iT邦幫忙

0

IBM X226 SERVER RAID 6i ErrorCode 3200

  • 分享至 

  • xImage

公司下架的x226,拿來當測試用機.原一切正常,但在隔一個月再開機時(ac電源線拔除)
raid卡出現not responding properly, error code=3200
請問是raid卡掛了.還是太久沒開機導至raid上的電池沒電了.
如果真的raid卡掛了.可以pass掉raid卡,直接以scsi hd來安裝系統嗎?
謝謝!

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

4
infornet
iT邦高手 1 級 ‧ 2011-10-16 11:40:26

IBM ServerRaid 6i 是否有安裝BBU電池模組呢?有的話請檢查一下是不是電池掛點了。
可以参考:
Hardware Maintenance Manual
ftp://ftp.software.ibm.com/systems/support/system_x/19k6408.pdf

章節為:Sympton-to-FRU index

FRU
3200(Code DRAM Error)

FRU/Acution
1.Install download jumpers,flash laster level bios
code and firmware for controllers. Remove jumpers.
2.ServerRaid Controller.

也可以移除電池模組看看是否可以正常開機。

準備機器型號及序號,真的不懂或是有問題可以請教 IBM 原廠協助解決
0800-016-888
準備機器型號及序號,

我要發表回答

立即登入回答