大家好,小弟有幸到一家公司擔任MIS
但公司內SERVER的相關設備沒有另外建置機房或機櫃存放,而是直接放在櫃子中,如圖
櫃子後面是簍空的,也就是沒有背板,但是是靠著牆壁,大概離牆壁2cm
目前上層有放一隻風扇向邊邊縫隙把熱氣吹出去,
但只要把櫃子門打開還是會有一股熱氣出來,設備摸起來也都很燙,
所以想詢問一下有什麼辦法可以協助散熱的嗎?
目前有想了幾個辦法,
第一種,在下層再放一隻風扇排熱。
第二種,在櫃子旁鑽洞裝多幾個風扇來排熱。
請問哪種方法會比較好呢?或是有更好的方式可以解決嗎?
謝謝大家。
johnsky007提到:
另外建置機房或機櫃存放
機櫃上下兩層是否完全隔開沒有氣孔? 若是完全隔開沒有氣孔的話,在不買新機櫃的情形下,
可以參考下列方式,先把機櫃分成上下層,共挖8個風扇孔,用四進四出的散熱方式
(也可以縮減為二進二出,端看你的降溫效果要到達何種程度):
1.冷空氣進入機櫃:面對機櫃門的左側的上下層的"下方",靠近機櫃的門以及靠近背板各挖一個可裝進氣風扇的洞,可將冷空氣吸入機櫃,為防止吸入灰塵,建議風扇加裝防塵濾網。
2.熱空氣排出機櫃:面對機櫃門的右側的上下層的"上方",靠近機櫃的門以及靠近背板各挖一個可裝排氣風扇的洞,可將熱空氣排出機櫃,這裡的風扇就不需加裝過濾網。
3.把機櫃的背部用隔板封起來,讓機櫃成為密閉空間。
若機櫃周圍環境有冷氣的話,這樣可以讓空氣一進一出幫助散熱,這樣效果會更好。
所有有殼的東東都把殼拆掉,正上方排風下方吸風不直接吹到設備
....祼板24HR開機四年的人留.......