之前有發過類似的文章,但因為沒有光碟機,所以已結案
今天光碟機已寄到
可以進raid manag了
參考資料來源:http://origin2.pixnet.net/blog/post/1126641-ibm-serveraid-3h%3A%3A%E7%95%B6%E5%A4%9A%E5%80%8Bddd%E5%87%BA%E7%8F%BE%E4%BD%BF%E5%BE%97logical-disk%E8%AE%8A%E6%88%90
想請問一下,其中第5點的『取消所有Hot Swappable Drive的設定』在那里啊??
另外,我如何確定拿出的那個硬碟是有或沒有問題的???
且剩下的硬碟是沒問題的???
ps:硬碟掉3個;只有一個online
ibm x345機器
raidcard 6i
進 RaidManager 後, 點在你設成 hot-spare 那顆, 按滑鼠右鍵, 選 Delete hot-spare drive (如下圖)
怎樣判斷是不是好的?! 建議 DDD 的硬碟就不要再用了~
小弟還想建議您...三顆都換成新的同款同類型硬碟.. 如果你這台 Server 還算重要的話~
October 5, 2011 6:10:09 AM GMT+00:00 3LQ41K4E 808c9e62 10030001:Defunct drive - Physical drive does not belong: 3 (FRU Part # 1).
March 18, 2012 6:29:02 PM GMT+00:00 PR904S7M 80448831 4002740f:Defunct drive - I/O subsystem error: 0 (FRU Part # 1).
March 18, 2012 6:29:54 PM GMT+00:00 3LQ41JCP 80449ef1 4002760c:Defunct drive - I/O subsystem error: 2 (FRU Part # 1).
March 18, 2012 6:30:54 PM GMT+00:00 PR904S7R 8044b911 10030001:Defunct drive - Physical drive does not belong: 1 (FRU Part # 1).
March 19, 2012 3:10:29 PM GMT+00:00 PR904S7M 8001418a 10fb4800:Defunct drive - SCSI error: 0 (FRU Part # 1).
March 19, 2012 3:11:02 PM GMT+00:00 PR904S7R 80014fa1 4002740f:Defunct drive - I/O subsystem error: 1 (FRU Part # 1).
March 20, 2012 10:23:29 AM GMT+00:00 3LQ41JCP 80006800 4001fb0f:Defunct drive - I/O subsystem error: 2 (FRU Part # 1).
如果沒有就是你當初並沒有設定 hot-spare ..
都無法 set online 的話, 硬碟可能都掛了吧~
測試後的猜測
也是覺得硬碟應該掛掉了
但疑問是
掛掉三個,還有一個是online狀態
我跑server guide的話
在raidcard設定處,應該至少還是看得到這個硬碟
但目前是全部看不到(目前的硬碟是全部插著,未取出)
如果沒有猜錯,你沒有 Hot-spare drive 表是當初並沒有樓一顆HDD當作HOT spare ,所以沒有
所以你是4顆HDD 組Raid 5 容量為 3* HDD 容量
通常,找IBM原廠來援交 不..是支援一下
如果過飽或者種種因素可以嘗試以下 "不負責任的方法"
把三顆HDD全部設定回On-line, 然後禱告.....
兩兩做r1並非做r5
有試過強制online
但會有錯誤訊息
could not set defunct drive to online
rc:-5 gsb:0xe esb:0x0
現在打算用server guide重灌
還是不行的話,就是確定硬碟不行了......XD
第一組r1狀態都是ddd
所以選較早掉線的硬碟強制online(失敗)
好吧!!那我換另一個online(一樣失敗)
而第二組r1因為有一個硬碟是online狀態
所以另一個ddd硬碟沒有online選項可選
目前已打算重灌
但跑server guide時
到raidcard設定那里一直有問題
控制卡下沒有抓到硬碟......XD