請教大家機房如何管理

  • 分享至 

  • xImage

機房需要每天檢查嗎?
例:冷氣有無漏水、溫度夠不夠、HDD燈號有無異常
等等
不知大家是如何管理機房
謝謝

外獅佬 iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-15 23:40:40 檢舉
peter109提到:
溫度夠不夠

這.....你是要烤鴨來著...汗
slime iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-16 08:45:32 檢舉
主機的話, 可以由 SNMP 這協定來找資料.

主機裝 SNMP 協定, 另外裝一台 SNMP 主機來查詢, 當各主機有異常時, SNMP 主機可以發 mail 通知管理員.
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
6
u8526425
iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-15 22:15:00
最佳解答

每天檢查
還要每天記錄與追蹤
不然怎麼知道這個狀況到底算不算正常
如果沒做到自動監控警示
只好跟我一樣慢慢手動檢查

peter109 iT邦新手 4 級 ‧ 2015-06-15 22:55:38 檢舉

請問你每日會檢查哪些項目
可提供參考一下嗎?
如果不方便網路公開
可以PM給我嗎?
需要前輩的指導
謝謝

賽門 iT邦超人 1 級 ‧ 2015-06-16 08:22:42 檢舉

只要檢查乖乖有沒有過期或被偷吃就行了。偷笑

u8526425 iT邦大師 1 級 ‧ 2015-06-16 08:39:34 檢舉

放在機房裡面的東西
其實應該都要檢查
各種硬體燈號
溫溼度之外
有網路要不要測一下會不會通
有UPS要不要看一下loading
有服務要不要看一下正不正常
有event log要不要看一下有沒有錯誤

機房就是你的店面
每天開店之前要不要先把東西都打點好
在你東西越來越多或是需要24小時營運之後
每天去點這些東西會變得非常煩人
這時你就需要網管系統來輔助管理
之後你只要每天進機房巡一下田水就好了
細部監控警示就通通交給網管系統

0
roylee
iT邦高手 1 級 ‧ 2015-06-16 11:07:40

我每天都早上都去機房巡一下,下班也會去巡一次
當然每台dell server 都有設定告警通知mail 例如HD發生異常通知,我就趕緊報修換硬碟或是有備品直接換上去。也是架設如cacti 系統來監控。

以上您參考

0
阿豪
iT邦新手 5 級 ‧ 2015-06-16 11:08:28

每天都要檢查所有主機設備,看看燈號正不正常,
冷氣,溫度正不正常!
記錄這種東西有時是為了給上面的人看的,
重點是自己要知道設備,主機運作要正常,
如主機硬碟RAID不要等到壞二顆了自己都還沒發現!
倒楣是自己!!
還有像冷氣這種有可能是總務管的設備,但它壞了主機也會跟著出問題,
所以平常也要注意,該保養就通知總務!
出問題總務又不會幫你扛!!

0
newkevin
iT邦高手 1 級 ‧ 2015-06-16 20:10:49

1 看門上頭髮有沒有掉下來(門禁系統),有沒有被人入侵,有沒有器材被偷走。哈哈
2 看有沒有電,電壓穩不穩,檢查各電力備援系統。
3 看溫度溼度(溫控火災系統),地板天花板牆(尤其地震過後),有沒有異常,預防小生物入侵。

我要發表回答