IBM 3650M3,300G 1萬轉2.5吋 * 8 做 RAID5
寫入效能:
讀取效能:
請先確認Raid的write back cache是否為enable
請問U大
這選項可以在不關機狀況下看的到?(正在線上跑要停機有點困難)
又這選項應該要開啟還是關閉?
ESX 4跑沒問題,是在升級成ESXi 5.1後開始的
ESXi環境中使用MSM管理主機LSI磁碟陣列卡
http://u8526425.wordpress.com/2012/10/20/135/
作法應該差不多
在Raid 5的狀況下
write back cache是否為enable對效能影響很大
請確認為enable
之前在HP主機上做你一樣的動作
有沒有開cache效能差了四倍有餘
之前沒開是因為Raidcard沒裝電池
預設值不會開cache
進BIOS中手動強制開啟後才改善
這是一個可能性
先try看看
U大, HP Smart E200使用Bios進入只能建立或刪除陣列,並不能設定細項@@
還有件怪事....兩台型號HP 160G5 安裝的硬體都一模一樣,e200 Raid 5*4 250G , 結果有一台LocalDisk 上傳2X mb , 另一台XXX Kbs ~9 mb 跳動.........
IBM得等下班夜深人靜後才能測試
我查了一下
Smart E200大概是前幾代的入門卡
我沒接觸過
不確定要怎樣做細部調整
有問題其實也可以上官方論壇問看看
http://communities.vmware.com/community/vmtn/server/vsphere/esxi5
U大,我今天重做RAID時才看到那邊有選項可以設定,IBM x3650 M3 配 ServRaid m5014 沒配電池.....,我開了write back ,也把cache enable,不死心重安裝ESXi 5.1, 我想我誤會ESXi 5.1 的效能了, 還不錯呢^^ 現在打算SQL Server砍掉重練,安裝支援4GB RAM以上的版本來增加SQL 效能,希望可行^^