iT邦幫忙

0

遷機房,關於接線預留的問題

  • 分享至 

  • xImage

先來張圖,比較好說明

機房這兩天要來劃線,分配圖

預留的位置,大概都算好了;

不過小弟這個菜逼巴又遇到難題

光纖接超過100M會有干擾的問題

再來圖中的 CNC 跟 機械 兩個廠房

也因為有機械的問題,要避免電磁波干擾

所以想要在 A線跟C線的地方

A、C接SWITCH,SWTICH 接 光電轉換器,光電轉換器 接 光纖 回機房

至於B線就直接光纖牽到底了,網路上的說法是300M都沒有明顯差異

請問以上這些考量點合理嗎,謝謝

看更多先前的討論...收起先前的討論...
slime iT邦大師 1 級 ‧ 2013-02-27 20:56:21 檢舉
疑問:
1. A , B , C 距離各有多遠? (不是直線距離, 要量走線的距離)
2. 光纖接超過100M會有干擾的問題? 是網路線吧?
3. 機房沒有其他預留孔?

這樣看起來有這些需要:
1. 機房有一台好一點的 Switch (當 Core Switch ), 及一台光纖 Switch .
2. 有 4 台 Switch 在各辦公室/廠區(倉 2 先預留一台)
3. 4 台 Switch 可以考慮直接買內建光纖模組的機種. (多一個轉換多一個風險)
4. 每個辦公室/廠區預留一個小機櫃, 放 Switch , 整線, UPS .
史萊姆大你好:
1. A.B.C 直線不到80M,走線大約100M [粗估]
2. 剛剛又去GOOGLE光纖的相關資料,看來是我搞混了
3. 機房的預留孔是指什麼的預留孔呢? 辦公室的有算了,正在推外面的佈線

SWITCH那邊,應該就是拿現在的家用8阜*2過去延用,每個倉庫、廠房,都有預定要留機櫃[也正在畫位置],但是UPS只有在機房那邊統一輸出而已
謝謝
Dear shadowmyself:

拉光纖,用家用Switch, 會不會有點...暈
slime iT邦大師 1 級 ‧ 2013-02-27 22:58:28 檢舉
1. 走線要請總務或工務單位提供配線圖來看, 牽涉到埋管位置及出入口.
3. 如果走線有 80M 以上或經過室外, 就建議各點間以光纖連線.
所以 A , B , C 總共有 3 對光纖, 如果要接普通的 Switch , 就需要 6 個光纖轉換器.

另外就有新問題, UPS 在機房的話, 表示:
a. 各廠區的 Switch 沒有穩壓與不斷電? 既然是工廠, 表示機器啟動時可能會有壓降, 容易造成電子設備不穩, 所以建議有穩壓設計.
b. 由機房拉電力到各廠區機櫃? 通常不太划算.
c. 各廠區 Switch 壞掉也無立即影響? 如果設備獨立作業那就可以不用穩壓/UPS, 如果設備需要"立即"回傳資料, 要確保連線穩定, 則電力穩定性也建議考慮進去.
謝謝史萊姆大給的考量建議,我會再跟主管進一步溝通,有任何問題會再詢問,謝謝您。
賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2013-02-28 09:11:16 檢舉
建議不要閉門造車, 找專業廠商來規劃評估比較好.
從PO問者前一個問題到現在這個問題, 其間的'空間'落差真的是太大了.
原來以為是小辦公室, 現在變成三個廠房....我認為內情不單純...(李組長上身..)
ted99tw iT邦高手 1 級 ‧ 2013-02-28 10:08:20 檢舉
廠房後面的大傢伙令人期待 瞎
外獅佬 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-02-28 13:46:49 檢舉
現在科技這麼進步....家用的switch都有光纖模組了....Orz

建議不要閉門造車, 找專業廠商來規劃評估比較好.
從PO問者前一個問題到現在這個問題, 其間的'空間'落差真的是太大了.


好的,我會再跟主管建議,謝謝

主管同意找可以找多家廠商來說明情況,佈線規劃之類等等
另外史萊姆大還有其他先進建議要購買內建光纖轉換器的SWITCH部分
主管表示:中華電信那邊會負責,所以目前應該是這樣OIZ
想請問還有沒有什麼不足的地方需要注意還是改進的呢^^
先謝謝大家!

1.新圖出來了,走線會避開所有干擾源,且會採取明線方式
2.轉換器那邊,主管有明確的答案

新問題
1.各廠區有現有的UPS,可以提供SWITCH跟其他弱電設備延用

謝謝SLIME大,最近問的兩個問題給予很大的幫助
SIMON大,前一個是機房,這個問題是工廠的配置圖,應該也是我想太多
第一份工作很力求表現OIZ
TED大,啥大傢伙疑惑

賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2013-03-01 18:45:39 檢舉
很抱歉, 在這個問題上我不打算給我的答案, 因為, 背景描述實在太簡單, 給錯答案, PO問者可就要抱憾終身了.
原因在:
1. 廠房配置, 至少, 有個大概的長寬距離.
2. 佈線絕對不是拉一拉線就行了, 還要考慮環境.
3. 考慮未來老鼠等生物的遷入問題, 工廠線一般都會考慮配管, 才能延長網路線的壽命.
PO問者等於是主管有什麼想法再來問, 沒有自己做足功課, 這樣子回答與討論, 真的不會有定案, 所以, 建議PO問者, 在公司所在縣市找一找專業廠商來支援比較好.
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
10
shuan0114
iT邦好手 1 級 ‧ 2013-02-28 14:12:03
最佳解答

您好~以下是小弟我的小小建議:
貴公司內部可先把構想或計畫圖討論好,
(如:使用的哪一類型的網路線、哪各牌子的Switch...)
但..還是要找專門的佈線廠商實地查看地形與評估,
(如:可增加這方面的知識,也可大概這方面收類價格在多少左右...)
一方面廠商搞不好可以給你更棒的建議,
另一方面您也可從中學到不錯的經驗!!

看更多先前的回應...收起先前的回應...

老闆直接找中華電信來...連承包也是中華電信包了((而且報價單都賺很大不手軟
結果中華電信現在叫我們自己畫設計圖,因為沒有經驗,很荒,所以上來集思廣益

ted99tw iT邦高手 1 級 ‧ 2013-02-28 21:43:23 檢舉

看著看著路人也跟著荒了 暈

shuan0114 iT邦好手 1 級 ‧ 2013-03-01 09:01:55 檢舉

拍手 真是一頭肥羊阿!! 這種工程沒多找幾家來比價,肯定會被當凱子爹...

因為中華電信的承辦業務是老闆學長...
那學長"熱心"的要幫忙承包..

2
louis1w
iT邦新手 3 級 ‧ 2013-03-01 08:55:51

要避免干擾,要求布線廠商用白鐵管包覆幹線兩條走有問題的路線線段即可,應該還是比光纖的成本便宜

跟主管討論,干擾的位置已經避開了

2
oowo
iT邦高手 1 級 ‧ 2013-03-01 09:07:04

一、若無法集中一次到機房,可以考量一轉......(預算就...)
二、請不要做這種事,A、C線直接買有光纖轉換器的swith不是更好?
三、光纖有單模跟多模的不同,依其不同,傳輸距離會有所不同,詳細請問廠商or google
四、預留孔請記得多幾個,不要搞剛好(因埠有可能損毀、未來移動/新設、測試臨時…等)
規劃前請多多思考~

一、有討論新路線了,應該會經過一次轉接
二、討論中
四、有預留
也有跟主管、老闆討論過,謝謝

2
sheng1103
iT邦新手 4 級 ‧ 2013-03-01 12:51:31

直接找廠商規劃會比較適合,現場施作有經驗的"專業廠商"會比較能幫到您們...
你要先把你們的需求提出再來做有效的規劃...
我自己在幫客戶施工也是遇到很多.客戶是懂非懂,設計師專門在設計"人"...
所以還是提需求廠商幫你規畫解決^O^你也不用浪費時間跟精神還有$$,你反而會學到更多.
PS:找廠商規劃設計------------不用$$的啦^^

謝謝您的建議,跟主管討論過後,他同意多找幾家比較,網路爬文跟實做的差距真的很大..

我要發表回答