Dell 雙電供 UPS 選擇疑問

  • 分享至 

  • xImage

Dell R720 機器,裝兩顆 E5-2670,電供為 750W * 2

想請教 800W UPS 能否讓兩顆電供都接上?詢問 Dell 線上客服說至少要 1500W,不懂為何

若只有單顆接上,另一顆接市電,是否能讓主機在斷電後關機,復電後 2 分鐘再開機而不是立刻開機?怕有些時候只是短暫復電

1500W 是這台的PSU不是可容錯的狀況下,就必須要 1500W
但是你要先看這台的入力是幾瓦,這才准,拿個勾表測量一下正常負載安培數
去乘以入電,就是所需瓦數,假如入電 220V,測量安培數 5A,那你至少要 1100W 才夠,不然一旦跳電你的UPS會燒掉,連帶伺服器突發斷電會受損
JackKuo iT邦新手 3 級 ‧ 2021-06-08 13:46:01 檢舉
原來 PSU 還有不可容錯的設定,手邊沒量測工具,不過找到原廠文件說可以調整成 Hot Spare。主機沒其他高耗電設備,粗略估計整體功耗約 300W 上下而已?,不過還是用量測的比較保險。

謝謝回覆~

https://www.dell.com/support/manuals/zh-tw/poweredge-r720/720720xdom/hot-spare-feature?guid=guid-9ab31236-6562-4cd0-b045-22e0bf4a32e7&lang=en-us
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
1
補覺鳴詩
iT邦高手 1 級 ‧ 2021-06-08 12:46:15
最佳解答

首先 UPS 是 800VA 還是 800W ?
這兩個是不同的
800VA 的 UPS 去看官網規格,大部分輸出不會是 800W
我隨便找個品牌
看到紅框內的字,這顆 800VA 的 UPS 輸出只有 480W ,所以是不夠的
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210608/20102973mWmepOZogg.png

另外 SERVER 的 power 可以調整 redundancy policy
如果你設定是 no redundancy ,那 2 顆 power 就會同時跑超過 750W 負載

最後 power 標示 750W 是 power 的輸出功率,要考慮到轉換率
假設 90 %
power 實際輸入要吃掉快 833W 的電

JackKuo iT邦新手 3 級 ‧ 2021-06-08 14:04:17 檢舉

首先 UPS 是 800VA 還是 800W ?

謝謝您的提醒,目前看上 APC Easy UPS 1000VA在線式 (SRV 1KA-TW),輸出有 800W。

另外 SERVER 的 power 可以調整 redundancy policy

原來,前面幫友回答時也有提到,找了官方文件才知道有這種設定。

目前不知道整體功耗多少,單純兩顆 E5 配一顆 HDD,應該是 300W 上下才對。

謝謝您詳細解說功耗換算,原本我還誤以為 轉換率 90% 是 x 0.9,原來是 ÷ 0.9 ...

iDrac 裡面可以看到實際功耗
如果真的預算問題,也沒有其他設備要 UPS 供電
理論上是可以的
不過我自己的建議還是挑 1500W 以上的 UPS

JackKuo iT邦新手 3 級 ‧ 2021-06-09 13:22:56 檢舉

好的,我找時間去看一下,現在疫情進出辦公室都得申請...
謝謝您

1
IT 癡
iT邦高手 1 級 ‧ 2021-06-08 12:20:33

想請教 800W UPS 能否讓兩顆電供都接上?詢問 Dell 線上客服說至少要 1500W,不懂為何

各電源獨立接 UPS,你想接幾 W 都可以,端看你想 "撐多久"

若只有單顆接上,另一顆接市電,是否能讓主機在斷電後關機,復電後 2 分鐘再開機而不是立刻開機?怕有些時候只是短暫復電

如果有接一顆,為何主機在市電斷掉時會斷電?UPS 的作用就是市電斷掉瞬間即刻接上,免除設備斷電

我的作法,主機兩個插座各接上機櫃兩側的智慧型排插,機櫃內各放兩個 https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAR12-A9007QB8Y UPS,兩個智慧排插各使用一個 UPS,UPS 接上地面專用插座,該插座電源來源來自於 UPS 池,該池在全力負載下,可支撐兩小時,但別忘了,UPS 池的後段還有發電機,所以即便發電到沒油了,該 UPS 池可以支撐兩小時 (我以 1hr30min 計算,不想跟它賭,等真用到機櫃內小型 UPS 時,就代表設備要開始進行關機程序

route:市電 -> 發電機 -> UPS 池 -> 機櫃小 UPS

JackKuo iT邦新手 3 級 ‧ 2021-06-08 13:57:02 檢舉

各電源獨立接 UPS,你想接幾 W 都可以,端看你想 "撐多久"

了解,目前預算 12K,打算購置一台 APC Easy UPS 1000VA在線式 (SRV 1KA-TW),若以半載估算看來十分鐘而已。

如果有接一顆,為何主機在市電斷掉時會斷電?UPS 的作用就是市電斷掉瞬間即刻接上,免除設備斷電

若兩顆 PSU 都接上同一台 UPS,怕 UPS 掛掉造成兩個 PSU 都沒電,這方法是參考之前幫友的回答。
我的意思是在這種配置下,UPS 偵測到斷電後,下達命令讓主機關機;只有在 UPS 再次下達開機時才會開機,而不是主機偵測到市電的電供有電就開機。 不好意思剛才講的不清楚。

您推薦的作法感覺很不錯,可惜我這台伺服器是前人購買,放在平常沒人的辦公室桌上,沒這麼完善的措施。謝謝您的回覆。

hsiang11 iT邦好手 1 級 ‧ 2021-06-08 16:12:51 檢舉

想請教UPS池是怎麼搭出來的?
是某品牌的功能嗎?

IT 癡 iT邦高手 1 級 ‧ 2021-06-08 17:36:47 檢舉

我是買飛瑞牌,前方兩個 HA 的介面控制,後端 36 顆汽車電瓶組成

1
Kert
iT邦研究生 5 級 ‧ 2021-06-09 07:55:32

我另外建議裝機後實際測試 了解實際供電時間
我最近EXSI 主機 負荷太大了 電池只能支持8分鐘

要加電池組
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210609/20104495t09LQ7j4AA.jpg

JackKuo iT邦新手 3 級 ‧ 2021-06-09 13:24:10 檢舉

好的,看來 UPS 真的要買大顆一點,不然關機時有些服務稍微卡住就完蛋了,謝謝您