要買UPS 選購問題

  • 分享至 

  • xImage

目前有三台NAS 跟兩台擴充,還有數據機、路由器跟交換器要接,因為沒買過,再加上機器的數量滿多的,想問問需要買到多少VA的才夠用呢?

NAS 兩台power各 500w 一台200w 擴充兩台各 500w ,其他設備的用電不太清楚怎麼計算...希望有經驗的朋友能幫幫忙。

黃彥儒 iT邦高手 1 級 ‧ 2017-05-24 10:56:46 檢舉
.
建議要考慮的話,去買隻 溝表,好好的測量 整個機房 的電流量多大
我們假設這麼多機器,用 110v 的電,在電箱這裡,機房測量到總電流量為 100A 的話
100A * 110V = 11000 VA 左右
那你買的 UPS 只要能夠有這麼高的 VA的話,基本上撐個半小時應該沒有問題
但也要看後面的 額定瓦數,要達到半小時,至少要有 5500W 的額定瓦數輸出
萬一他只有 一千瓦,那麼最多撐 5分鐘
jasonlin268 iT邦研究生 2 級 ‧ 2017-05-25 17:53:49 檢舉
我對電力系統不是很了解,
僅對之前使用的經驗提供參考,
或許會有些錯誤資訊,
所以參考就好。

負載容量:
NAS主機:
500W * 2 = 1000W
200W * 1 = 200W
擴充裝置:
500W * 2 = 1000W

共2200W,換算約3150VA,
再加上其他負載,
假設總負載預估為4000VA。

以上只是根據設備規格預估,
通常應該會小於這個數字,
例如500W的設備只是說它的電源供應器可以提供最大到500W的電力,
並不表示該設備就會耗到那麼多的電力,
還需視設備本身零附件的多寡而定,
例如NAS安裝的硬碟顆數多寡就和耗電量有關,
所以如果能使用電流鉤表量測應該會比較精準。

再來預估UPS是工作在80%負載時的安全容量,
則4000VA的負載時UPS需選擇5000VA以上的,
實務產品上大約是一部6KVA的設備,
或是分成幾部3KVA以下的UPS,
由不同迴路供電給各設備。

通常3KVA以下的UPS所使用的輸入電壓為110V,
所以可能不須重新拉電力迴路到機房,
但是3KVA以上的UPS因為考量一般配線的電流容量與功率消耗,
大都採用220V或以上的輸入電壓,
所以要重新從建物的主配電箱重新配電力迴路至機房,
至於要配哪種電力迴路則視建物本身能提供的電力種類,
與選擇相對應的UPS機種。

關於UPS在市電斷電時能供電多少時間的問題,
如果UPS原廠有提供運轉時間圖(例如APC),
則參考其耗電量與時間的曲線可以預估,
如果原廠沒有提供這些資料,
則一般需參考UPS本身搭配的電池數量所加總的AH值(需參考電池規格),
再與總消耗電流IH相除計算得到預估的供電時間。
不過一般UPS只負責短時間的供電,
通常原廠在設計滿載輸出時,
大約在5~10分鐘左右,
除非有另外再加裝電池櫃,
否則市電斷電時應該儘速將電腦設備正常關機。
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

WilliamHuang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2017-05-24 11:08:37
【**此則訊息已被站方移除**】
0
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:03:54

如果不找電工改電線!
ㄧ般說來,台灣用戶都是110V AC ,使用20A的室內配電!

所以,UPS最高為2200VA,您可以買APC 或是 科風UPS
因為不知道你的NAS品牌型號,首推APC囉!

您喜歡直立式UPS 還是機架式UPS呢?
有沒有機櫃呢?是方孔的那種嗎?

如需正式報價單,可撥打0800-211-266洽詢,高先生

看更多先前的回應...收起先前的回應...
yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:08:02 檢舉

買UPS的目的,僅在保護客戶資料,不會瞬間斷線而資料毀損or遺失!

如果您的NAS在停電時,不想透過關機通知而正常shutdown service
仍然想運作30分鐘以上,基本上除了估算負載量(2200VA)
還要計算電池的電容量(20160VAmin)是否足夠?

不然國產的UPS有幾家,特別會設計電池外接櫃(電池包)
不知是否有此考量?

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:14:27 檢舉

先找公司總務人員,查詢電費,再推算機房佔用多少電力
或是找出機房的總開關,用勾表去查110V AC電流量(安培),就可以知道要多少VA囉!

LinZN,您若是在桃園以北,我是可以免費到府量測及估價!
0800電話在上面,如需加私人LINE,請搜尋LINE iD yesongow0979

台電供電吃緊,趁夏天來臨前,先買個UPS保護也是好的!

LinZN iT邦新手 5 級 ‧ 2017-05-24 12:16:58 檢舉

公司NAS是Synology的,目前剛好也是在看APC的,目前是偏好直立式,因為機房沒有機櫃。

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:19:45 檢舉

在不改室內配電的前提下,最高僅能購買2200VA的機種。
若是買到3000VA or 5000VA,則可能在UPS未過載,而室內配電卻跳脫斷電,或是電線過熱燃燒!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:24:54 檢舉

APC PRO BR1000G-TW ,具有LCD顯示負載量,電池容量有10080VAmin,電池模組化,很好更換,可推薦。

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:28:26 檢舉

APC PRO BR1500G-TW ,具有LCD顯示負載量
電池容量,仍然是10080VAmin,電池模組化,很好更換,可推薦。

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:32:23 檢舉

APC Smart-UPS 1500VA ,具有LED顯示負載量及電池容量
電池容量為24480VAmin,具有雙通訊(COM & USB)適合老系統搭配使用!
電池模組化,很好更換,可推薦。

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 12:33:45 檢舉

如果你的NAS是雙Power機種,你可以買兩套APC 1500VA的UPS,來做電力分流!

也能避免單一UPS故障,而NAS停擺!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2017-05-24 15:16:34 檢舉

台電供電吃緊,趁夏天來臨前,先買個UPS保護也是好的!

所以,除了NAS有保護之外!全公司的電腦,很難有保護!

建議,因為是使用群暉 Synology NAS的關係,NAS上面如果有建立每位同仁的帳號,及開啟家目錄(home)功能,記得在NAS的套件中心,加裝Cloud Station Backup喔!

並在重要人員的電腦上,安裝Cloud Station Backup軟體,
以便隨時同步PC端的指定資料夾,存到NAS的home/CloudStation/Backup/目錄中存放。

這樣子,不僅防止台電停電造成文件消失or毀損,也能一併避免加密病毒勒索的風險喔!

如果要保護NAS上的共享資料夾,除了使用HyperBackup做異地排程備份之外,另外一招就是使用Btrfs快照檔案系統了!

但是這項功能僅限Intel CPU的NAS機種才會有支援!

0
goodnight
iT邦研究生 2 級 ‧ 2017-05-26 19:36:50

我公司是用 6KV + 網卡 + 220V
6KV k 約60000元, 要看你公司可以接受嗎
網卡的部份是可以透過網卡偵測斷電及電量
但NAS要問 UPS 廠商

電池每 4年換一次, 總共20顆, UPS容量涉及到可掛載的數量外, 還有能提供多久的電量
例如你設備是 4KV, 那麼要再多出 1.25% 的容量然後可以維持15分鐘, 要記得電池有衰退期

雖然號稱有 4KV 用電, 實際上可能只有 2KV, 因為你的電腦設備不可能滿載運作

我要發表回答