先來張圖,比較好說明
機房這兩天要來劃線,分配圖
預留的位置,大概都算好了;
不過小弟這個菜逼巴又遇到難題
光纖接超過100M會有干擾的問題
再來圖中的 CNC 跟 機械 兩個廠房
也因為有機械的問題,要避免電磁波干擾
所以想要在 A線跟C線的地方
A、C接SWITCH,SWTICH 接 光電轉換器,光電轉換器 接 光纖 回機房
至於B線就直接光纖牽到底了,網路上的說法是300M都沒有明顯差異
請問以上這些考量點合理嗎,謝謝
建議不要閉門造車, 找專業廠商來規劃評估比較好.
從PO問者前一個問題到現在這個問題, 其間的'空間'落差真的是太大了.
好的,我會再跟主管建議,謝謝
1. 走線要請總務或工務單位提供配線圖來看, 牽涉到埋管位置及出入口.
3. 如果走線有 80M 以上或經過室外, 就建議各點間以光纖連線.
所以 A , B , C 總共有 3 對光纖, 如果要接普通的 Switch , 就需要 6 個光纖轉換器.
另外就有新問題, UPS 在機房的話, 表示:
a. 各廠區的 Switch 沒有穩壓與不斷電? 既然是工廠, 表示機器啟動時可能會有壓降, 容易造成電子設備不穩, 所以建議有穩壓設計.
b. 由機房拉電力到各廠區機櫃? 通常不太划算.
c. 各廠區 Switch 壞掉也無立即影響? 如果設備獨立作業那就可以不用穩壓/UPS, 如果設備需要"立即"回傳資料, 要確保連線穩定, 則電力穩定性也建議考慮進去.
1.新圖出來了,走線會避開所有干擾源,且會採取明線方式
2.轉換器那邊,主管有明確的答案
新問題
1.各廠區有現有的UPS,可以提供SWITCH跟其他弱電設備延用
謝謝SLIME大,最近問的兩個問題給予很大的幫助
SIMON大,前一個是機房,這個問題是工廠的配置圖,應該也是我想太多
第一份工作很力求表現OIZ
TED大,啥大傢伙
您好~以下是小弟我的小小建議:
貴公司內部可先把構想或計畫圖討論好,
(如:使用的哪一類型的網路線、哪各牌子的Switch...)
但..還是要找專門的佈線廠商實地查看地形與評估,
(如:可增加這方面的知識,也可大概這方面收類價格在多少左右...)
一方面廠商搞不好可以給你更棒的建議,
另一方面您也可從中學到不錯的經驗!!
要避免干擾,要求布線廠商用白鐵管包覆幹線兩條走有問題的路線線段即可,應該還是比光纖的成本便宜
一、若無法集中一次到機房,可以考量一轉......(預算就...)
二、請不要做這種事,A、C線直接買有光纖轉換器的swith不是更好?
三、光纖有單模跟多模的不同,依其不同,傳輸距離會有所不同,詳細請問廠商or google
四、預留孔請記得多幾個,不要搞剛好(因埠有可能損毀、未來移動/新設、測試臨時…等)
規劃前請多多思考~
直接找廠商規劃會比較適合,現場施作有經驗的"專業廠商"會比較能幫到您們...
你要先把你們的需求提出再來做有效的規劃...
我自己在幫客戶施工也是遇到很多.客戶是懂非懂,設計師專門在設計"人"...
所以還是提需求廠商幫你規畫解決^O^你也不用浪費時間跟精神還有$$,你反而會學到更多.
PS:找廠商規劃設計------------不用$$的啦^^