iT邦幫忙

0

g5 server 加入另一顆硬碟,將原有Raid 組態改為Raid1

DL380 G5 server 已經安裝好2008 R2 ,原本只有一顆硬碟,現在要再另外加入一顆硬碟,如何將原有Raid 組態改為Raid1,又不會影響已安裝好的作業系統呢?

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
10
slime
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-03-07 12:49:08

大概只能用 Windows 自己的軟體 RAID , 而不是用硬體的 RAID .

Windows 軟體 RAID : 先把磁碟機改成動態磁碟, 再建立.

1234qwer iT邦新手 5 級 ‧ 2013-03-07 14:46:47 檢舉

分享時間:2013-03-07 11:01:29

HP Server 內建 Raid Card,因此,當初應該是1顆hdd做raid0
加上第二顆後,要用ACU(Array Configuration Utility) Expand Array,然後再 migrate raid (migrate 才可改成Raid1)

==>同理,之後再加第三顆HDD,可 migrate 成Raid5
以下URL有步驟(含貼圖)
http://www.tricksguide.com/how-to-migrate-raid-on-your-hp-server.html

slime iT邦大師 1 級 ‧ 2013-03-07 15:02:40 檢舉

長知識了~

16
u8526425
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-03-07 13:27:12

你可以測看看
在Raidcard config畫面建立Raid1
以前我曾經在IBM X3400上面試過
Raid1會請你指定master硬碟
slave硬碟就是抄master硬碟的資料
slave硬碟資料就會被取代

如果你那台不支援這樣做
系統會警告你建Raid會打掉所有資料
那就不要進行下去了

可以先用備份軟體將備份出來,再執行 RAID卡的設定。

14
sam0407
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-03-08 08:29:11

不管機器有沒有支援作線上RAID轉換,誠心建議執行之前一定要先作完整備份!
有了完整備份,您想怎麼搞都成,不小心手抖按錯都有救,正所謂有備無患嘛!

2
alexlex
iT邦新手 4 級 ‧ 2013-03-08 10:18:57

G5应该是P400 array controller,support Offline Mirror splitting and recombining

2
IT 癡
iT邦高手 1 級 ‧ 2013-03-09 00:58:47

建議 -
先 GHOST 原顆硬碟上的系統 再硬體設定完 RAID 1 後 GHOST 回去才保險
任何非正常程序建立的 RAID 都有非常大的意外