突然收到台電要斷電的通知
停電時間長達五個小時
工務那邊也沒有發電機
設備有
fortigate 100D
server三台 nas一台
剩下就小烏龜、switch
目前問題有
1.fortigate不熟...不知道能不能排程 讓他自動關機
目前只有爬到定時自動重啟
2.fortigate復電後會自動開機嗎?
3.三台server目前都用windows內建的排程排定時關機
在有UPS的情況下 復電後就會重啟了?
前陣子是請留守的工務幫忙做關機、復機的動作
但聽說前一位MIS有做到自動化
不知道我目前的想法是否有誤
根據小弟的淺薄經驗,給樓主以下建議
1.fortigate能不能排程 讓他自動關機?
答案是可以的,用另外主機排程給Fortigate下關機指令
不過,如果知道確切時間的話,何不直接連線做關機?
2.fortigate復電後會自動開機嗎?
不會自動開機,除非當初斷電時電源開關沒有關閉
但這樣做也有通電時電脈衝突波的風險,機器容易故障
3.三台server在有UPS的情況下 復電後就會重啟了?
應該是不會,要重啟Server有相關配合的條件,包括主機能不能支援
特別提醒樓主,
Fortigate需要正常關機
Fortigate需要正常關機
Fortigate需要正常關機
因為很重要所以說三次
尤其是現在的版本一定需要正常關機
如果不正常關機系統會一再提醒您
上次重啓是由電源中斷觸發的, 系統已啟動並運行,但 log 硬碟可能有問題。強烈建議您在繼續之前檢查檔案系統的一致性。
因為現在的系統小弟研判有一部分在DISK中
長時間忽略此狀況可能最嚴重導致硬體毀損
建議樓主特別注意此狀況
不熟的情況下最好是到場處理,工務單位能幫忙的就是電源按下去,但有沒有問題就不知道了..
關機不想到現場又沒辦法自動化的情況下就是遠端連入處理
UPS的部分可以參考前輩的討論https://ithelp.ithome.com.tw/questions/10053556
正常來說,ups本身就可以做自動開關機的動作才對。
當然也是得看ups能支援不支援。
曾經在某公司,有用過一台大型的ups。負責供應2台server跟路由處理。
其可以透過網路線做控制設定。能設定當沒市電時,幾分後自行關機。有市電時幾分後自動開機。
該台ups可供應約1~2小時的電源。(其實也沒實際測試最大時間)
所以一般都是設定1個小時後自動關機。