請問,我們有一台實體機上裝了HYPER-V當檔案伺服器跟DFS
可是使用者反應,連線到該檔案伺服器存取CAD檔都會轉圈圈
(就是在AutoCAD內會有讀取圈圈)
有時候甚至當掉,說以前在比較慢的那台虛擬機(VM)上反而不會有這個狀況
(頂多就是整台server一起當掉)
請問這是Hyper-v的問題嗎?
舊的實體是DELL R720 VMWARE 5 V是2012 (20幾台V)
新的實體是HPE DL360 G9 Server2016 V是2016 (只有他)
網路都是1G
兩台主機等級差那麼多
新的不一定比舊的好
你被廠商八皮惹
恭喜
兩台主機也差太多,網路確定都有跑到1G嗎?
因為如果是AUTOCAD轉圈太久,通常都是圖檔太大而網速傳輸太慢,才導致轉圈過久之後就直接當機,我都有跟設計部門說,別給我丟幾10MB的圖檔到內部雲端上,開圖都要開很久,自己搞設計的,自己想辦法壓縮圖檔,再加上AUTOCAD本來就很吃資源,有時候可能也是使用者的電腦不夠強,所以才這樣,我建議你先測試一下,確認內網速度都有達到1G後,再用CAD viewer開圖檔看看,看會不會一樣很久,然後用不同電腦試試看