如題所問,由於台電施工,公司會在六日停電兩天,
想請教各位,我需要把所有的伺服器和網路設備都關機嗎?
由於機器數量滿多的,公司只有我一個人負責這件事,
如果我都不去關機,直接讓他停電,恢復供電後會有影響嗎?
另外想請大家分享一下,若是你公司遇到這種會停電的狀況,一般都會怎麼處理?
一般都會有UPS, 可不要說沒有! 容量夠支撐多久? 15分鐘? 1個小時?
如果有柴油發電機又有UPS, 可以不用關機, 只要確保柴油發電機在UPS時限內有啟動即可, 一般柴油發電機可以在兩分鐘內完成啟動, 只要UPS夠力撐過柴油發電機的啟動就可以不用關機.
如果沒有柴油發電機或柴油發電機沒有正常啟動, 但有UPS, 那就安排關機順序, 等台電停電了再一一關機即可.
如果沒有UPS, 就先公告各使用部門何時關機, 時間到了, 就按順序一一關機, 記住這時間需要比台電預告的停電時間早兩個小時. 以免台電人員搞飛機.
如果是執行Server作業系統, 一定要按照正常順序關機, 不然, 重新啟動時, 會有意想不到的難關出現...闖關成功一切OK, 闖關不成就等著被老闆刮.
如果是個人電腦的作業系統(像是Windows 95/98/ME/XP/Vista/7/8), 能正常關機就關, 來不及關機, 就算了. 但還是要注意有些關鍵使用者的電腦要先關好, 不然到時重新開機啟動不了, 就等著被老闆叫去大火快炒一番.
公告因停電需停機之時間
事先訂好設備關機與開機之順序
停兩天當然要關機,不然開不起來就麻煩了,不正常關機造成檔案損毀,每台伺服器都開機檢查磁碟也沒有比較省事。
另外,台電剛送電也會有突波(比送錯電好啦),沒UPS就祈禱一下吧。
這幾天常下雨,台電也有可能不施工....
calvinkuo提到:
沒UPS就祈禱
是用UPS貨車取代救護車功能嗎...
停電前多找幾個美眉來公司加班,體會一下人籟的境地...
eidson7786提到:
如果我都不去關機,直接讓他停電,恢復供電後會有影響嗎?
頂多就是開不了機,User呱呱叫...HR叫你去領箱子....大概最慘就這樣囉
都預知要停電2天了,當然要關機丫 - -
不關機等系統掛了,你應該也接著掛了,這一切就後悔莫及了
台電送電前也記得上UPS應該會好一點,必免不必要的麻煩.
1 公告 所有USE 跟廠商 要關機 如果預雨取消時 幾點會恢復電腦使用
2 前一天 幾點開始關機測試 +開機 各看需多久
2-1 u8526425大說的事先訂好設備關機與開機之順序 粉重要 順便做成文件
2-2 可順便看有沒有開不起來的 趁這2天維修整理 評估是否要 升級..採購
2-3 測試所花的時間後 就可以評估 萬一臨時停電 跟 公司服務可以停多少 的承受力
2-4 依據該評估 可以決定不斷電的採購
3 等有不斷電 萬一長時間停電 也可以決定 哪幾台可以先關 保持較長的延續力 萬一長時間停電 也可以決定 哪幾台可以先關 保持較長的延續力 維持基本服務
關電是一定要關的..這不是常態,台電的電路也需要維修啊!!
所以在還沒斷電之前就切..而且是從總開關關
在復電之前..一定要再確認...進來的電壓
因為.......有太多的慘例了...
預知電力中斷就可以開始測試停電的處理SOP
前提先寫簽呈報備並公告周知(海外據點,其他廠區、辦公室等)
在電源尚未中斷前
1.確認UPS的負載狀況及測試放電
2.更新所有的Windows update
3.確認關機順序以及開機順序
4.確認所有設備的狀態是正常的(如硬碟是否故障,電源供應器是否正常.....)
5.確認UPS 的發報系統是否ok(如停復電時發送email 、SMS等等)
6.提前備份原本的排定的JOB,完成後確認JOB 正常
7.如有維護廠商,請先告知廠商如有發生狀況請指派聯繫窗口及工程師對應
8.如有硬體故障可能,先準備好備用的零件
停電開始
1按照SOP 逐一關機。
2.逐一關閉其他網路設備(在同一區域內)
市電復電後
1.先開啟網路設備
2.按照SOP逐一開機(有些伺服器可能有先後順序,Windwos AD,ERP DB...等等)不要搞錯了
3.所有機器設備開機後確認硬體無故障後逐一檢視 Server(service) log,確認所有服務都ok
4.如有故障,call 維護廠商
5.如有資料損毀請先按照下列步驟進行
5-1 先打電話報備(上司,家人..)
5-2 準備好當初關機前備份好的媒體
5-3 回存資料並驗證
6. 回家,路過雞排店買份雞排+奶茶回家好好休息
大家好
昨天公司也面臨停電,因此絕大部分人沒上班,只有不須用電的工作進行
有問題想要請教
1.伺服器關機後,大家會順便把UPS 關機嗎? (我把後面的總開關關掉)
2.(A)網路設備 switch 路由器 小烏龜
(B)錄影機(DVR)
(C)電話總機 (有小ups 並串接兩個汽車電池)
(D)打卡鐘(ID刷卡機)--->機房外 廠房內 一般市電
這4者 各位會怎麼接呢?
*停電時間 為早上9點到下午5點
昨天遇到的狀況是"復電後" 只有新裝的 (B)錄影機(DVR) 有持續開始錄影沒經過ups
,但老闆無法手機連線進來看廠內狀況,所以只好跑回公司。
*伺服器 考慮到今天上班提前過來開機即可,卻沒想到昨晚復電後 老闆就想連線看監視器 與打電話進來..