請問機房的UPS要買多大呢?

  • 分享至 

  • xImage

目前算出機房最大用電量是
8200瓦
請問UPS要買多大呢?
拉一條獨立電源30安培夠嗎?
謝謝

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

4
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-13 12:40:50
最佳解答

不夠!
功率=電壓x電流
8200w/220v=37A
建議拉兩條30A的220V
因為機架式伺服器應該都有雙電源供應器
所以可以做電力分配負載,及電力備援
設備可以買直立式5000VA UPS兩套
以防單一電路設備故障,而影響公司營運
型號如下,供您參考
APC SURT5000XLTW+SURT004
CyberPower OL6000ERT3UD (+RMCARD30
Eaton飛瑞系列 C-6000F
FT飛碟 FT-1060
科風 , POWERCOM VGD-6000

看更多先前的回應...收起先前的回應...
yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-13 12:44:21 檢舉

8200瓦,應該是有二~三十台舊電腦吧!
你應該要導入VMwareESXi 5.5虛擬主機以便主機集中化,這樣才能節能省電,省冷氣運轉的時間及電力呀!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-13 23:43:02 檢舉

8200瓦
是如何得知的呀?
每台主機的PowerSupply的最大值累加嗎?
如果是使用勾表,代表當下的運作值!

還是您告知電腦數量吧!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-13 23:43:23 檢舉

一台伺服器有兩顆電源供應器,它是一開機,兩顆同時運作嗎?

yes

peter109 iT邦新手 4 級 ‧ 2015-06-14 09:35:05 檢舉

每台主機的PowerSupply的最大值累加嗎?

一台伺服器有兩顆電源供應器,它是一開機,兩顆同時運作嗎?

yes
==>所以伺服器的這兩個電源供應器可以自行控制平均分配使用電力嗎?
謝謝

0
michaelwan
iT邦高手 1 級 ‧ 2015-06-13 23:30:40

目前算出機房最大用電量是8200瓦

要看是直接勾錶量出來的, 還是看每台設備的最大消耗功率.
舉個例,小弟目前一櫃12台伺服器也只用到10A/110V.

看更多先前的回應...收起先前的回應...
peter109 iT邦新手 4 級 ‧ 2015-06-13 23:36:55 檢舉

勾錶是不準的
因為每次勾錶的值都不一樣吧!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-13 23:44:12 檢舉

值都不一樣吧!

因為CPU負載隨時也都不一樣呀!
約略數字即可!

做機房電力監測不會用那種小勾表.
小弟的記錄時間最短也要24小時.

以前約50台伺服平均到4台6KVA UPS上, 總消耗功率大概7000W.

peter109 iT邦新手 4 級 ‧ 2015-06-14 09:37:29 檢舉

謝謝你這麼寶貴的經驗