Dell R720 機器,裝兩顆 E5-2670,電供為 750W * 2
想請教 800W UPS 能否讓兩顆電供都接上?詢問 Dell 線上客服說至少要 1500W,不懂為何
若只有單顆接上,另一顆接市電,是否能讓主機在斷電後關機,復電後 2 分鐘再開機而不是立刻開機?怕有些時候只是短暫復電
首先 UPS 是 800VA 還是 800W ?
這兩個是不同的
800VA 的 UPS 去看官網規格,大部分輸出不會是 800W
我隨便找個品牌
看到紅框內的字,這顆 800VA 的 UPS 輸出只有 480W ,所以是不夠的
另外 SERVER 的 power 可以調整 redundancy policy
如果你設定是 no redundancy ,那 2 顆 power 就會同時跑超過 750W 負載
最後 power 標示 750W 是 power 的輸出功率,要考慮到轉換率
假設 90 %
power 實際輸入要吃掉快 833W 的電
首先 UPS 是 800VA 還是 800W ?
謝謝您的提醒,目前看上 APC Easy UPS 1000VA在線式 (SRV 1KA-TW),輸出有 800W。
另外 SERVER 的 power 可以調整 redundancy policy
原來,前面幫友回答時也有提到,找了官方文件才知道有這種設定。
目前不知道整體功耗多少,單純兩顆 E5 配一顆 HDD,應該是 300W 上下才對。
謝謝您詳細解說功耗換算,原本我還誤以為 轉換率 90% 是 x 0.9
,原來是 ÷ 0.9
...
iDrac 裡面可以看到實際功耗
如果真的預算問題,也沒有其他設備要 UPS 供電
理論上是可以的
不過我自己的建議還是挑 1500W 以上的 UPS
好的,我找時間去看一下,現在疫情進出辦公室都得申請...
謝謝您
想請教 800W UPS 能否讓兩顆電供都接上?詢問 Dell 線上客服說至少要 1500W,不懂為何
各電源獨立接 UPS,你想接幾 W 都可以,端看你想 "撐多久"
若只有單顆接上,另一顆接市電,是否能讓主機在斷電後關機,復電後 2 分鐘再開機而不是立刻開機?怕有些時候只是短暫復電
如果有接一顆,為何主機在市電斷掉時會斷電?UPS 的作用就是市電斷掉瞬間即刻接上,免除設備斷電
我的作法,主機兩個插座各接上機櫃兩側的智慧型排插,機櫃內各放兩個 https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAR12-A9007QB8Y UPS,兩個智慧排插各使用一個 UPS,UPS 接上地面專用插座,該插座電源來源來自於 UPS 池,該池在全力負載下,可支撐兩小時,但別忘了,UPS 池的後段還有發電機,所以即便發電到沒油了,該 UPS 池可以支撐兩小時 (我以 1hr30min 計算,不想跟它賭,等真用到機櫃內小型 UPS 時,就代表設備要開始進行關機程序
route:市電 -> 發電機 -> UPS 池 -> 機櫃小 UPS
各電源獨立接 UPS,你想接幾 W 都可以,端看你想 "撐多久"
了解,目前預算 12K,打算購置一台 APC Easy UPS 1000VA在線式 (SRV 1KA-TW),若以半載估算看來十分鐘而已。
如果有接一顆,為何主機在市電斷掉時會斷電?UPS 的作用就是市電斷掉瞬間即刻接上,免除設備斷電
若兩顆 PSU 都接上同一台 UPS,怕 UPS 掛掉造成兩個 PSU 都沒電,這方法是參考之前幫友的回答。
我的意思是在這種配置下,UPS 偵測到斷電後,下達命令讓主機關機;只有在 UPS 再次下達開機時才會開機,而不是主機偵測到市電的電供有電就開機。 不好意思剛才講的不清楚。
您推薦的作法感覺很不錯,可惜我這台伺服器是前人購買,放在平常沒人的辦公室桌上,沒這麼完善的措施。謝謝您的回覆。
想請教UPS池是怎麼搭出來的?
是某品牌的功能嗎?
我是買飛瑞牌,前方兩個 HA 的介面控制,後端 36 顆汽車電瓶組成
我另外建議裝機後實際測試 了解實際供電時間
我最近EXSI 主機 負荷太大了 電池只能支持8分鐘
要加電池組