小弟因為要測試一台事務機奇怪的斷線狀況,所以拿出一台備用的F60要做測試,連接方式為 內網-----Switch-----(F60)WAN1,(F60)LAN-----事務機,F60管理介面設為10.10.20.240,在NAT Mode時都可以連線進行web管理,但是我切換為透通模式後F60就斷線(ping失敗)無法進入web管理介面,但是事務機的IP:10.10.20.15連線是正常的,不知道我是哪裡有設錯呢?
PS:設為透通模式需要輸入管理IP,我是輸入10.10.20.239/24
policy WAN1到LAN 與LAN到WAN1都有設定
謝謝!
當FG60改為透通模式之後
整台設備就類似一個bridge(switch)模式
自然連事務機是能聯繫到
但是FG則會改變其管理模式
版大稱改為10.10.20.239/24
煩請利用consol進去查詢管理IP
很可能發現設定有誤
另FG60到底是B,C,D,E並未說明
較新機種可用USB線連接,採用fortiExplorer登入Web畫面