新接公司電腦網路維護及更新工作
架構如下
想請問
1)圖中??? 這3個設備建議用switching或是路由器或是HUB來架設,存取不會降速
2)或是改用2台switchimg或路由器
3)請各位先進提供意見
謝謝
2台SERVER 均架在A棟辦公室,供A棟及B棟筆電及桌機存取
A棟及B棟的筆電都透過無線基地台連線及上網,
2棟建築物直線距離150公尺(在同一廠區內)
我就當做貴公司,分成三個區塊
左邊(上網的設備,含ISP的線路)
右上B區
右下A區
一般的網路線,是無法符合150公尺的傳輸距離
不建議A區、B區使用IP分享器連上左邊區,因為透過IP分享器,會導致這些電腦、數十台電腦連線記錄(to nas)只有一個 IP分享器的wan ip,如果A棟及B棟電腦中毒,感染NAS的檔案,加密了資料
會有點不好查詢使用記錄
現在光纖可以使用單模2蕊的扁平光纖,入門門檻低!
廠商如果推薦多模12蕊的光纖,想上10Gb,一定要選高品質的喔(OM3 & OM4)!
付錢...
考量點不只有網速,安全性非常非常非常的重要,想像公司連線被一個顯而易見的漏洞打進來,造成資料全部都不見了
那...要算誰的
1)圖中??? 這3個設備建議用switching或是路由器或是HUB來架設,存取不會降速
正常會建議switching,但因為你思考的點在於降速。而用switching的目的並非是不會降速。
而是穩定為主。降速的因素除了ap設備,線路的長短也得要考量進去。
2)或是改用2台switchimg或路由器
不明白你的問題
3)請各位先進提供意見
建議找專業的。不要自已來。在沒看過現場之前,很難給你有效的建議