真的會算的廠商...不多 (正規機房設備會標明min/max BTU或風量需求, 但設備與環境交雜就搞不清楚了)
而且很貴 (包含機房用冷氣.機櫃.煙囪管.冷熱通道設計)
5坪大小做這種高標準規格應該不太划得來
除非資本厚
機房設備多且重要
不然台灣一般作法還是走中央空調 + 一般獨立冷氣
強制去壓制機房溫度
建議:兩台冷氣輪流開必較好,
例如:小弟公司的冷氣有兩台,
一台上班的時候開啟,下班關閉。
另一台,下班的時候開啟,上班的時候關閉。
通常這樣就可以保持機房的恆溫!!
機房冷氣的容量計算,要從你的負載來算.
我舉個例子吧!
假設你5坪的機房,約等於16m2,我概估你可以放進5支機櫃.
假設你每櫃放10台2U server,每台耗電400W,也就是4KW/rack,總熱量約為20KW.
20KW/3.5=5.7噸, 也就是你至少要有6噸(大概是18000kcal/hr)的致冷能力.
建議你用4噸的營業用分離式冷氣3台,也就是2+1的架構來輪流使用,同一時間要開兩台.
請問假設我目前機房都是使用IBM 3650 M3的機器,從http://www-03.ibm.com/systems/tw/x/hardware/rack/x3650m3/specs.html可以看到「電源供應器 (標配/最大值) 1/2;460 W、675 W、675 W 高效率或 675 W DC (視型號而定)」,那是否我就應該以675W為每台的耗電量呢?
Sorry, 我太久沒來了, 不知道有人問問題.
實際的耗能, 我建議你用量的. 675W 是 PSU 的最大容量, 實際使用時, 往往低非常多. 因為每個人的 server configuration (CPU, Memory, HD... 的種類,數量...)不同, application 也不同, 所以實際耗電差異很大.
怎麼量? 如果你會勾表, 那就把你的 server 用測試程式 run 成全載的狀況, 用鉤表量出電流值後, 乘以電壓(一般應該是單相電, 大概在117V左右), 這就是你量出的的 VA值. 我們先假設 PF(Power Factor)=1, 那麼 VA=W.
這樣你會算了嗎?