機房拉獨立電源怎麼拉比較好

  • 分享至 

  • xImage

拉一條50安培獨立電源給機房
那條電源直接接UPS
然後弄兩個插座,包含在50安培內
一個110V,另一個220V
這樣設計好嗎
謝謝

看更多先前的討論...收起先前的討論...
77012904 iT邦新手 3 級 ‧ 2015-06-19 15:03:51 檢舉
理想應該是兩條不同迴路的電源、兩台UPS

UPS接出來還要再接一個無熔絲開關比較保險.

至於要110還是220,建議是220
李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2015-06-19 15:21:10 檢舉
施主
您的伺服器幾台
HUB幾台
設備幾台
有沒有總機
接不接冷氣
萬一你伺服器就有五十台
這樣肯定不夠的
萬一你伺服器只有一台
這樣肯定太多
所以..........
施主
這個問題要問你自己
李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2015-06-19 15:22:58 檢舉
補充
為何要220V做什使用
110V幹嘛用的
可能都要說一下
UPS輸出預計要撐多久........
peter109 iT邦新手 4 級 ‧ 2015-06-19 15:52:05 檢舉
萬一遇到3C用品只能用110V的狀況,會如何呢?
還是說這種情況遇不到呢?
謝謝
peter109 iT邦新手 4 級 ‧ 2015-06-19 15:56:35 檢舉
我現在的問題
只剩
獨立電源拉到機房後
到底在機房內要如何設計
其他的問題已有網友指點了
謝謝
CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2015-06-19 16:50:55 檢舉
敝公司是把機房的電源接上消防用電的ATS上面,但不包括空調...
斷電後一分鐘內,消防的柴油發電機就啟動,所以UPS只要撐得過ATS切換時間就行...
剩下機房沒空調可以撐多久,還有柴油發電機油箱可以撐多久問題。
這是跟水電與消防系統的廠商討論出來的... 我也想接空調到消防的ATS但是發電機那邊不夠力阿..
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
michaelwan
iT邦高手 1 級 ‧ 2015-06-19 18:09:29
最佳解答

UPS一次側由主電盤(ATS最好)拉220V(看UPS輸入端支援那種,單向2線還是其他).
先進到UPS電盤(50A), 再接入UPS的輸入端電盤.
UPS的輸出端電盤, 依需求110/220(有支援同時2種電壓機種),
再拉到二次側電盤(可以110/220各做一個電盤).
再由二次側電盤依迴路需求看要110/220各幾個迴路,拉出成插座(一座二插,一座一插).
由二次側電盤只拉一迴110,一迴220不是不行,只是未端插座要能承受.

peter109 iT邦新手 4 級 ‧ 2015-06-19 21:25:23 檢舉

不好意思,
不懂這部分的知識

請問如果
拉一條50安培獨立電源給機房
然後要接UPS(不用插頭的UPS)
要怎麼跟水電師傅說呢?
那以後UPS不夠時要如何擴充呢
謝謝

首先要看選用什麼UPS.
一般6KVA(含)以上的UPS也沒有插頭接輸入,直接在UPS背板上有輸入端與輸出端的配電盤.
假設50A的獨立電源是單向220V.請水電師傳安裝UPS一次側配電盤(最好用銅排的架構).
UPS一次側配電盤先接50A NFB,再拉出一迴路30A NFB(假設UPS是6KVA).
以後如果還有新的UPS, 可以再拉出一迴路30A NFB, 50A/220V用在兩台6KVA UPS夠的.