大概只能用 Windows 自己的軟體 RAID , 而不是用硬體的 RAID .
Windows 軟體 RAID : 先把磁碟機改成動態磁碟, 再建立.
分享時間:2013-03-07 11:01:29
HP Server 內建 Raid Card,因此,當初應該是1顆hdd做raid0
加上第二顆後,要用ACU(Array Configuration Utility) Expand Array,然後再 migrate raid (migrate 才可改成Raid1)
==>同理,之後再加第三顆HDD,可 migrate 成Raid5
以下URL有步驟(含貼圖)
http://www.tricksguide.com/how-to-migrate-raid-on-your-hp-server.html
長知識了~
你可以測看看
在Raidcard config畫面建立Raid1
以前我曾經在IBM X3400上面試過
Raid1會請你指定master硬碟
slave硬碟就是抄master硬碟的資料
slave硬碟資料就會被取代
如果你那台不支援這樣做
系統會警告你建Raid會打掉所有資料
那就不要進行下去了
不管機器有沒有支援作線上RAID轉換,誠心建議執行之前一定要先作完整備份!
有了完整備份,您想怎麼搞都成,不小心手抖按錯都有救,正所謂有備無患嘛!
G5应该是P400 array controller,support Offline Mirror splitting and recombining
建議 -
先 GHOST 原顆硬碟上的系統 再硬體設定完 RAID 1 後 GHOST 回去才保險