iT邦幫忙

0

netapp storage 關機

  • 分享至 

  • xImage

各位先進好,我們公司上年買了C190和FAS2720,因下個月台電說會有停電維護,在請教SI後說VM進入維運模式關機無連線後直接關機storage電源即可。請問這樣應該是沒問題吧?我是很相信SI的專業,但我在NETAPP管控頁面找不到關機,或者用COMMAND去關?

上年尾停電也是直接關機,然後VM HOST(R740)開機後就連不上NETAPP(後來當然找SI來解決)
經過上次問題很怕這次無法"即時"找到SI處理(停電都是星期假日的)。所以PO來請教大家。謝謝。(SI是有給VM關機程序SOP)

打雜工 iT邦研究生 1 級 ‧ 2022-06-26 11:27:54 檢舉
給$就能及時找到了
107stock iT邦新手 5 級 ‧ 2022-07-18 05:44:54 檢舉
storage 有關機程序的,還是要正常關機比較好。
phl0722 iT邦研究生 1 級 ‧ 2022-08-04 11:19:02 檢舉
廠商有給了關機SOP了,的確是要程序關機的,謝謝
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

1
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2022-06-25 10:16:23
最佳解答

你們自己的設備, 管理者都沒有先去讀使用手冊, 或去原廠上課嗎?
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/What_is_the_procedure_for_graceful_shutdown_and_power_up_of_a_storage_system_during_scheduled_power_outage

然後上次 SI 來解決了, 也沒問發生的根因和解決方法, 留下機房事件紀錄或 lesson learnt?

phl0722 iT邦研究生 1 級 ‧ 2022-06-25 11:50:51 檢舉

謝謝雷神前輩指導,小弟會力馬精進。上次是SI解決了,但只說是netapp設定上的問題,小弟就無追問,因術有專攻,netapp技術小弟未在琢磨上去。謝大大提醒,還是要靠自己,多一分準備總是好的。

Ray iT邦大神 1 級 ‧ 2022-06-25 12:31:28 檢舉

/images/emoticon/emoticon12.gif

0
zza6312
iT邦新手 2 級 ‧ 2022-08-04 10:53:06

我還蠻好奇哪家 SI 這麼不專業,
會告訴客戶直接關就好的,
直接關的話,Storage controller 的 Cache 上資料是不會回寫回 Drive 上,
控制器上的電池萬一失效時,你想哭都哭不出來
再來是 NetApp 沒照程序關機的話,
你下次再開有兩種情況,一個是 SP 會開不起來,
另一個狀況是 SP 會開很久,或一直不斷重開機

phl0722 iT邦研究生 1 級 ‧ 2022-08-04 11:20:47 檢舉

的確是要關機程序,大大提醒是對的。謝謝

zza6312 iT邦新手 2 級 ‧ 2022-10-04 16:29:48 檢舉

基本上Clustered ONTAP 下,
SVM(Vserver) 要先關,
把 vServer 關了, Cache 會寫入 Harddisk,
然後執行關閉,可以在指令上用 system shutdown * -ignor-quorum-warnings ture 這個指令來關機

phl0722 iT邦研究生 1 級 ‧ 2022-10-07 10:48:53 檢舉

感謝Z大指導:)

我要發表回答

立即登入回答