iT邦幫忙

0

APC smart-ups不斷電設備問題

ups
cheng 2010-03-22 14:46:5914845 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

最近本單位一部份UPS更換電池
但是其中一台APC電池計量更換前已經閃爍(沒有嗶嗶聲)
更換後還是閃爍,上GOOGLE搜尋過
有人說可能是「供電量小於設頂值2分鐘」
所以想請問是否有大大遇過這樣問題呢
(90年採購的.....)

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

10
鐵殼心
iT邦高手 1 級 ‧ 2010-03-23 19:54:39
最佳解答

看起來是UPS的放電參數跑掉了, 需要校正.
APC Smart-UPS 會附一套PowerChute Plus for Windows的軟體, 裡面有個Runtime Calibration這個指令. 不要去執行它. 這個指令沒有用.

校正的方法有兩種

  1. 用原廠附的940-1024C的RS-232訊號線, 連到NB上面開 Hyper Terminal 視窗做校正. <= 這樣最準

  2. 克難的方法是在電池充飽電的情況下, 找電風扇或電燈之類不怕斷電的負載, 加負載到兩格(34%), 拔電源給他放電到自動關機, 這樣子的放電參數校正雖然不是很準, 但是夠用了.

cheng iT邦好手 1 級 ‧ 2010-03-24 10:27:26 檢舉

原廠的訊號線自從來到這個單位後都沒有看過
跟一般的RS232一樣嗎?
不然救用第二種方法試試看~謝謝提供

4
Ken(Bigcandy)
iT邦大師 1 級 ‧ 2010-03-22 18:33:48

規格?
您應該幾個情況要測試一下
1.不接任何負載
2.逐一接上負載
3.新電池接上市電一天,隔天才開始用

看更多先前的回應...收起先前的回應...
cheng iT邦好手 1 級 ‧ 2010-03-23 08:03:15 檢舉

APC smart-ups 3000V直立式的
不接任何負載不會閃爍,接上SERVER就會囉
但是沒有任何負載的標示
新電池換上後就開使用了....詢問過廠商OK

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2010-03-23 08:33:57 檢舉

如果是只接一台1000W以內的Server就會閃爍的話, SU3000NET需要做參數校正.
如果Server的耗電量大於2000W以上的話, 加買一台UPS吧!

我也用3000的,接8台電腦沒問題,參考
你接上server就會?是幾台?通電、啟動,或是只有接上?或是某個輸出有問題?交換測試沒?

cheng iT邦好手 1 級 ‧ 2010-03-23 15:19:59 檢舉

現有接上兩台PC用,再接上任一設備(SERVER或是威聯通NAS-TS409)
就又開始閃爍
UPS後端輸出測試過了~接哪一個都是同樣狀況
倒是SU3000NET是用來做校正的嗎

我要發表回答

立即登入回答