iT邦幫忙

0

如何測量storage的最大頻寬?

想請問若是有8Gb/s的SAN Switch,以及storage最大頻寬是4Gb/s,而disk最大頻寬是6Gb/s,這樣最大的頻寬應該仍是受限於storage只會到4Gb/s吧?那在一座可以放16顆disk的storage下,勢必會受到一些環境影響而讓頻寬速度不可能達到4Gb/s,我該如何做才能讓這頻寬可以跑到最大值呢?以及需要什麼工具才能測量這個值是多少呢?謝謝。

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
8
u8526425
iT邦大師 1 級 ‧ 2014-09-02 18:56:04
最佳解答

與網路很像
要看是否可走multipath
也要看multipath是只有容錯或是還可以加速

測試可以在用戶端跑各種IO meter

ccmcaaa iT邦新手 5 級 ‧ 2014-09-04 09:48:59 檢舉

感謝您的回覆!

4
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2014-09-03 00:04:06

只要知道最大值?
那Storge的16顆硬碟,先用RAID0組成試一試!選這個最不吃Storge的CPU了!
但,若真的上線使用,可別選RAID0,一定要選RAID5+Spare,或是RAID6(如果Storge有支援RAID6)

如果有strips欄位可以設定,盡量大,別選512Bytes,有4MB就選4MB!
另外,你的Storge的SAN頻寬只有4Gbps嗎?
那是只有一個FC/HBA卡嗎?還是多張FC/HBA可以用?
如果有多張FC/HBA卡可以傳遞資料,則如同u8526425大大所說的一樣,請使用MultiPaht方式去存取Storge的空間!
前提是,Storge能夠設定允許多重來源來存取該Storge的Block空間!

ccmcaaa iT邦新手 5 級 ‧ 2014-09-04 09:51:00 檢舉

感謝您的回覆!
是用RAID 5+Spare沒錯
strips這個不知道是什麼,要找看看有沒有了
只有一張FC/HBA卡
所以看起來來只能塞資料進去然後測頻寬最大值了

0
enen1980
iT邦研究生 1 級 ‧ 2014-09-03 11:18:00

1.)我該如何做才能讓這頻寬可以跑到最大值
基於安全及SPEED 問題, 行RAID 10應是近10年較流行的.
2.)需要什麼工具才能測量這個值是多少
設定完成後,要看你是用什麼PLATFORM
WINDOWS
http://www.acnc.com/content.php?id=15
LINUX
http://www.acnc.com/content.php?id=14

ccmcaaa iT邦新手 5 級 ‧ 2014-09-04 09:52:11 檢舉

感謝您的回覆!
看起來IOmeter好像比較多人推薦
會試試看這個

我要發表回答