目前有三台NAS 跟兩台擴充,還有數據機、路由器跟交換器要接,因為沒買過,再加上機器的數量滿多的,想問問需要買到多少VA的才夠用呢?
NAS 兩台power各 500w 一台200w 擴充兩台各 500w ,其他設備的用電不太清楚怎麼計算...希望有經驗的朋友能幫幫忙。
如果不找電工改電線!
ㄧ般說來,台灣用戶都是110V AC ,使用20A的室內配電!
所以,UPS最高為2200VA,您可以買APC 或是 科風UPS
因為不知道你的NAS品牌型號,首推APC囉!
您喜歡直立式UPS 還是機架式UPS呢?
有沒有機櫃呢?是方孔的那種嗎?
如需正式報價單,可撥打0800-211-266洽詢,高先生
買UPS的目的,僅在保護客戶資料,不會瞬間斷線而資料毀損or遺失!
如果您的NAS在停電時,不想透過關機通知而正常shutdown service
仍然想運作30分鐘以上,基本上除了估算負載量(2200VA)
還要計算電池的電容量(20160VAmin)是否足夠?
不然國產的UPS有幾家,特別會設計電池外接櫃(電池包)
不知是否有此考量?
先找公司總務人員,查詢電費,再推算機房佔用多少電力
或是找出機房的總開關,用勾表去查110V AC電流量(安培),就可以知道要多少VA囉!
LinZN,您若是在桃園以北,我是可以免費到府量測及估價!
0800電話在上面,如需加私人LINE,請搜尋LINE iD yesongow0979
台電供電吃緊,趁夏天來臨前,先買個UPS保護也是好的!
公司NAS是Synology的,目前剛好也是在看APC的,目前是偏好直立式,因為機房沒有機櫃。
在不改室內配電的前提下,最高僅能購買2200VA的機種。
若是買到3000VA or 5000VA,則可能在UPS未過載,而室內配電卻跳脫斷電,或是電線過熱燃燒!
APC PRO BR1000G-TW ,具有LCD顯示負載量,電池容量有10080VAmin,電池模組化,很好更換,可推薦。
APC PRO BR1500G-TW ,具有LCD顯示負載量
電池容量,仍然是10080VAmin,電池模組化,很好更換,可推薦。
APC Smart-UPS 1500VA ,具有LED顯示負載量及電池容量
電池容量為24480VAmin,具有雙通訊(COM & USB)適合老系統搭配使用!
電池模組化,很好更換,可推薦。
如果你的NAS是雙Power機種,你可以買兩套APC 1500VA的UPS,來做電力分流!
也能避免單一UPS故障,而NAS停擺!
所以,除了NAS有保護之外!全公司的電腦,很難有保護!
建議,因為是使用群暉 Synology NAS的關係,NAS上面如果有建立每位同仁的帳號,及開啟家目錄(home)功能,記得在NAS的套件中心,加裝Cloud Station Backup喔!
並在重要人員的電腦上,安裝Cloud Station Backup軟體,
以便隨時同步PC端的指定資料夾,存到NAS的home/CloudStation/Backup/目錄中存放。
這樣子,不僅防止台電停電造成文件消失or毀損,也能一併避免加密病毒勒索的風險喔!
如果要保護NAS上的共享資料夾,除了使用HyperBackup做異地排程備份之外,另外一招就是使用Btrfs快照檔案系統了!
但是這項功能僅限Intel CPU的NAS機種才會有支援!
我公司是用 6KV + 網卡 + 220V
6KV k 約60000元, 要看你公司可以接受嗎
網卡的部份是可以透過網卡偵測斷電及電量
但NAS要問 UPS 廠商
電池每 4年換一次, 總共20顆, UPS容量涉及到可掛載的數量外, 還有能提供多久的電量
例如你設備是 4KV, 那麼要再多出 1.25% 的容量然後可以維持15分鐘, 要記得電池有衰退期
雖然號稱有 4KV 用電, 實際上可能只有 2KV, 因為你的電腦設備不可能滿載運作