iT邦幫忙

0

伺服器 機櫃 廠商

最近公司要買伺服器機櫃
個人在這方面完全沒概念
不知道大大們知不知道國內有哪些廠商可以詢問

知道的大大 就再麻煩告知一下了,謝謝!!

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
16
gkkangel
iT邦好手 1 級 ‧ 2009-10-10 13:39:41
最佳解答

若你要買機櫃的話!
你可以找相關的SI公司,請他們報價...
多找幾家,每家配合的廠商皆不相同!
作機櫃的廠商也很多,除非你要找工廠直接拉貨.
一般機櫃都是由SI公司出貨的..
你可以先到以下的網址看一下,對機櫃有初步的了解之後
就可以找SI報價了,或直接跟者家聯絡!
機櫃

linustsai iT邦新手 5 級 ‧ 2009-10-11 18:30:24 檢舉

非常感謝gkkangel大大您的回應:
這兩天我有看了一下您提供的網址,還真的很多機櫃可以查看,真的謝謝您了!!

10
MerLin
iT邦新手 3 級 ‧ 2009-10-11 16:30:48

你是使用單位, 或規劃單位呢, 你伺服器都跟誰買的呢 , 你要注恴哦 , 若要上IBM 或HP SERVER 的機架 (儀器架 ) 跟一般的不太一樣, 還有你的SERVER之前有沒有買機櫃架,
不然我不懂你的機架的用途???
若是要用在網線整線及簡單二台SERVER放置的話 ,你就只要注意機櫃的深度 , 目前最淺的是60cm , 也有75 , 90 ...等等尺寸.若你的SERVER本身的長度就75cm , 那你必需買90cm的, 不然會關不了門哦.這都是細節 , 但並沒品牌的說明 ,是因為機櫃的品牌 , 好
像並不是重點, 重點在規格要能符合使用, 所以啦,樓上的朋友才建議你找你的系統商(SI)幫你規劃比較安全啦..^O^

linustsai iT邦新手 5 級 ‧ 2009-10-11 18:36:44 檢舉

非常謝謝 hugolin88807 大大您抽空回應:
事情的發生是:現在的機房沒有機櫃,然後一堆機器不是放地上,就是在桌上玩堆積木,接著在12月份,公司要搬家了,新的機房只有現在機房的一半空間,可以說是沒辦法原封不動的搬移過去,於是老闆就覺得該買個機櫃來放,比較整齊好看,我就被指派這項沒經驗的任務了。

我們公司的機器有1U、2U、4U、5U的大小,廠牌有IBM、HP、DELL到華碩。很亂!!

我會照各位大大的意見,找個廠商叫他們幫我規劃好了,這樣感覺比較省事。呵呵

8
maxding
iT邦新手 3 級 ‧ 2009-10-11 17:49:19

1.你可以先量要放機櫃的地方需要多長多寬?
2.要放入的伺服器體積,台數?
3.機櫃內要放置何物品,交換器?網路配線?server?PABX?
4.直立、壁掛?全高?半高?
以上先調查好再找廠商報價。
台北市我都叫這家的貨,他們機櫃尺寸很齊全,送到指定位置免運費。
客戶也很滿意,至少都沒出過問題。
http://www.cabinet.com.tw
儀信股份有限公司
台北市民權東路3段46號5樓之1
蘇俊逸0913117031

linustsai iT邦新手 5 級 ‧ 2009-10-11 18:40:30 檢舉

謝謝 maxding 大大 您抽空回應:
真是剛好。星期五我有打去儀信請他們報價說,呵

不過報價的人就不知道是不是您說的蘇先生

6
mybeldandy
iT邦研究生 5 級 ‧ 2009-10-12 09:32:29

對於伺服器來說 機櫃算是便宜的
記得不要買剛好 要買超過很多
保證你以後用的到
因為伺服器不太可能緊緊靠著 散熱會比較差
每個伺服器中間至少留個一到兩U來作牽線跟散熱用
另外還要多留一些預備給以後的伺服器或其他網路設備
免得一買再買通常會被主管念

linustsai iT邦新手 5 級 ‧ 2009-10-12 09:38:05 檢舉

謝謝 mybeldandy 大大您的回覆,
買機櫃真的是一門大學問!!

14
tombo
iT邦高手 1 級 ‧ 2009-10-15 13:55:10

先回答你後面的問題
1.你可以考慮補買滑軌,要不然就是買層板,層板價格應該會比較便宜。
2.你說有八台,每台都是5U,理論上總共40U,但是你要注意,
有些台製的品質比較差,差在每一U的高度不同,精度不夠,
這樣會導致 42U 可能會裝不下。而且如果你要裝層板,層板佔用空間也要算,保險一點買45U的,應該就裝得滿滿的。
3.有的人說機器不要每台都緊貼,不要1U接1U,最好每台Server都空一點空間以便散熱或佈線,這樣的說法是錯誤的!
因為伺服器是前吸後排,中間留的空間,會讓熱空氣短循環,被機器再吸入,造成熱量不斷累積。
而且一堆線路穿在窄窄的空間,也很難維護。而且也是影響空氣循還。
4.考慮理線問題,應該要做結構化佈線來改善。

採用機櫃有幾個目的:
1.理線:能夠方便管理網線,當網線越來越多時,你會發現要去查線是非常痛苦的一件事,所以理線是一件很困難的事。
2.散熱:伺服器的設計都是前吸冷空氣,後排熱風,當你使用機櫃整齊排列之後,冷熱空氣的循環會比較有規律,要改善散熱或是節能就很容易。
3.美觀:當然就是要美美的、整齊劃一,看起來專業,自己也爽。

但是有一些問題要考量。

機房空間是否能放得下?長寬高都要考慮,
長(深)度:
機架伺服器的長短不一,如果機櫃不夠深,機器就會凸出來,又不專業,又不好看,更不用說會影響空氣循環,搞不好門還關不起來
寬度:
機櫃不是從前面裝機,要不就從後方裝機,有的機櫃雖然可以開側邊,但是不是用來裝機的,所以要考慮機櫃佔用空間外,還要考慮作業的空間。
而且很多機架伺服器很重要兩人在同一邊才好上架,如果機櫃左右餘裕空間不足,人都站不下,以後上架就會很辛苦。
如果有購買側邊的理線架,還要算上額外的寬度。
高度:
一般機櫃大多是45U、42U,當然還有更小的,但是最好先考慮好選擇高度一致的機櫃,這樣未來做冷熱通道的規劃,問題才容易解決。
如果機器不多,倒是不必考慮這個問題
如果還有高架地板或是Cable Tray,也要考慮一下高度

再來就是理線機制的問題,很多人都是一堆線用束線帶綁起來藏在機櫃裡,一來不好維護,每次要動線路,都要剪掉束線,弄完又要重綁,二來線路藏在機櫃裡也會影響空氣流動,也就會影響散熱。

還有散熱的問題,很多機櫃都是用玻璃或壓克力門板,都是不透風的,這種機櫃我都叫它悶燒鍋,因為你門關讓就不透風,熱氣在裡面不斷循環,最後就是造成熱當,把門打開又不美觀,把門拆掉,那當初幹嘛買門?
千萬不要買那種頂端有風扇的機櫃,因為根本沒用,熱風應該要被吹出機櫃外循環,機櫃頂的小風扇,是不足以吸走底層設備排放的熱氣。
所以門一定要選洞洞門,這個洞洞還有一定的標準通孔率,不達標準的,散熱效果較差。

拉哩拉雜講一堆,總結幾點你注意一下:
1.機房空間(機櫃空間+作業空間)是否足夠
2.機櫃大小(高度、長(深)度、寬度)
3.理線機制
4.散熱設計
5.品質精度

我看過這幾項都很講究的廠牌大概就是Panduit、APC這些國外大廠
我個人偏好Panduit,因為在機房基礎建設中,它的產品線、解決方案最齊全,而且品質沒話說!
您可以看看以下幾個網站
http://www.panduit.com Panduit 英文官方網站
http://www.panduit.com.cn 如果看英文版很吃力,也可以看看簡體版的網站,但是內容精簡很多
http://www.zlabs.com.tw Panduit 台灣代理商(寬普科技)
http://wordpress.morezman.com 魔力門部落格(版主經常受邀演講教學)

linustsai iT邦新手 5 級 ‧ 2009-10-15 14:32:33 檢舉

真的太感謝tombo大大的詳細解說,真的是受益良多,
會朝您的建議下去規劃新的機房,謝謝您了!!

我要發表回答

立即登入回答