請教:
1.可否向台電申請電腦機房獨立電力供應(機房用自己電錶)?
2.如採獨立柴油發電機供應機房用電,有什應注意事項?
謝謝先!
如採獨立柴油發電機供應機房用電,
長期來說
發電機一定比較花錢
所以我滿好奇這個的動機的
柴油發電機
裏面要有柴油 ^^
謝謝!
在台電的營業規則中有規定
同一個門牌號碼只會有一個電錶
你們要採用獨立電力的出發點是什麻?
要統計機房用電?....那自己從總盤分路到機房的過程中加裝(私表)
如果機房太大想要知道每個機櫃的用電量
那就斥資買數位電錶+自動抄表系統就ok!了
==============================
另外採用柴油發電機供應機房用電?
你們是應急使用還是常態使用?
正常作法
機房會有一套ATS
當台電電力中斷後,延遲幾秒(或數十秒)啟動發電機
等到電壓穩定後ATS會切換改由發電機電力供應
因此在ATS的二次側一定會有UPS可以撐5~15分鐘左右
這段時間是從延時啟動、穩定運轉、無載切換的時間
就如樓上大大說的,電力要進機房前可裝電錶,
如果是要算機房的PUE值,
IT設備的用電也要能另外計算,
這樣才能算出機房PUE值!!
發電機的說明,樓上大大說的很專業很清楚,
以安全考量的部分來說,最好有鐵柵門能將發電機鎖起來,
避免有人去誤觸...導致真的需要發電時,卻沒有啟動...
當然有預算的話,再加上機房監控是再好不過了!!