如標題所述
小弟公司最近因電壓不穩要新購UPS來穩定電壓
目前小弟卡在要選機架式還是直立式?
目前兩種對公司來說都可以執行,但因小弟對此不是非常熟悉
不知道哪一種方式對後續的維護及新增會比較合適?
小弟認為機架式的好處只僅限於在立體空間運用上比較合適
CyberPower 10KVA 機架式
飛瑞 10KVA 直立式 兩個價格都差不多
想問一下除了價格跟擺放空間的考量以外 小弟還有什麼遺漏到的嗎?
要看你要穩壓的對象
如果是機架伺服器
當然是機架型
如果是一般PC一台
拿直立式就好了
如果是一串PC用共用一台UPS....
先確定輸出扛的住,UPS的額定瓦數也要足
APC SMC/SMT/SUA機架式ups,1500VA以內,不用換插座
2200VA 110Vac,需用20A的插座
3000VA 110Vac,需使用30A~35A的插座
不管如何,APC換電池,只要掀開前蓋,就可以看到電池(電池盒)了!
有些品牌需要關機,才能拆下電池!業務也會叫你每隔三年,買新的UPS,這是不是一種浪費呢?
10KVA一定是重新配電配線!你就當我耍笨,別理我....
10KVA至少配14mm的電線
除了型式上的選擇,還要看供電條件
通常輸出端插座會分配迴路(避免單一輸出電流過大)
穩壓若是你的重點,要買ON-LINE的,10KVA來說大約150公斤左右,要上機架不是那麼方便。
建議用非機架式直接接PDU,使用L6-30 插頭來接。
至於更換電池什麼的,UPS還是建議與廠商簽合約,定期保養。
若有Redundant power的需求,需要購入二台,一次側的廻路建議來自不同的電源。