iT邦幫忙

0

請教 Raid5 更換硬碟後的資料重建

  • 分享至 

  • xImage

公司有台 IBM X3650 M4.

裡面三顆硬碟做 Raid5,已經有一顆硬碟故障了,另外一顆的Media Error Count 慢慢增加,目前打算先換故障的那一顆.
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20220824/20150660HAwWY25Tkg.png
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20220824/20150660EstU2sGLAH.png

以前沒有更換過伺服器硬碟和資料重建的經驗

查資料過後,X3650 M4有裝MegaRaid Storage Manager的話,好像可以利用這個來做資料重建

像這個教學影片

想確認說是不是只要:
1.伺服器關機
2.換上新硬碟
3.開機進入系統,打開MegaRaid Storage Manager
4.對亮紅燈的那一顆 > 右鍵 > Make Drive Offline > Confirm & Yes
5.刷新頁面後,他就會顯示 Rebuild
6.等待完成後,成功資料重建

再麻煩有經驗的前輩指教有沒有地方有誤.

看更多先前的討論...收起先前的討論...
nerv80736 iT邦新手 4 級 ‧ 2022-08-24 12:44:12 檢舉
RAID5 壞一顆就直接換,換上之後 硬碟會自動REBUILD,但要注意拔的位置是否正確,再來你是三顆如果是一起買的,有可能另一顆再重建時也會掛掉(低機率),因為硬體零件耗久度是差不多。
abab6111 iT邦新手 5 級 ‧ 2022-08-24 13:17:17 檢舉
@nerv80736 所以我也不用特別進到MegaRaid Storage Manager裡做重建?
我也擔心會不會在重建時另一顆掛掉(已經有另一顆出現media error),目前是都有每天做備份.
abab6111 iT邦新手 5 級 ‧ 2022-08-24 13:23:49 檢舉
另外想請教,如果說會自動Rebuild的話,在哪邊可以看到進度呢?一樣是在MegaRaid Storage Manager裡面嗎?
教學影片
https://www.google.com/search?q=megaraid+storage+manager+raid+5+rebuild&tbm=vid
先把有問題的先終止同步然後離線,關機換硬碟,然後VOL加入新硬碟啟用同步,等待完成,但建議就是要先做一次完整備份,因為已經有另一個出現錯誤,等於說妳已經有一個掛了一個錯誤一個可能正常,因次很有可能重置會失敗,而且機率很大,其實個人建議做一次完整備份,然後買三個新的更大容量的,做一次替換會比較好
nerv80736 iT邦新手 4 級 ‧ 2022-08-24 14:58:11 檢舉
MegaRaid Storage Manager 會顯示你換的那個SLOT 狀態
DennisLu iT邦研究生 1 級 ‧ 2022-08-26 13:09:48 檢舉
很多都是拔掉直接換。
很少看到影片這麼規矩,先offline然後再更換。
是否offline可以用於計畫性汰換,
硬碟老了,只是想先換幾顆新的。
(雖然老闆很少讓你這樣花錢)
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
1
hsiang11
iT邦好手 1 級 ‧ 2022-08-24 13:45:04

https://support.lenovo.com/us/zh/solutions/pd103535

計劃供貨日期:2013年10月11日
這台已經差不多10年了,如果你們期間完全沒換過一些硬碟
這幾顆硬碟已經可能有隱藏性的問題 壽命都差不多了
替換時rebuild風險很高,建議還是把所有資料備份出來
再進行硬碟更換作業

0
by2048
iT邦高手 1 級 ‧ 2022-08-25 16:50:42

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20220901/201176353k4WMGj8Lz.jpg
RAID5只有3顆的情況下,壞2顆就救不回了
故障的HDD有燈號顯示,拔起來換新,等一下會自動rebuild
另建議增加Hot Spare

新增有Hot Spare的RAID5裝回HDD後系統畫面

0
Abbott
iT邦研究生 4 級 ‧ 2022-08-27 15:03:10

先備份起來最重要,其他的都是次要。

我要發表回答

立即登入回答