目前二期的機房要放一個機櫃,兩邊廠房機房距離大約300M左右。
目前一期機房使用的SWITCH型號是ZyXEL GS1910-48目前的網路架構如圖
請問:1.如果要走光纖多膜的方式,是否需在購一台SWITCH?光纖要用幾芯?2.如何做到可以LACP?3.聽說加了SFP光纖轉換器還要設定?4.詢問各位網路高手的意見,如果是各位該如何架構會比較高明!!
已邀請的邦友 {{ invite_list.length }}/5
以下回覆樓主的疑問:1.新機房需要再購買一台Switch,建議購買GS2210或GS1920距離300M的話,可使用SFP-SX-D,LC接頭的多模光纖即可2.要做到LACP,需要進入設備管理介面設定,設定文件參考如下:https://drive.google.com/open?id=1Vn_OEw5bHtbEbTjGYOK9bRdLRxvFEcqN3.加了SFP光纖轉換器不用再設定4.因為樓主提供資料不夠詳細,不建議隨意提供架構建議。以上提供樓主參考。
請問,新廠的機房到各樓層的Client端網速會變差嗎?
若新舊廠兩邊同時有設備要傳送資料,效能瓶頸有可能卡在新舊廠串接的線路上。
在此提供兩種提升傳輸效能的方法供您參考:1.使用LAG串接兩條1G線路,新舊廠之間將會有2Gbps的頻寬 (每個裝置的傳輸速度上限為1Gbps)。2.新舊廠串接設備升級到有10G port的交換器(如XGS2210),若串接一條線路,將會有10G的頻寬,若使用LACP串接兩條線路,將會有20G的頻寬。
另外,建議樓主使用單模光纖,因為距離300M對於多模光纖太過於剛好,升級單模光纖對未來升級10G也會比較有彈性。
300公尺,剛好是多模傳輸的上限距離,建議改用單模,不管1Gps還是10Gbps,單模都能跑!