像我們的server從買來到現在下班從沒開過冷氣(還是頭好壯壯^^),
除了夏天熱當(後來裝天花板抽風機就不會了~),其他沒什麼問題,
省下來的錢差不多可以買半台server了,所以~應該也算值得吧!

我要發表回答

立即登入回答