看起來是UPS的放電參數跑掉了, 需要校正.
APC Smart-UPS 會附一套PowerChute Plus for Windows的軟體, 裡面有個Runtime Calibration這個指令. 不要去執行它. 這個指令沒有用.
校正的方法有兩種
用原廠附的940-1024C的RS-232訊號線, 連到NB上面開 Hyper Terminal 視窗做校正. <= 這樣最準
克難的方法是在電池充飽電的情況下, 找電風扇或電燈之類不怕斷電的負載, 加負載到兩格(34%), 拔電源給他放電到自動關機, 這樣子的放電參數校正雖然不是很準, 但是夠用了.
規格?
您應該幾個情況要測試一下
1.不接任何負載
2.逐一接上負載
3.新電池接上市電一天,隔天才開始用