各位大大好~小弟是個網路白癡~
目前我可以透過內部網路連接到我的一台PLC(IP:192.168.1.127)
當我使用外部網路想連接這台PLC時卻無法連接(IE輸入:60.251.X.X:81)
可是我使用外部網路是卻可以連到路由器
請問哪裡有設定錯誤嗎
首先問您,PLC使用的外部IP 60.251.X.X和路由器的IP是同一個嗎?截圖上看不出來呀~~
如果是同一個IP,設定虛擬伺服器就夠了,DMZ部份不要設,另外您從內部網路連PLC時,用的是81 Port嗎?如果不是對內連接埠號要改
如果不是同一個IP,設DMZ就好,不用設虛擬伺服器,直接用和內網一樣的Port連60.251.X.X
您好,下圖為目前我們的網路架構
81port是隨便亂設的,因為使用內部網路連時只需在瀏覽器上打192.168.1.127就可以連接到PLC,請問設備的埠號是原本就有的嗎?還是我們給它呢?
https->443
http->80
或者你是要做轉port,ex :60.251.x.x:81-->192.168.1.127:80
看您的架構圖,您用的應該就是同一個IP,就如harvey1234567大所示,在虛擬伺服器設定對內連接埠號改設成80或443即可
謝謝各位大大的回答~但目前還是無法連進去
設定如上圖使用外網下在流覽器輸入
https://60.251.x.x:443 還是無法進入
請問設定上是否有錯誤呢?
還是防火牆設定有檔到?
推
192.168.1.127這台PLC的443 port有開嗎?
不確定的話,改80PORT應該就通了