iT邦幫忙

0

5坪機房濕度過高是否有改善方式?

  • 分享至 

  • xImage

我有一個機房約5坪,2台吊隱式空調,一台除濕機,空調設定22度,機櫃上有安裝溫濕度計到環控,使用天花板可調式出風口,往機櫃吹,如果不直接吹機櫃會溫度上升,開一台會濕度過低,必須開2台濕度才不會過低,但有時候會出現濕度70%HR現象,半夜可能也會出現,因為有安裝發報機,常會接到機房設備異常的電話,因為困擾很久,是否有大大歷經相關經驗可分享。

看更多先前的討論...收起先前的討論...
goodnight iT邦研究生 2 級 ‧ 2016-07-13 07:32:33 檢舉
沒有看到現場環境, 很難告訴你, 像我公司, 濕度一直維持在 52, 溫度維持在 26度 (偏高)
一次開一台, 每次運轉 4hr , 再自動換一另台冷氣, 沒有除濕機
如果你公司位於潮濕地區, 靠除濕機是一個方式, 你還是找機房廠商來評估改善
或許你的冷氣需要換了
開一台會濕度過低,必須開2台濕度才不會過低

一直覺得怪怪的

該不會是買到水冷氣吧 ^^
wonton iT邦高手 6 級 ‧ 2016-07-13 08:31:17 檢舉
我也覺得很奇怪,冷氣本身會除濕,【開一台會濕度過低,必須開2台濕度才不會過低】,到底是要調高濕度還是調低濕度,另外五坪的空間如果是密閉式,怎麼可能濕度一直偏高...

另外如果機櫃內部散熱不佳,可以加裝抽氣或是乾脆擺個電風扇或循環扇,或是把機櫃門給拆了都沒關係...
ks1217 iT邦研究生 1 級 ‧ 2016-07-19 16:34:43 檢舉
濕度過高可能是冷氣效率過大(或是設定不夠冷)導致冷氣壓縮機不運轉, 濕度就會上來, 例如你用了 10噸的冷氣去吹 5坪的空間, 只開 26度.
那冷氣主機運轉一下就停止(因為到達溫度), 只剩送風, 此時如果冷氣排水沒弄好有可能會造成濕度上升.至於開兩台濕度才正常....是不是另一台的溫度設定比較低呢?
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
WilliamHuang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2016-07-12 21:24:06
【**此則訊息已被站方移除**】
2
竹本立里
iT邦好手 1 級 ‧ 2016-07-12 21:58:20

開一台會濕度過低,
開2台濕度才不會過低

好神奇的狀況.....
如果是密閉的機房,開冷氣濕度只會偏低,怎會過高??

James iT邦大師 6 級 ‧ 2016-07-13 09:42:27 檢舉

題目卻是如何改善濕度過高

0
super747
iT邦研究生 5 級 ‧ 2016-07-13 10:46:13

問題很怪,
1可能是空調壞了吧
2你也未說明,機房外面環境,是否潮濕
空調冷氣本來就有除濕效果.在公司我們都一直補充水份或我住套房含浴室,開冷氣時都要放杯水,不然太乾了,您有沒有想過,水氣從那邊來呢?
請說明你的天花板,及牆壁材質,我們不會要人改建,
我當兵時長官住外島,常年潮濕,在房間內貼一層塑膠布,這應該最便宜CP值最高的方法

super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2016-07-13 10:53:36 檢舉

SORRY,看不懂題目,我以為是濕度太高,
如果是濕度太低,可以放保特瓶,裝滿水,可依序放1-99瓶,看放幾瓶是最好的濕度

0
stephk
iT邦新手 5 級 ‧ 2020-12-04 12:53:45

"一台會濕度過低,必須開2台濕度才不會過低,但有時候會出現濕度70%HR現象"
這個濕度差會否過大?或者可以先從機器本身,冷氣機、抽濕機排除一下有没有壞/故障,然後再從室內環境再作處理。

我要發表回答